建筑工程建筑面積計算規范GB/T50353-2005中自動扶梯及自動人行道不計算建筑面積(P8),但是新版規范GB/T50353-2013中取消本條文規定,沒有明確列出,在修訂內容里也沒有指出來。在也沒有相關條文,即使要計算面積是不是也要在條文中有明確說明。
建筑說明:30層高層住宅,地下兩層,1~4層為大型商業網點,對自動扶梯設自噴的時候產生疑問根據高規p347.6.3.3二類高層公共建筑的下列部位應設自動噴水滅火系統,自動扶梯底部。如圖所示,有必要嗎?
看到的是永大電梯的資料,自動扶梯提出的配電要求為,電動機容量:11KW,熔斷器50A,線徑16平方我的問題在于,即便按功率因素0.6計算,11KW的電機,電流也只有27A,可以選擇40A,配10平方線,請哪位解釋下放大的原因。(注:目前未考慮除電動機外的其他照明等需求)
看安裝圖,扶梯兩端和支座之間是有調節螺栓的。也就是說,實際所有扶梯的重量是通過4個螺栓傳到支座上的?4個螺栓就能承受扶梯的重量嗎?
請教大家,第一次做自動扶梯,上下支座有個企口,下支座的企口反正是基坑墻板留個凹槽就行,問題是上部的企口在框梁上,請問大家是怎么處理的,我想了兩種大家看看哪個合理,一個是做挑耳,一種是主梁降標高,然后除企口位置,其他地方用插筋再回到正常標高
請教各位,本人新設計了一個地下一層,地上三層的超市,總面積是6708.44m2(其中地下車庫建筑面積為1718.9m2)。建筑高度為13.05米,審圖中心未提出自動扶梯底部設噴淋的要求,可消防部門提出了自動扶梯底部設自噴的要求,我想請問:關于自動扶梯下設噴淋的這條規范除了高規里的7.6.3條以外,其他還有什么規范要求嗎?各位覺得要設計嗎?謝謝
自動扶梯原理設計與維修.
自動扶梯下部各位要做噴淋嗎?若二層商場自動扶梯均用特級防火卷簾包圍,那最高層扶梯頂部樓板處是否還要做噴淋呢?高度如果沒超過8m
商場的剪刀自動扶梯,自動噴水噴頭應該怎么樣布置,規范要求在扶梯底部布置噴頭,是只在扶梯最底部布置,還是每層扶梯底部布置,間距是多少。
電梯不能作為疏散用樓梯大家都知道!那么自動手扶梯呢?本人覺得是可以的,可以作為一個安全出口,火災時電停了,可作為普通疏散樓梯用!請各位給點意見
落錘式彎沉點數頻率不夠用這表格自動輸出,要多少點就有多少點,方便使用!
各位樓主,大佬們,中秋快樂!我想請大家幫一忙,我想買一些“人行道手扶梯”中的配件,能否告訴我的價格(大約也行)1。護口限位開關,2。扶手帶(黑色),3。圍裙板下R4。9300AE自動潤滑組件5。電磁鐵,6。扶手支架(上R,下R)7。內外蓋板部件(下R)8。6極插座/頭十分感謝!我急待您的回復,再次感謝
請問: 一類高層綜合樓商場自動扶梯用防火卷簾與商場分開,那么,自動扶梯內的噴淋管是不是要單獨設水流指示器?[ 本帖最后由 mymyy 于 2008-9-2 22:49 編輯 ]
如題
直升電梯的功率因素一般是選0.5~0.6,但是自動扶梯的功率因素應該不是這樣吧,民用建筑電氣手冊上只給出一個“輸送帶”,功率因素0.75,需要系數0.6~0.65,請問是按這個選嗎?
本人現接觸一個工程帶自動扶梯的商場,看到一些扶梯資料里面有自動扶梯上方的起吊點,感覺像是預留的小孔,百度了下說的是安裝電梯時候起吊所需要的位置。那么請問這個起吊點我們需要設置梁并考慮荷載嗎?這方面的資料不好找,求有經驗的工程師們給予幫助,謝謝!!