3D3SPKPM-STSMSTMTS
我有一套<鋼結構住宅一>的標準圖集,可是這里附件大學不能超過10MB,要是大于10MB的文件如何上傳呢?請各位達人指點指點第一次發貼,請各位多包函!
鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的
還不錯的工具,奉獻給大家!
各位:您好,目前在一個原有框架上添加設備,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),現想底部焊接一T型鋼147X200。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求?(不能讓T型鋼太高,使得梁高但很窄?)如,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內。我提出的補強方式是否可行。
一直以來習慣了用PKPM計算,然后CAD繪圖,工作兩年,繪圖的速度有了提高,但是還是感覺速度不夠快。這幾天,試著用TSSD,感覺也TSSD做混凝土確實比較專業,但是鋼結構這一塊,似乎速度還是不能有太大的提高。
圖紙簡介: 學弗蘭4s店鋼結構坡道結構圖,鋼框架結構,汽車坡道 投稿網友: wsr0221 上傳時間: 2013-11-20 圖紙省份:
一個自己實際項目的施工圖案例,我是用3D3S計算的,供有需要的朋友參考。
圖紙簡介: 本圖紙為雪弗萊4s店鋼結構坡道結構圖,圖紙內容包括結構設計說明,坡道基礎布置圖,豬腳錨栓布置圖,結構布置圖等,本圖紙僅供參考。 投稿網友: wsr0221 上傳時間: 2013-11-20
圖紙簡介: 該工程為某酒店地下室坡道鋼結構雨棚設計圖,圖紙內容包含柱網平面圖、桁架平面布置圖、桁架圖、屋面平面圖,節點詳圖等。 投稿網友: whyairdlove 上傳時間: 2014-07-09
現如今,鋼結構雨棚在生活中是很常見的,很多建筑、工地、廠房都會使用到鋼結構雨棚,但市場上鋼結構雨棚質量不一樣,使用材質不同,其造價也就存在一些差異,那么雨棚造價都與哪些內容有關呢?下面小編就來給大家介紹一下。
圖紙簡介: 該圖紙為某地下室坡道入口鋼結構雨棚結構施工圖,圖紙包括:結構布置平面圖,剖面圖,相關節點及大說明等。 投稿網友: wy_dwf 上傳時間: 2011-03-20 <
圖紙簡介: 本圖紙為某工程的后加鋼結構坡道結構設計圖紙,圖紙內容包括:鋼結構設計總說明、變截面鋼梁直接搭在混凝土柱子的設計詳圖、兩根工字型鋼梁(連接懸挑出來的變截面鋼梁)詳細的節點設計,鋪在工字型鋼梁上的鋼承板設計圖等。 投稿網友: lzx_cumt 上傳時間
PKPM2005STS鋼結構介紹,建研院講課內容!!
Excel的一些鋼結構小工具
請教一個混凝土和鋼結構如何連接的問題(即在原有的混凝土圈梁和混凝土柱子上加一層鋼結構)那位老師賜教sdgjg999@163.com
美國鋼結構手冊MBSM2002Metal Building Systems Manual 20021
關于鋼結構連接設計的一些問題一、鋼結構焊接連接(焊縫)的設計問題 1、各級焊縫強度的設計值應按焊接接頭系數確定: 鋼結構焊縫強度的設計值應和鍋爐壓力容器等其它焊接結構一樣引入焊接接頭系數φ φ=焊縫強度設計值/母材強度設計值 現把GB150-1998《鋼制壓力容器》關于焊接接頭系數的規定摘錄如下: 焊接接頭系數φ應根據受壓元件的焊接接頭型式及無損檢測的長度比例確定。 雙面焊對接接頭和相當于雙面焊的全焊透對接接頭: 100%無損檢測 φ=1.00 局部無損檢測 φ=0.85 單面焊對接接頭(沿焊縫根部全長有緊貼基本金屬的墊板: 100%無損檢測 φ=0.9 局部無損檢測 φ=0.8 由以上規定可見,100%無損檢測(探傷)的雙面焊的對接接頭焊縫其焊接接頭系數φ才等于1,也就是說只有在這種情況下才可能是焊縫強度等于母材強度。GBJ17-88表3.2.1-4把一、二級焊縫強度的設計值不考慮探傷比例一律列為與母材等強度,我們認為是不妥的。此外,該表所列的三
現有個鋼結構工程中的問題,請教各位:有塊20厚鋼板,尺寸:460*460,背面有6條等間距的通長焊縫,可是施工完畢發現,鋼板發生了彎曲,可定是由于焊縫產生的應力引起的,但該怎樣消除這種彎曲呢?希望各位予以指點!!
我公司用的PKPM2005.05版。在鋼結構的部分有一個基本構件計算,我選擇柱計算-〉選擇了等邊角鋼格構式柱的計算,怎么My制的正負對結果影響那么大? 而他的大小對結果的影響不大,即使-0.0001和0.0001結果相差也很大