機械設備安裝工程施工及驗收通用規范 GB50231-98
剛剛想用到這本規范,結果壇里搜了一下卻沒有.所以,就花了很大功夫,網上淘了一本.PDF版的.很好用.現上傳共享一下.
機械設備安裝工程施工驗收通用規范.pdf
設備保溫工施工及驗收規范 目 的:規范驗收操作規程、明確驗收標準、完善試驗方法。 適用范圍:保溫類工程的施工驗收。 責任部門:運營處設備班 第一章、材料驗 收 1 、絕熱層材料的質量,應符合下列規定: (1)絕熱層材料應有隨溫度變化的導熱系數方程式或圖表。當用于作保溫層的絕
5 施工及驗收 5.1 施 工 5.1.1 非燒結塊材砌筑時,應滿足塊材砌筑上墻后的收縮性控制要求。 5.1.2 砌筑前需要濕潤的塊材應對其進行適當澆(噴)水,不得采用干磚或吸水飽和狀態的磚砌筑。 5.1.3 砌體砌筑時,墻體轉角處和縱橫交接處應同時咬槎砌筑;磚柱不得采用包心砌法;帶壁柱墻的壁柱應與墻身同時咬槎砌筑;臨時間斷處應留槎砌筑;塊材應內外搭砌、上下錯縫砌筑。 5.1.4 砌體中的洞口、溝槽和管道等應按照設計要求留出和預埋。 5.1.5 砌筑砂漿應進行配合比設計和試配。當砌筑砂漿的組成材料有變更時,其配合比應重新確定。 5.1.6 砌筑砂漿用水泥、預拌砂漿及其他專用砂漿,應考慮其儲存期限對材料強度的影響。 5.1.7 現場拌制砂漿時,各組分材料應采用質量計量。砌筑砂漿拌制后在使用中不得隨意摻入其他粘結劑、骨料、混合物。 5.1.8&
資源共享,哈哈!大家有好的規范希望能夠給予補充,先謝了!
通信設備工程安裝施工規范ttt001整理,歡迎傳播
化工塔類設備施工及驗收規范.請各位同仁多多交流
最近,我單位正在搞技術標準,我部門(機動部)承擔機械及電氣部份,大部份標準及書都已從論壇找到,就差冶<<金機械設備安裝工程施工及驗收規范>>了,,不知壇內哪位老師有,麻煩上傳一下,或告知下載地址,非常感謝。
鑄鐵平臺與重大機械設備安裝施工方法: (一)安裝準備工作: 1、技術準備。 2、組織準備。 3、供應工作準備。 4.設備搬運 (1)施工前必須準備好技術準備工作中提出的所需機具、材料,并及時將所安裝的機械設備運到現場,開箱檢查、拆卸、清洗、潤滑。 (2)設備開箱檢查。 (3)設備拆卸、清洗和潤滑。 ①設備清洗。設備開箱檢查、拆卸后,要清除所涂的防銹劑和內部殘留的鐵屑、銹蝕及運輸、存放中堆積的灰塵等穢物,清洗干凈后,才能進行裝配。 安裝工程中常用清洗劑有堿性清洗劑、含非離子型表面活性劑的清洗劑、石油溶劑、清洗氣相防腐蝕的溶劑。 鑄鐵平臺設備加工面的防銹層,不得使用砂布或金屬刮具除去,只準用干凈的棉紗、棉布、木刮刀或牛角刮具等清除。干油可用煤油清洗。防銹漆可使用香蕉水、電器土建、酒精、松節油、丙酮清洗。加工表面的銹蝕處,用油無法擦去時,可用棉布蘸醋酸擦掉;除銹后用石灰水擦拭中和,最后用干凈棉紗或布擦干。齒輪箱內齒輪所涂的防銹干油過厚時,可用70~80℃的熱
JGJ160-2008施工現場機械設備檢查技術規范,與大家共享
鑄造設備安裝工程施工及驗收規范 GB50277-98
第一章 總則 第 1.0.1 條 為了保證制冷設備安裝工程施工的質量,特制定本規范。 第 1.0.2 條 本規范適用于制冷機組、制冷壓縮機和附屬設備,以及活塞式、螺桿式、離心式、吸收式、蒸汽噴射式等制冷設備安裝工程的施工及驗收。 制冷設備安裝工程施工及難民的通用技術要求,應按國家標準《機械設備安裝工程施工及驗收規范》 TJ231 (一) -75" 通用規定 " 執行。 現場組裝的活塞式制冷壓縮機和化工工藝采用的大型離心式制冷壓縮機的安裝應按國家標準《機械設備安裝工程施工及驗收規范》 TJ231 (五) -78 中的有關規定執行。 第 1.0.3 條 制冷設備的拆卸和清先,應符合下列要求: 1. 對于制冷機組、整體安裝的制冷壓縮機及吸收式制冷設備,一般應進行外表清洗并檢查機 組內的真空情況(或充氣內壓狀況);符合有關設備文件規定的設備,其內部零件可不拆洗,但 如超過保險期或有明顯缺陷時,也應進行清洗; 2. 對于現場組裝的各種型式的制冷設備,安裝前應把主機零部件、附屬設備
我單位有一個給水廠設備安裝及調試的施工投標,本人從未接觸過,望各位老師指點一下,奉獻一個方案來,萬分感謝,我手頭也有一些機電設備安裝類的方案,并希望互補與共享。有愿意者發郵箱:tangbangfu325@163.com或加QQ:313981514可用50分作為獎賞。
(一)安裝準備工作 1、技術準備。 2、組織準備。 3、供應工作準備。 (1)施工前必須準備好技術準備工作中提出的所需機具、材料,并及時將所安裝的機械設備運到現場,開箱檢查、拆卸、清洗、潤滑。 (2)設備開箱檢查。 (3)設備拆卸、清洗和潤滑。 ①設備清洗。設備開箱檢查、拆卸后,要清除所涂的防銹劑和內部殘留的鐵屑、銹蝕及運輸、存放中堆積的灰塵等穢物,清洗干凈后,才能進行裝配。 安裝工程中常用清洗劑有堿性清洗劑、含非離子型表面活性劑的清洗劑、石油溶劑、清洗氣相防腐蝕的溶劑。 設備加工面的防銹層,不得使用砂布或金屬刮具除去,只準用干凈的棉紗、棉布、木刮刀或牛角刮具等清除。干油可用煤油清洗。防銹漆可使用香蕉水、酒精、松節油、丙酮清洗。加工表面的銹蝕處,用油無法擦去時,可用棉布蘸醋酸擦掉;除銹后用石灰水擦拭中和,最后用干凈棉紗或布擦干。齒輪箱內齒輪所涂的防銹干油過厚時,可用70~80℃的熱機油或30~40℃熱煤油倒入箱中清洗。已硬化或較難清洗的滾珠軸承,可用70~80℃的熱機油沖洗后,再用煤油清洗
:call: :call: :call: :call: :call: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: 《冶金機械設備安裝工程施工與驗收規范》誰有啊?麻煩上傳一下,謝謝了。
中央空調安裝施工、驗收規范1、施工流程施工準備—進場驗收—安裝室內系統—隱蔽工程驗收—安裝室外機—聯調試壓—竣工驗收—裝修后收尾復檢。 施工準備組織人員、準備工具、設計確認、組織進貨、采購材料1.2 進場驗收施工設計方案驗收、系統設備驗收、材料配件驗收1.3 安裝室內系統第一步:根據主機(風盤)位置打孔、剔槽、走線;第二步:吊裝室內機(安裝風盤)、安裝氟管、安裝冷凝水管;第三步:安裝風管道或水管道。1.4 隱蔽工程驗收7室內機系統吊裝驗收、系統線路驗收、風管道或水管道安裝驗收、冷凝水管安裝驗收。 安裝室外機* ` 固定主機、連接管線、制作保溫。1.6 聯調試壓系統調試、打壓試驗(水機)。竣工驗收主機系統安裝驗收、系統運行試驗驗收、冷凝水排放試驗驗收、書面文檔及遺留問題交接。 裝修后收尾復檢; 在客戶裝修完工后,完成收尾、免費復檢,復檢內容與竣工驗收相同。2、驗收
最近我們廠要上焦爐了,從網上找到,發到我們的論壇,以供大家使用.
機械設備安裝施工及驗收通用規范
機械設備安裝施工及驗收通用規范專題,為您提供機械設備安裝施工及驗收通用規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與機械設備安裝施工及驗收通用規范 相關的專業交流討論,更多機械設備安裝施工及驗收通用規范相關內容請訪問