上傳一本規范給大家用一用大家要是覺得好我就在傳幾個
錨桿噴射混凝土支護技術規范2001
混凝土規范的附錄C里的這個表它的各列數值對應的是哪種強度的混凝土,規范上說f可以取標準值、設計值、平均值,但這些值不會正好是1.0、1.5、2.0...啊。對于C40與C50的混凝土來說,應該取哪兩列的數值?
混凝土規范10.4.4-1條中第5行 第6行有這么兩句話當柱縱向鋼筋位于柱頂第一層時......當柱縱向鋼筋位于柱頂第二層時.....是不是這么理解,柱在外側有兩排鋼筋,跟兩排鋼筋梁的情況類似?
單筋梁計算中,一直都是x ξbh0的時候,是不是就要按照雙筋梁來考慮了啊? 在T形截面的時候也是一樣,T形截面的第二類型,書中也是只考慮了x
遇到高層的抗震問題,什么時候用《砼規范》的第11章的公式,什么時候用《高層砼規范》的公式啊?有什么要求啊?哪位大俠解讀一下。
在JTG F60-2009《公路隧道施工技術規范》第8.2.1中“噴射混凝土施工不得采用干噴工藝”。規范頒布都快4年了,為什么隧道施工還在使用干噴工藝?其回彈率那么高,強度質量又底。真實怪現象啊。
明年出二次結構嗎,總共十四層,一層二層為商業(框架結構)、三層以上為剪力墻結構,二次結構為加氣塊,請給位大神發一下 加氣塊構造規范,謝謝大家了!!!!!!!!!!!
我想請教大家兩個問題,關于《GB50010-2010》混凝土規范里面第6.5.1抗沖切計算。1.請問大家關于截面高度影響系數,條文說明里面說截面高度增大對受沖切承載力起削弱作用,可是我覺得應該是板類構件越厚,抗沖切越好啊。2.柱位置影響系數,如果某個地板上面作用一個集中力,沒有柱子,怎么考慮這個柱位置影響系數?謝謝~
本帖最后由 zhhz89 于 2014-12-27 21:58 編輯 朗筑總結的10新規和02舊規逐條對標,很全面的。
橫向鋼筋不僅僅指箍筋或者拉筋,包括橫向鋼筋網等等;對于錨固,應該從破壞機理上去考慮和認定這個橫向鋼筋;當保護層過小時,比如規范所認定的5d,這時候錨固破壞很可能不是拔出破壞,而且在較薄保護層方向的劈裂破壞。因此,凡是阻止了這個劈裂破壞的,都可以認定是橫向鋼筋。在這里,我們不需要考慮錨固長度方向(這里可以假定足夠,不夠時再通過機械錨固等措施解決),所以錨固涉及是錨入平面構件還是直線構件。對于平面構件(比如柱筋錨入基礎、構件垂直錨入厚板等)保護層一般都大于5d;需要注意的是是否在靠近邊角處錨固,這時候就要考慮是否小于5d,小于的話就要垂直錨固鋼筋設置橫向鋼筋,最方便的就是設置幾片焊接鋼筋網,或者一段螺旋箍筋,類似于局部受壓的配筋。對于直線構件(包括梁上起柱
現在許多混凝土柱鋼梁的,審圖中心都要求用鋼結構規范進行設計,不容許用門規進行設計。這樣造成很大的浪費。請問能用門規進行設計嗎?
1. 公式中的Mbua和Mb都要求分別按順時針和逆時針計算,難道公式中的彎矩M還要帶著正負號嗎??? 2. 對于"對一級抗震,當兩端均為負彎矩時,絕對值較小的彎矩值應取零"這句話怎么去理解?為什么要這么規定? ................ ----對于規范的這一條一直都是迷迷糊糊,真的希望有高手給指點一二,從公式中每一項的意義,到每句條文的理由.也許這很繁瑣,但是我相信還有很多同志急切的盼望有大俠指點迷津,所以希望高手們不要怕麻煩,解釋詳細一點,在下謝過了~~~~
對于,混凝土正截面受彎構件中有x>=2a的限制,這個限制是為了保證受壓鋼筋的屈服,這個在計算梁時沒有問題,但是在計算板時,是否還要遵守這個限制,因為在板中,我們通常是不考慮受壓鋼筋的問題的,如果在板的計算中也要按照這個限制的話,對板的鋼筋是否影響就太大了,因為通常板的受壓區高度是比2a小的多的,而梁沒有這個問題.
(框柱計算長度取值問題) 請教個問題:混凝土規范7.3.11.3條,怎么判斷水平力引起的彎矩設計值占總彎矩設計值75%以上啊?還有就是這兩個設計值,是經過所有調整措施以后的最終數值還是未調整的呢?大家在satwe計算時參數控制考不考慮這一條呢?(給pkpm打電話,他們說設計人自己判斷時候達到,達到的話就點上按照7.3.11.3執行。也就是說如果實際上沒有達到,我們點上的話,計算長度實際上也不是按照7.3.11.2執行了。)請大家指教,謝謝!
關于舉辦國家標準《混凝土結構加固設計規范》GB50367宣貫培訓班的第1號通知 來源: 全國建筑物鑒定與加固標準技術委員會 發布時間: 2006-03-02 點擊: 528 各有關單位: 國家標準《混凝土結構加固設計規范》GB50367已經建設部審定批準,即將付印發布實施。該規范屬國家通用標準,與現行國家標準《混凝土結構設計規范》相接軌,共同涵蓋了整個結構設計領域,其規定均屬保障結構安全質量所必須遵守的最低標準,系結構設計工作的最基本依據。為了使廣大設計、科研、數學、施工技術人員能正確理解掌握和貫徹執行該規范,根據建設部標準定額司的主管領導的指示,應在該規范開始實施之前,及時做好國家規范管理應做的宣貫培訓工作。為此,決定在2006年5月起,委托全國建筑物鑒定與加固標準技術委員會陸續舉辦幾期“國家標準《混凝土結構加固設計規范》宣貫培訓班”。現將第一期辦班的有關事項及報名參加辦法通知如下:1.第一期宣貫培訓時間 暫定為6天(其中3天為參觀考察,若不參加,應在報名時說明)。2.授課內容由
噴射混凝土規范
噴射混凝土規范專題,為您提供噴射混凝土規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與噴射混凝土規范 相關的專業交流討論,更多噴射混凝土規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題