詳見
通風與空調工程施工驗收規范
本規范適用于建筑工程中通風與空調工程的施工安裝。 1.0.3 通風與空調工程安裝中采用的工程技術文件、承包合同文件對工程質量的要求不應低于本規范的規定。 1.0.4 通風與空調工程施工除應符合本規范外尚應符合國家現行有關標準的規定。
1.0.1 為了加強建筑工程質量管理,統一通風與空調工程施工質量的驗收,保證工程質量,制定本規范. 1.0.2 本規范適用于建筑工程通風與空調工程施工質量的驗收。 1.0.3 本規范應與現行國家標準建筑工程施工質量驗收統一標準)GB 50300—2001配套使用。 1.0.4通風與空間工程施工中采用的工程技術文件、承包合同文件對施工質量的要求不也低于本規范的規定. 1.0.5通 風與空調工程施工質且的驗收除應執行本規范的規定外,尚應符合國家現行有關標準規范的規定. 2 術 語2.0.l 風管 air duct 采用金屬、非金屬薄板或其他材料制作而成,用于空氣流通的管道。2.0.2 風道 air channel 采用混凝土、磚等建筑材料砌筑而成,用于空氣流通的通道.2.0.3 通風工程 ventilation worb 送風、排風、除塵、氣力輸送以及防燃煙系統工程的統稱.
希望對大家有幫助!
GB50243—2002 真難找:(
《通風與空調工程施工及驗收規范》最新版
關于發布國家標準《通風與空調工程施工質量驗收規范》的通知 建標[2002]60號
通風與空調工程施工的主要內容在建筑工程中,通風與空調工程為一個分部工程,其共含7個子分部工程,包括:送排風系統、防排煙系統、除塵系統、空調風系統、凈化空調系統、制冷設備系統、空調水系統。各階段的施工內容主要包括:1.施工準備階段:施工技術準備、勞動力資源準備、施工設備機具準備以及設備、材料準備。2.施工階段:風管制作、部件制作、風管系統安裝、通風與空調設備安裝、空調制冷系統安裝、空調水系統管道與設備安裝、防腐與絕熱、系統調試與試運行等。由于通風與空調工程施工的進程主要是根據技術條件、材料與設備的到貨情況、施工人員的配備及施工作業面,所以在施工中應根據現場具體情況進行安排。3.竣工驗收階段:竣工圖繪制、各種記錄和文件的整理、系統驗收及系統移交等。4.服務階段:系統的綜合效能測定與調試、系統的保修等。
在一般情況下,根據通風空調安裝工程施工圖所包含的內容,可按下述步驟對通風空調安裝工程施工圖進行識讀。 (1)識讀一張圖時,應先看標題欄,其次是圖名、圖樣及相關數據。通過標題欄,可以知曉名稱、工程項目、設計單位以及圖紙比例等。整張圖所注比例均應看清、記牢
1.風管制作時,咬口縫寬度均勻,法蘭翻邊寬度一致,翻邊寬度不得小于6mm,風管縱向接縫應相互錯開。2.當矩形風管邊長大于或等于630mm和保溫風管邊長大于或等于800mm,且其管段長度大于1250mm或低壓風管單邊面積大于1.2m2,中、高壓風管大于1.0m2,均應采取加固措施。3.風管連接的接口處應嚴密、牢固,連接法蘭的螺栓均勻擰緊,其螺母宜在同一側。風管法蘭墊片的材質應符合系統功能的要求,厚度不小于3mm,墊片不允許漏墊與凹入管內,也不允許突出法蘭面。明裝風管水平安裝時,水平度的偏差不應大于3mm/m,明裝風管垂直安裝時,垂直度的偏差不應大于2mm/m,總偏差不應大于20mm。4.風管水平安裝長邊尺寸小于等于400mm,支架間距不應大于4m;長邊尺寸大于400mm,支架間距不應大于3m。風管垂直安裝支架間距不應大于4m。5.風口安裝應橫平豎直,表面平整,螺釘對稱、均勻、不得歪斜;邊框棱線應與房間內相鄰方向棱角平行,邊沿應緊帖墻面或吊頂,不得有扭翹現象;風口與風管連接應嚴密、牢固。6.冷卻塔安裝:水平度和垂直度允許偏差為2‰。同一冷卻
隨著施工進度,我將上傳個種規范 由于本人對電腦的操作不是很熟練,所以有些表格不能及時的發上來,在這里說聲對不起如果有人有新版的規范請發上來,我給予獎勵 主編單位:上海市建筑工程局 批準單位:中華人民共和國城鄉建設環境保護部 報中華人民共和國國家計劃委員會備案 實行日期:1984年5月1日 關于批準頒發《地基與基礎工程施工及驗收規范》的通知 (83)城科字第760號 我部組織進行了國家標準《地基與基礎工程施工及驗收規范》(GBJ17—66)的重新修訂工作。修訂稿業經會審通過,現批準頒發,并報國家計委備案,自一九八四年五月一日起實施,編號為GBJ202—83。 這本規范的具體修訂工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主編,會同鐵道部、水電部、河南、廣東、陜西省建工局,上海市市政工程局和中國建筑科學研究院等所屬設計、施工、科研單位進行的。在實施過程中如有問題和意見,希函
1.制定工程施工的工藝文件和技術措施,按規范要求規定所需驗證的工序交接點和相應的質量記錄,以保證施工過程質量的可追溯性。2.根據施工現場的實際條件,綜合考慮土建、裝飾、機電等專業對公用空間的要求,核對相關施工圖,從滿足使用功能和感觀質量的要求,進行管線空間管理、支架綜合設置和系統優化路徑的深化設計,以免施工中造成不必要的材料浪費和返]_損失。深化設計如有重大設計變更,應征得原設計人員的確認。3.與設備和閥部件的供應商及時溝通,確定接口形式、尺寸、風管與設備連接端部的做法。進口設備及連接件采購周期較長,必須提前了解其接口方式,以免影Ⅱ向工程進度。4.對進入施工現場的主要原材料、成品、半成品和設備進行驗收,一般應由供貨商、監理、施工單位的代表共同參加,驗收必須得到監理工程師的認可,并形成文件。5.認真復核預留孔、洞的形狀尺寸及位置,預埋支、吊件的位置和尺寸,以及梁柱的結構形式等,確定風管支、吊架的固定形式,配合土建工程進行留槽留洞,避免施工中過多的剔鑿。
商場通風空調工程施工方案看貼要回!
通風空調工程施工規范
通風空調工程施工規范專題,為您提供通風空調工程施工規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與通風空調工程施工規范 相關的專業交流討論,更多通風空調工程施工規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題