亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 建筑給水排水及采暖工程質量驗收課件

    本手冊主要介紹了建筑給水排水工程,建筑采暖工程的施工與質量驗收。內容包括:室內給水、排水系統安排;衛生器具安裝、室內采暖系統安裝、室外排水管網安裝、供熱鍋爐及輔助設備安裝等。如果有需要可以到這里下載:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/18359.shtml?uid=114897

  • 建筑地面工程質量驗收規范

    我手頭有《建筑地面工程質量驗收規范》,與大家分享!由于我沒有留意是否以前有朋友共享過,如果有了,就當沒有發生!

  • 分享建筑工程質量驗收規范

    分享建筑工程質量驗收規范,包括土建、給排水、電氣、暖通等很全。好的話大家頂啊

  • 建筑工程質量驗收規范及表格

    1. 建筑地基基礎工程施工質量驗收規范 GB50202-20022. 砌體工程施工質量驗收規范 GB50203-20023. 混凝土結構工程施工質量驗收規范 GB50204-20024. 鋼結構工程施工質量驗收規范 GB50205-20015. 木結構工程質量驗收規范 GB50206-20026. 屋面工程質量驗收規范 GB50207-20027. 地下防水工程質量驗收規范 GB50208-20028. 建筑地面工程施工質量驗收規范 GB50209-20029. 建筑裝飾裝修工程質量驗收規范(含條文說明) GB50210-200110.建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-200211.通風與空調工程施工質量驗收規范 GB50243-200212.建筑工程施工質量驗收統一標準(含條文說明) GB50300-200213.建筑電氣工程質量驗收規范 GB50303-200214.電梯工程施工質量驗收規范 GB50310-2002

  • 建筑給水排水與采暖工程質量管理

    建筑給水排水與采暖工程質量管理

  • 建筑節能工程質量驗收規范

    建筑節能工程質量驗收規范希望大家能用得到

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》

    哪位大俠有呢,可不可以共享,在這里先謝謝了1!!!!!!!!!!!我們公司沒有這些規范,我又是小輩,很多東西都不懂,希望前輩們大力支持!

  • 建筑給水排水與采暖工程施工質量驗收規范

    看到大家都在苦苦追尋《建筑給水排水與采暖工程施工質量驗收規范》GB50242-2002.pdf正好我收集了,今天給大家傳一下

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(3)

    5 室內排水系統安裝5.1 一般規定5.1.1 本章適用于室內排水管道、雨水管道安裝工程的質量檢驗與驗收。5.1.2 生活污水管道應使用塑料管、鑄鐵管或混凝土管(由成組洗臉盆或飲用噴水器到共用水封之間的排水管和連接衛生器具的排水短管,可使用鋼管)。 雨水管道宜使用塑料管、鑄鐵管、鍍鋅和非鍍鋅鋼管或混凝土管等。 懸吊式雨水管道應選用鋼管、鑄鐵管或塑料管。易受振動的雨水管道(如鍛造車間等)應使用鋼管。5.2 排水管道及配件安裝主控項目5.2.1 隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度。 檢驗方法:滿水15min水面下降后,再灌滿觀察5min,液面不降,管道及接口無滲漏為合格。5.2.2 生活污水鑄鐵管道的坡度必須符合設計或本規范表5.2.2的規定。表5.2.2 生活污水鑄鐵管道的坡度項次 管徑(mm) 標準坡度(‰) 最小坡度(‰)1 50 35 252 75 25 153 100 2

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(4)

    6 室內熱水供應系統安裝6.1 一般規定6.1.1 本章適用于工作壓力不大于1.0MPa,熱水溫度不超過75℃的室內熱水供應管道安裝工程的質量檢驗與驗收。6.1.2 熱水供應系統的管道應采用塑料管、復合管、鍍鋅鋼管和銅管。6.1.3 熱水供應系統管道及配件安裝應按本規范第4.2節的相關規定執行。6.2 管道及配件安裝主控項目6.2.1 熱水供應系統安裝完畢,管道保溫之前應進行水壓試驗。試驗壓力應符合設計要求。當設計未注明時,熱水供應系統水壓試驗壓力應為系統頂點的工作壓力加0.1MPa,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.3MPa。 檢驗方法:鋼管或復合管道系統試驗壓力下l0min內壓力降不大于0.02MPa,然后降至工作壓力檢查,壓力應不降,且不滲不漏;塑料管道系統在試驗壓力下穩壓1h,壓力降不得超過0.05MPa,然后在工作壓力1.15倍狀態下穩壓2h,壓力降不得超過0.03MPa,連接處不得滲漏。6.2.2 熱水供應管道應盡量利用自然彎補償熱伸縮,直線段過長則應設置

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(5)

    8 室內采暖系統安裝8.1 一般規定8.1.1 本章適用于飽和蒸汽壓力不大于0.7MPa,熱水溫度不超過130℃的室內采暖系統安裝工程的質量檢驗與驗收。8.1.2 焊接鋼管的連接,管徑小于或等于32mm,應采用螺紋連接;管徑大于32mm,采用焊接。鍍鋅鋼管的連接見本規范第4.1.3條。8.2 管道及配件安裝主控項目8.2.1 管道安裝坡度,當設計未注明時,應符合下列規定: l 氣、水同向流動的熱水采暖管道和汽、水同向流動的蒸汽管道及凝結水管道,坡度應為3‰,不得小于2‰; 2 氣、水逆向流動的熱水采暖管道和汽、水逆向流動的蒸汽管道,坡度不應小于5‰; 3 散熱器支管的坡度應為1%,坡向應利于排氣和泄水。檢驗方法:觀察,水平尺、拉線、尺量檢查。8.2.2 補償器的型號、安裝位置及預拉伸和固定支架的構造及安裝位置應符合設計要求。 檢驗方法:對照圖紙,現場觀察,并查驗預拉伸記錄。8.2.3 平衡閥及調節閥型號、規格、公稱壓力及安裝位置應符合設計要求。安裝完后應根據系統平衡要

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(6)

    9 室外給水管網安裝9.1 一般規定9.1.1 本章適用于民用建筑群(住宅小區)及廠區的室外給水管網安裝工程的質量檢驗與驗收。9.1.2 輸送生活給水的管道應采用塑料管、復合管、鍍鋅鋼管或給水鑄鐵管。塑料管、復合管或給水鑄鐵管的管材、配件,應是同一廠家的配套產品。9.1.3 架空或在地溝內敷設的室外給水管道其安裝要求按室內給水管道的安裝要求執行。塑料管道不得露天架空鋪設,必須露天架空鋪設時應有保溫和防曬等措施。9.1.4 消防水泵接合器及室外消火栓的安裝位置、型式必須符合設計要求。9.2給水管道安裝主控項目9.2.1 給水管道在埋地敷設時,應在當?shù)氐谋鶅鼍€以下,如必須在冰凍線以上鋪設時,應做可靠的保溫防潮措施。在無冰凍地區,埋地敷設時,管頂的覆土埋深不得小?00mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm. 檢驗方法:現場觀察檢查。9.2.2 給水管道不得直接穿越污水井、化糞池、公共廁所等污染源。 檢驗方法:觀察檢查。9.2.3 管道接口法蘭、卡扣、卡箍等應安裝在檢

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(7)

    11 室外供熱管網安裝11.1 一般規定11.1.1 本章適用于廠區及民用建筑群(住宅小區)的飽和蒸汽壓力不大于0.7MPa、熱水溫度不超過130℃的室外供熱管網安裝工程的質量檢驗與驗收。11.1.2 供熱管網的管材應按設計要求。當設計未注明時,應符合下列規定: 1 管徑小于或等于40mm時,應使用焊接鋼管。 2 管徑為50~200mm時,應使用焊接鋼管或無縫鋼管。 3 管徑大于200mm時,應使用螺旋焊接鋼管。11.1.3 室外供熱管道連接均應采用焊接連接。11.2 管道及配件安裝主控項目11.2.1 平衡閥及調節閥型號、規格及公稱壓力應符合設計要求。安裝后應根據系統要求進行調試,并作出標志。 檢驗方法:對照設計圖紙及產品合格證,并現場觀察調試結果。11.2.2 直埋無補償供熱管道預熱伸長及三通加固應符合設計要求。回填前應注意檢查預制保溫層外殼及接口的完好性。回填應按設計要求進行。 檢驗方法:回填前現場驗核和觀察。11.2.3 補償器的位置必須符

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(8)

    13 供熱鍋爐及輔助設備安裝13.1 一般規定13.1.1 本章適用于建筑供熱和生活熱水供應的額定工作壓力不大于1.25MPa、熱水溫度不超過130℃的整裝蒸汽和熱水鍋爐及輔助設備安裝工程的質量檢驗與驗收。13.1.2 適用于本章的整裝鍋爐及輔助設備安裝工程的質量檢驗與驗收,除應按本規范規定執行外,尚應符合現行國家有關規范、規程和標準的規定。13.1.3 管道、設備和容器的保溫,應在防腐和水壓試驗合格后進行。13.1.4 保溫的設備和容器,應采用粘接保溫釘固定保溫層,其間距一般為200mm。當需采用焊接勾釘固定保溫層時,其間距一般為250mm。13.2 鍋爐安裝主控項目13.2.1 鍋爐設備基礎的混凝土強度必須達到設計要求,基礎的坐標、標高、幾何尺寸和螺栓孔位置應符合表13.2.1的規定。表13.2.1 鍋爐及輔助設備基礎的允許偏差和檢驗方法項次 項目 允許偏差(mm) 檢驗方法1 基礎坐標位置 20 經緯儀、拉線和尺量2 基礎各不同平面的標高 0

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(9)

    13.3.12 單斗式提升機安裝應符合下列規定: 1 導軌的間距偏差不大于2mm。 2 垂直式導軌的垂直度偏差不大于1‰;傾斜式導軌的傾斜度偏差不大于2‰。 3 料斗的吊點與料斗垂心在同一垂線上,重合度偏差不大于10mm。 4 行程開關位置應準確,料斗運行平穩,翻轉靈活。 檢驗方法:吊線墜、拉線及尺量檢查。13.3.13 安裝鍋爐送、引風機,轉動應靈活無卡碰等現象;送、引風機的傳動部位,應設置安全防護裝置。 檢驗方法;觀察和啟動檢查。13.3.14 水泵安裝的外觀質量檢查:泵殼不應有裂紋、砂眼及凹凸不平等缺陷;多級泵的平衡管路應無損傷或折陷現象;蒸汽往復泵的主要部件、活塞及活動軸必須靈活。 檢驗方法:觀察和啟動檢查。13.3.15 手搖泵應垂直安裝。安裝高度如設計無要求時,泵中心距地面為800mm。 檢驗方法:吊線和尺量檢查。13.3.16 水泵試運轉,葉輪與泵殼不應相碰,進、出口部位的閥門應靈活。軸承溫升應符合產品說明書的要求。 檢驗方法:通電、操作和測溫

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(1)

    建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范GB50242-2002l 總 則1.0.1 為了加強建筑工程質量管理,統一建筑給水、排水及采暖工程施工質量的驗收,保證工程質量,制定本規范。1.0.2 本規范適用于建筑給水、排水及采暖工程施工質量的驗收。1.0.3 建筑給水、排水及采暖工程施工中采用的工程技術文件、承包合同文件對施工質量驗收的要求不得低于本規范的規定。1.0.4 本規范應與國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300配套使用。1.0.5 建筑給水、排水及采暖工程施工質量的驗收除應執行本規范外,尚應符合國家現行有關標準、規范的規定。2 術 語2.0.1 給水系

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(2)

    4 室內給水系統安裝4.1 一般規定4.1.1 本章適用于工作壓力不大于1.0MPa的室內給水和消火栓系統管道安裝工程的質量檢驗與驗收。4.1.2 給水管道必須采用與管材相適應的管件。生活給水系統所涉及的材料必須達到飲用水衛生標準。4.1.3 管徑小于或等于l00mm的鍍鋅鋼管應采用螺紋連接,套絲扣時破壞的鍍鋅層表面及外露螺紋部分應做防腐處理;管徑大于l00mm的鍍鋅鋼管應采用法蘭或卡套式專用管件連接,鍍鋅鋼管與法蘭的焊接處應二次鍍鋅。4.1.4 給水塑料管和復合管可以采用橡膠圈接口、粘接接口、熱熔連接、專用管件連接及法蘭連接等形式。塑料管和復合管與金屬管件、閥門等的連接應使用專用管件連接,不得在塑料管上套絲。4.1.5 給水鑄鐵管管道應采用水泥捻口或橡膠圈接口方式進行連接。4.1.6 銅管連接可采用專用接頭或焊接,當管徑小于22mm時宜采用承插或套管焊接,承口應迎介質流向安裝;當管徑大于或等于22mm時宜采用對口焊接。4.1.7 給水立管和裝有3個或3個以上配水點的支管始端,均應安裝可折卸的連接

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范2002

    建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范0

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(10)

    附錄A 建筑給水排水及采暖工程分部、分項工程劃分建筑給水排水及采暖工程的分部、子分部和分項工程可按附表A劃分。附表A 建筑給水、排水及采暖工程分部、分項工程劃分表分部工程 序號 子分部工程 分項工程建筑給水、排水及采暖工程 1 室內給水系統 給水管道及配件安裝、室內消火栓系統安裝、給水設備安裝、管道防腐、絕熱 2 室內排水系統 排水管道及配件安裝、雨水管道及配件安裝 3 室內熱水供應系統 管道及配件安裝、輔助設備安裝、防腐、絕熱 4 衛生器具安裝 衛生器具安裝、衛生器具給水配件安裝、衛生器具排水管道安裝 5 室內采暖系統 管道及配件安裝、輔助設備及散熱器安裝、金屬輻射板安裝、低溫熱水地板輻射采暖系統安裝、系統水壓試驗及調試、防腐、絕熱 6 室外給水管網

點擊加載更多

建筑給水及采暖工程質量驗收規范

建筑給水及采暖工程質量驗收規范專題,為您提供建筑給水及采暖工程質量驗收規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑給水及采暖工程質量驗收規范 相關的專業交流討論,更多建筑給水及采暖工程質量驗收規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 欧美电影在线| 欧美影院在线观看完整版 mp4| 久久99精品久久久久久噜噜丰满 | 久久亚洲精品中文字幕| 伊人精品影院| bdsmjapanese酷刑调教| 国产成人精品.一二区| 黄视频在线观看网站| 男女无遮挡免费视频| 日韩免费观看视频| 亚洲免费网站| 综合 91在线精品| 97免费在线视频| 国产成人麻豆精品| 久久综合九色综合97欧美 | 天堂在线www网亚洲| 亚洲天堂成人在线观看| 国产成人在线免费| 超色视频| 久久www免费人成看国产片| 青青视频免费在线观看| 亚洲第一大网站| a视频在线看| www日本视频| 精品欧美成人高清视频在线观看| 欧美人成一本免费观看视频| 污网站网址| 中国老男人同性tv| www.插插插.com| 精品伊人久久久| 日日狠狠| 青青青青青青草| caoporn视频在线观看| 精品国产乱码一区二区三区| 青青伊人国产| 张莜雨4o沙发图片| 成人au免费视频影院| 久久精品这里| 五月激激| 久久久久久久伊人电影| 国产精品毛片一区二区三区|