預應力鋼筋混凝土管施工方法
查了很多資料,只查到鋼筋混凝土管所能承受外壓荷載(KN/M),但實際設計過程中,最需要各種不同規格鋼筋混凝土的最大允許埋深,那位同仁有沒有這方面的資料,計算方法也行?!先謝謝啦
圖紙簡介: 本圖是d800~d1500鋼筋混凝土管頂管全套施工圖,圖紙包括頂管工作井,接收井等各種大樣全套施工圖,滿足國內各種頂管施工圖設計要求。 投稿網友: godsun117 上傳時間: 2014-09-10
溝槽開挖
論壇里的各位大俠~近段時間做了一個尾礦庫小設計,設計中采用了鋼筋混凝土管的排水設施但是不知道這個管子的強度能否承受住上面覆蓋尾礦的壓力求助各位大俠有懂得幫忙算一下~以下是一些基本參數:尾礦飽和容重:rb=21.4KN/m3尾礦天然重度:rs=18.6KN/m3尾礦浮重度:rf=11.4KN/m3水重度:ro=10KN/m3鋼筋混凝土管選用混凝土:C25 fc=11.9N/mm管內徑1.2m,外徑1.8m,管壁厚0.3m尾礦砂的堆積高度是30m請教各位高人,在這樣的條件下混凝土管是否可以承受住垂直及側壓力?若不能,則應選用什么標號混凝土?管壁厚度應該為多少?希望各位不惜賜教,給出計算過程~~~~
最近做了一個關于雨水提升泵站的項目,雨水設計流量3814L/s,采用4臺潛污泵,揚程14米,出水管合用一根D1400的鋼筋砼管,有壓出流,請教下面問題:1)這樣的設計流量,選擇4臺潛污泵作為工作泵,不設備用泵,合理嗎?1)D1400的鋼砼管能否作為有壓管道使用?2)水泵出水管選用焊接鋼管,它與鋼砼管如何連接?3)水泵出水管該選什么尺寸規格的焊接鋼管?希望大家能夠給出自己的意見。謝謝
我想問一下 頂管施工的話 4m埋深 2.4m孔徑的鋼筋砼管 配筋一般是給多少呢 我剛也找了下 《頂管用鋼筋混凝土管行業標準jc t640-1996》 好像對配筋沒有要求 是要進行管壁受力計算嘛? 還是有類似圖集的按條件套管的? 不好意思 剛接觸頂管 問題比較白 謝謝啦 :]
鋼筋混凝土管道是如何配筋的?各位高手,我是學巖土的 對市政管線的結構計算不是很明白,現在我想知道 一般的市政混凝土管道里面的鋼筋配置時 是如何計算的 我翻看了 給水排水工程管道結構設計規范 怎么里面也沒有說 如何計算配筋 即使按照混凝土規范 可是管道是圓形的 他的受壓區高度又如何確定呢? 是不是現有的鋼筋混凝土排水等管道 是 標準化的預制管道 呀 有什么規程 能找到它們的具體配筋嗎 謝謝 在線等待回復中------------------
無鋼筋和鋼筋混凝土管和管配件
本人設計一個帶壓輸水管道,水頭為27m,甲方要求用鋼筋混凝土管道,經計算采用直徑600、壁厚65mm的公路預制涵管,根據平面布置及縱斷面設計,沿線設置了不少彎頭和鎮墩,只是不知道混凝土管道的彎頭應該怎么處理才比較經濟可靠?請大家不吝賜教,謝謝了!
現有一大型排水工程擬采用排水箱涵和鋼筋混凝土管道(長2米/根,管徑DN為2.2O米,重約八噸),請教各位專家如何進行吊裝施工?謝謝!
本合同內K23+016.5為鋼筋混凝土現澆無橋臺斜腿剛構,采用滿堂支架現澆365JT施工。1、支架、模板選用支架采用碗扣式滿堂支架,外測模、翼板模及底模采用貼塑膠合板。2、碗扣支架施工工藝2、1地基處理
①基礎處理:箱梁施工前,首先將橋跨處場地推平、碾壓,壓實度達到95%以上,個別軟弱地基填以灰或砂礫,分層夯實,確保地基承載能力200KN/平方米。然后根據支架設計間距放出支架基礎位置,上鋪5厘米細砂,在細砂上沿橫橋向鋪設鋼板樁,鋼板樁口朝上,做為支架條形基礎。 ②箱梁模板支架采用碗扣式滿堂支架,支架在縱向每隔1.2米布設一道,橫橋向在底板處間距1.3米,腹板下0.3米,翼緣板處1.5米。支架下部為螺旋調整底桿,頂端為螺旋調整頂托,長度分別為50厘米。碗扣支架搭設后,均有縱橫向連桿,保證支架結構穩定。支架頂端用50型輕軌做為橫梁。