珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,發出較大噪音,在二樓電梯間前室也聽得到,特別夜深時很刻骨銘心。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,說沒有超標。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施。臥室、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),夜間允許噪聲級為40dB(A聲級)。外)還有沒有噪音是否超標的規定,什么規定。是否超標?如何解決,謝謝。
不知大家對ABS產品了解有多少呢?希望大家可以說說,我剛加入到ABS,還有很多向大家學習的地方,謝謝!也可以QQ(370669226)聯系。
潛污泵具有占地面積小、安裝維修方便、連續工作時間長等優點。因此,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用。潛污泵由以前的單純輸送清水,到現在可以輸送各種生活污水、工業廢水、建筑工地排水等。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A。這款設備是德國生產的產品,相比較市場上的同類產品,它有著自己獨特的優勢。 1、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術。它具有密封效果好、使用壽命長、產品結合面精度高的優點。德國FAG不銹鋼軸承,運行效率高。 2、IP68的高防護等級,機器可以全部沉入水中,帶雙重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大揚程(9.5m3/h),自帶浮子開關,通電即可實現自動抽水。水位達到20cm時,設備自動啟動,低于5cm時會自動停止。 4、不銹鋼潛水泵,高端大氣,耐腐蝕且經久耐用。電機熱過載保護,有效保護電機過熱的情況。<
因ABS管材管徑增大,導致施工安裝過程中管材的公差太大影響膠粘造成漏水,ABS管材補漏的方式是否有相關的依據或標準?是否可以與UPVC等塑料管同等對待?
我是蘇州的,在工程中我遇到如下問題(合同是江蘇89定額):1、ABS 管用在給水中如何計算?機房部分應該套6冊,其他部分應該是8冊,但是定額中沒有這個子目,請問現在有沒有關于ABS管的定額!2、在噴淋系統中(除機房部分)的機械三通和機械四通應該如何計算?知道的請盡快回復,謝謝!?
1.價格比市場上同類鋁制,鐵制低!2.質量比市場上同類鋁制,鐵制好,因為他是用模具沖壓一體成型.比較堅固!3.外觀型式多樣,在工程實際安裝中有較好的選擇.4.防結露!比鋁制,鐵制好很多.因為它傳熱性能相對差,所以結露問題可以改善!5.因設計比較人性化,所以在安裝過程比較方便!
近來遇到一個現場情況如下:5。5KW電機,額定電流11-14A左右,配備了如下保護:D25A的空開(帶漏電保護),25A的交流接觸器,14-18A的熱繼電器,還有斷相保護器(具體型號不清楚了,是那種類似電機保護器的),近來連續燒毀兩臺電機,一臺是三相全部燒毀,另一臺是一相燒毀,控制柜到現場大概有7-8米,電纜是4平方的,經過測量電纜沒有問題,絕緣良好,連接也正常,現在有點奇怪,是什么原因連續燒毀的兩臺電機呢,并且保護沒有啟到保護作用,現場還進行了電器測量,先斷電測量空開,接觸器,熱計都沒有發現有接觸不良,斷相等問題,在通電測量發現也基本正常,測量熱繼電器下口電壓在400V左右,現場我懷疑可能是虛接但是沒有發現有這種情況,現在我只能懷疑是水泵和電纜的接線虛接(電纜是硬銅線,水泵電纜是軟銅線),水泵電機質量不合格。另外現場用戶的工程師也沒有找到問題,請大家多加研究,解決這個問題啊?謝謝了,
地下車庫如果有衛生間的話,就必須采用潛污泵進行提升,請問大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑與大便器之間是怎么連接的呢?總不可能是直接通入坑中的吧?請指點,謝謝
現安裝兩臺H45,水量25m3/h高揚程低量的潛污泵,出水管道壓力為3斤左右,安設的管道為110mm,要供兩臺出水量為40m3/h的機器.請各位大蝦指點,謝謝.
現在接到一個醫院污水處理設備工程,甲方土建已經做完,我們是按圖紙上出的設備采購,但不知道這些設備在實際工作中能否達到預期效果,本人不會設計,希望老鳥給個建議,我可以給圖紙
原設計地下室有2個集水坑的潛污泵排出管共管排出,大部分是一坑一管。現在施工單位實際是有5個集水坑(有消防電梯排水泵、車庫排水泵)共一根排出管,基本上設計選型是65WQ40-15-4的潛污泵,5個合一的總管也就DN80的鍍鋅鋼管。這樣可行否?不妥的話,不妥之處在哪? 在此先謝謝各位了!
我查找通氣帽,在網上發現了“多哥”,就查到了以下內容,沒用過,正好有個工程可以用,廠家可以與我聯系嗎?franleee@hotmail.comhttp://www.jylqxs.ebigchina.com/cws.phtml?page=pd&cid=219149&view=&StyleID=5&ColorID=2&pt=&pid=498079產品 ABS吸氣閥 品牌 Durgo“多哥” 原產地 瑞典 產品規格 Ф50~Ф160 產品優點 1、排水立管頂裝吸氣閥,使立管不需伸出屋頂,給屋頂的防漏工作帶來極大方便。2、當排水立管出現負壓時閥瓣沿中心導軌浮起,吸進空氣,防止負壓抽吸水封。3、負壓時,閥瓣因自重沿中心導軌落下嚴密關閉閥口,阻止排水系統的臭氣逸進室內。 4、前報警排水系統填塞:當排水管下游堵塞時,上游的空氣被封閉在管內阻止上游排水。所以一旦發現器具排水水位下降較慢,就說明下游出現堵塞,可提前清通,防患于未
本人在一套水廠設計圖紙看到,投加石灰、氯、堿鋁等的管材采用ABS管,反應池折板采用PP材;請問這兩種管材有什么特性,一般應用于那些地方?謝謝同行們的賜教!
請教各位在采用UPVC、CPVC、ABS等管材時都用什么連接方式,目前各種連接方式的比例大概是多少,首選的連接方式是哪一種
粘結施工工藝,詳細見:http://catalog.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1107412743074&userId=852125&pageNo=16
最近做了個熱力站,兩套系統,高低區,循環泵、補水泵各2臺,軟水器,軟水箱個一臺,熱力站為半地下室,地上1.5米,地下3.0米,請教潛污泵如何選?
ABS管 一種工程塑料 Acrylonitrile Butadiene Styrene 丙烯睛-丁二烯-苯乙烯(塑料) 耐腐蝕性優良,重量較輕,耐熱性高于PE、PVC,但價格較昂貴。 粘接、法蘭螺紋連接 衛生潔具用下水管、輸乞管、污水管、地下電纜管、高防腐工業管道等。 PB管 強度介地PE和PP之間,柔性介于LDPE和HDPE之間,其突出特點是抗蠕變性能(冷變形),反復繞纏而不斷,耐溫,化學性能也很好 熱熔焊接、法蘭螺紋連接 給水管、冷熱水管、燃氣管、地下埋高管道 PEX管 主要原料是HDPE,以及引發劑、交聯劑、催化劑等助劑,如有特殊要求還可以添加其它改質劑。歡迎大家對本站的ABS/PB/pex管材產品、樣本積極點評,把工程中遇到過的各個品牌管材的優劣經驗和大家共享。 在通過電子樣本獲得最新產品技術與信息的同時,您的意見和建議對于企業、別人的選型選購參考都很重要! 更多ABS/PB/pex管材產品資料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp
二潛污泵一用一備,液位控制,輪換。液位50%時1#啟動,10%停止。下次50%時2#啟動,10%停止。80%時二泵同時啟動。手自動轉換萬分感謝
現在工作中遇到一個問題:室外要增加潛污泵,但附近沒有設置控制箱的位置,一般情況控制箱要設在潛污泵附近,請問能否將潛污泵的控制箱設在較遠的地下室的一個雜物間內?距離約50米。
潛污泵在無水的情況下試運轉時,運轉時間嚴禁超過額定時間。吸水池的容積能保證潛污泵開啟時和運行中水位較高,以確保電機的冷卻效果和避免因水位波動太大造成的頻繁啟動和停機,大中型潛污泵的頻繁啟動對泵的性能影響很大。停機后,在電機完全停止運轉前,不能重新啟動。 新泵使用前或長期放置的備用泵啟動之前,應用兆歐表測量定子對外殼的絕緣不低于2MQ,否則應對電機饒組進行烘干處理提高絕緣等級。當濕度傳感器或溫度傳感器發出報警時,或泵體運轉時震動、噪音出現異常時,或輸出水量水壓下降、電能消耗顯著上升時,應當立即對潛污泵停機進行檢修。 有些密封不好的潛污泵長期浸泡在水中時,即使不使用,絕緣值也會逐漸下降,最終無法投用,甚至在比連續運轉的潛污