《給 水 排 水 工 程埋 地 預 制 混 凝 土 圓 形 管 管 道結 構 設 計 規 程》里面作用效應組合設計值計算的時候需要用到作用效應系數C這個值怎么取啊 規范沒有具體說明。好幾天了 哪位大蝦幫幫忙啊,這種圓管埋在地下的受力計算應該是比較常見的吧。
混凝土/鋼筋混凝土排水管相關的幾個規范,供大家參考
本標準規定了混凝土和鋼筋混凝土排水管外觀質量檢查、尺寸、外壓荷載、內水壓、保護層厚度、吸方率、混凝土強度等試驗用的試件、儀器設備和量具、試驗方法、試驗步驟、結果計算及試驗報告。大家可以到這里下載,很方便:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35265.shtml?uid=114897
GB T11836-1999混凝土和鋼筋混凝土排水管和混凝土和GB-T 16752-2006 混凝土和鋼筋混凝土排水管試驗方法.pdf 。希望對大家在對管子質量驗收時有所幫助。
如題,upvc管排水入鋼筋混凝土水池,而土建未預留孔洞,如果現在要做柔性防水套管的話,已經行不通了,不知各位大俠有沒有解決辦法,謝謝!
工廠循環水池,池底標高-5.0M,池頂+0.0M。排水鋼管-0.70米。管子邊沿緊貼池壁。請問如何施工這道鋼管?我的想法,不知道對不對,請大家指導下:預埋一段鋼管(套管用途),然后待澆注后,在接入排水鋼管,與套管的縫隙用防水砂漿堵實。因為素是重力流排诵覺砂漿長期侵泡水里,不太持久吧。
本人設計一座倒虹吸穿河管道,管徑800,材料為鋼筋混凝土管。現在碰到管子要在縱向拐彎,角度為30度。那實際中有沒有適合鋼筋混凝土管的30度彎頭啊。希望各位大俠們能夠詳細介紹一下這種彎頭。另外還請教一個問題:穿河管道基礎如何設計?
鋼筋混凝土排水管適用工程條件計算分析許廣存1,沈麗華2,王貫明1(1. 北京市市政工程研究院,100037; 2. 蘇州混凝土水泥制品研究院,215004)摘要:GB/T 11836-2009《混凝土和鋼筋混凝土排水管》國家標準已發布實施。本文介紹了我國鋼筋混凝土排水管各級管的計算條件,并對各級別鋼筋混凝土排水管在不同基礎形式、不同基礎支承角下的允許最高覆土進行了計算分析,指出Ⅰ級管宜采用混凝土基礎,砂(土)弧基礎施工應根據覆土情況選用Ⅱ、Ⅲ級管。關鍵詞:鋼筋混凝土排水管;管子級別;截面配筋;覆土高度;基礎形式;基礎支承角中圖分類號:TU525 文獻標識碼:A 文章編號:1000-4637(2010)01-22-06
GBT 11836-2009 中8.2.3.3 內水壓力和外壓荷載 關于鋼混排水管 一根做內水壓力,一根檢測外壓裂縫荷載,一根管道的裂縫荷載合格了,破壞荷載未合格,到底是算合格還是不合格呢,
本標準規定了混凝土和鋼筋混凝土排水管的產品分類、技術要求、檢驗方法、檢驗規則和標志、包裝、運輸、貯存。本標準適用于離心、懸輥、立式震動成型的混凝土客和鋼筋混凝土管以及立式擠壓成型的混凝土管。本標準適用于雨水、污水、引水及農田排灌等重力管道的管子。凡有內壓或耐腐蝕要求用的排水管,由供需雙方另行商定。
哪位大哥大姐知道,混凝土路面破開的造價?破開后做成蓋板蓋上成為排水溝造價?混凝土路面為廠區內內的,大概20cm厚吧!小弟急呀!謝謝啦
鋼筋混凝土給水管轉彎等處是否要用配套的各種鑄鐵管件?其鑄鐵管件和鋼筋混凝土管采用橡膠圈承插就可以了?過河時要采用什么管材及什么接口?有經驗的請指導下1不勝感激!
來海外3年了,常看到這邊施工的時候,把PVC排水管都預裝在混凝土柱內,這種做法在國內不常見(我沒見過)借路各位專家一起討論討論,這樣的做法對結構是否有很大影響??如果對結構影響不大的話,覺得值得借鑒,比安裝在建筑外墻要好看的多
兄弟們,鋼筋混凝土排水管現在采用砂石基礎多還是混凝土基礎多?
引水工程中重力流管道設計能采用鋼筋混凝土排水管嗎?如果能,都需要注意哪些方面,且是否需要設置排氣、泄水井還是設置檢查井?如果不能,是否可詳細說明一下。
地下室底板上的建筑墊層是200mm厚但是地漏的安裝要求大樣中是有300mm的安裝空間要求系統圖中的管底標高需要350+50=400mm的安裝空間要求問題1:應該按大樣300還是按系統圖400的要求做?問題2:是否埋入墊層200后,再在鋼筋混凝土底板上再挖100~200的槽來埋管?
鋼筋混凝土排水管安裝