屋面防水工程是房屋建筑的一項重要工程,工程質量好壞關系到建筑物的使用壽命,還會直接影響人民生產活動和生活的正常進行。據統計,導致屋面滲漏的原因有幾方面:材料占20%~22%,設計占18%~26%,施工占45%~48%,管理維護占6%~15%。目前屋面防水出現許多新型材料,但是卷材防水層仍然占著重要的位置,因此本文重點談談屋面卷材防水的施工。 一、屋面卷材防水施工前要做好以下幾點工作 (一)施工前的技術準備工作 屋面工程施工前,施工單位應組織技術管理人員會審屋面工程圖紙,掌握施工圖中的細部構造及有關技術要求并根據工程的實際情況編制屋面工程的施工方案或技術措施。這樣避免施工后留下缺陷,造成返工,同時工程依據施工組織有計劃地展開施工,防止工作
屋面防水層采用高聚物改性瀝青卷材熱熔法,班組長指揮工人大面積噴灑廠家配套的基層處理劑。施工手冊上說一次涂刷處理劑的面積不要太大,防止被污染,應在1-2小時前涂刷即可干燥。班組長說處理劑的作用就是滲入砂漿找平層,越滲入的時間長越與卷材粘接牢固。不知道誰說的對與錯呢?
關于屋面防水做法有三個問題如下:1、我們項目的高層非上人屋面設計做法為兩遍聚氨酯改性瀝青卷材防水,上做1:3水泥砂漿保護層。這種做法是否有問題呢?個人認為水泥砂漿保護層做在柔性卷材上,肯定不能很好地結合在一起,以后開裂滲漏是必然的。規范要求卷材必須用不燃材料進行覆蓋,用帶砂的不算嗎?2、屋面質量驗收規范上面說在保護層與卷材之間還要做一隔離層,材質可為塑料膜或土工布之類的,這個隔離層主要起什么作用呢?加上之后不是更成兩層皮了嗎?3、驗收規范說:水泥砂漿保護層的分格縫的留置:分格面積宜為1平米。那樣不是整個屋面都成了豆腐塊了?施工難度大不說,施工質量能保證每個分格縫都做得那么好嗎,那要需要多好的工藝才行啊
屋面防水卷材施工后,差不多有20天沒有施工保護層,如今發現卷材大面積開裂,而且邊角有滲水。請問這是不是一定得返工?
防水砼工程--技術交底技 術 交 底 記 錄 年 月 日工程名稱 **小區二期6#樓 分部工程 基礎工程 010601分項工程名稱:防水砼工程 交底內容一、 工準備:1材料及主要機具:1) 水泥:采用425號硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥,或礦渣硅酸鹽水泥,嚴禁使用過期,受潮、變質的水泥2) 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%3) 石:宜用卵石,最大粒徑不宜大于40㎜,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%4) 水:飲用水或天然潔凈水。5) U.E.A膨脹劑:其性能應符合行業標準《混凝土膨脹劑》(JC476-92),其摻量應符合設計要求及有關的規定,與其它外加劑混合使用時,應經試驗試配后使用。6) 主要機具:混凝土攪拌機、翻斗車、手推車、振搗器、溜槽、串桶、鐵板、鐵鍬、吊斗,計量器具磅秤等。2、作業條件:1)、鋼筋、模板上道工序完成,辦理隱檢、預檢手續。注意檢查固定模板的鐵絲、螺栓是否穿過混凝土墻,如必須穿過時,應采取止水措施。特別是管道或預埋
請教同行:屋面SBS卷材防水附加層是否滿粘?有人說需滿粘;有人說立面滿粘,平面空鋪;我都搞暈了,請各位前輩不吝賜教!
屋面合成高分子卷材技術交底
百年大計,質量第一。近幾年,卷材防水在屋面防水施工中得到廣泛應用,但由于屋面滲漏,使房屋頂棚和墻面潮濕、嚴重,有的脫皮,加之滲漏水中含有大量堿,使頂棚和墻面大面積泛堿。影響室內美觀,而且給生產、居住帶來不便,甚至引發各種社會矛盾,帶來不應有的經濟損失。當前就如何提高建筑屋面防水質量,克服質量通病,加強施工過程中的質量控制,從而達到屋面不滲漏,對每一個從業人員來說提出了一個新標準。現結合近年來我在施工現場實踐,就屋面卷材防水滲漏原因及預防措施進行了認真分析與總結,如何提高防水工程質量,作一簡要闡述僅供大家參考。 一、屋面防水滲漏產生的原因 屋面卷材防水構造應滿足gb50207—2002《屋面工程質量驗收規范》要求,由于施工現場各種因素影響,屋面施工質量控制不嚴,使屋面施工質量不符合gb50207—2002《屋面工程質量驗收規范》要求,從而導致屋面滲漏發生。
淺談屋面卷材防水施工質量的控制要點 近年來,眾多的屋面防水工程問題成為行業關注的焦點,如何保證屋面防水工程的施工質量,是業主滿意度的一項重要考核指標,因其質量好壞直接關系到建筑物屋蓋的使用壽命,還會影響人民生產活動和生活的正常進行。目前市場上推廣了許多新型屋面防水材料,但是傳統的卷材防水仍然占有很大的使用比例,本文對如何對屋面卷材防水施工質量控制要點進行了剖析。 1 施工準備階段的控制 1.1 技術準備 1.1.1 圖紙審核控制要點 屋面工程施工前,應組織有業主、監理、施工單位技術管理人員會審屋面工程圖紙,掌握施工圖中的細部構造及有關技術要求,了解屋面防水設計的內容,審核包括防水等級和設防等防水相關要求,是否與屋面施工及驗收規范和質量標準相沖突。對設計中出現的遺漏、差錯或不明確的內容,要以書面形式向設計院提出,并要求書面回復。 1.1.2 施工方案控制要點 施工單位應編制完善的屋面卷材防水施工方案,內容包括不同部位
(1)原材料質量不符合設計要求和規范、標準的有關規定;(2)卷材鋪貼在含水率較大的基層上又未采取相應的技術措施;(3)瀝青膠結材料熬制的溫度低,沒有達到充分脫水;(4)卷材表面存有浮性的滑石粉或有灰塵;(5)因溫度變化,屋面板產生脹縮,引起板端翹曲。卷材材質量差、老化或在低溫條件下產生冷脆,而降低韌性和延伸度;(6)搭接長度太小,卷材收縮后接頭開裂、翹曲;或因卷材老化龜裂、起溝破裂,使卷材開裂,而導致屋面防水層滲漏。(7)防水層未作保護層或保護層處理不當,以致卷材與膠結材料發生龜裂、變脆甚至破壞
廁浴間聚胺脂防水技術交底
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-25 23:52 編輯 1.施工準備
這是圖紙中對屋面的要求“屋面(有保溫)”這是對應的《建筑構造做法表》的內容;因這是售樓部的屋面,后期要拆除,所以在實際施工時沒有完全按照做法表的內容進行施工,實際的做法自以而上如下:1、鋼結構壓型鋼板;2、C30細石混凝土;3、3厚高聚物改性瀝青防水卷材;
屋面防水卷材中立面卷材一般采用抹灰做保護層,但是抹灰容易空鼓脫落,有沒有更好的辦法。求指教:)
吉J2013-232 屋面卷材防水建筑構造
SBS卷材防水屋面作業指導書本書籍下載解壓后就可!需要的朋友下載后請回貼支持喲
屋面漏水是建筑工程中存在的質量通病,也是多年來一直未能很好解決的難題。它影響建筑物的正常使用,侵蝕建筑物結構主體,并進一步縮短建筑物的使用壽命。治理滲漏是項綜合防治的長期工作。防水質量的低劣是造成滲漏的最直接的原因,影響滲漏的因素是多方面的,在施工中人們往往在選材、設計、管理維護造成忽略,以至給工程質量留下后期隱患。 近年來,雖然各種新型防水材料相繼問世,但由于價格較高,缺乏施工經驗,且耐久性還有待于進一步檢驗等原因,目前還是采用較為廉價的材料為主。采用剛性防水和柔性防水相結合的辦法,理論上可提高屋面的防水,而在實際施工過程中,或多或少地存在一些不夠重視底層剛性防水層的心理,使得剛性防水層開裂,起鼓或滲漏,這樣剛性防水層形同虛設,加上柔性防水層也存在其自身的缺點,因而“雙重保險”也不能有效防止屋面滲漏。 屋面防水工程是一項系統工程,需要從設計構造、材料選擇、施工細部構造及基層處理等方面進行質量控制,哪一個環節稍有不甚則會發生滲漏將前功盡棄,如果是高水平的設計,但防水材料選擇不當,施工再認真也不能滿足使用需要。因此,屋面防水工程需多方努力,嚴格控制,達到使用功能及耐久
屋面卷材防水技術交底
屋面卷材防水技術交底專題,為您提供屋面卷材防水技術交底相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與屋面卷材防水技術交底 相關的專業交流討論,更多屋面卷材防水技術交底相關內容請訪問