二沉池出水堰一般見到的都是三角堰,也有平堰,但是我不知道三角堰與平堰有什么區別?為什么要搞成三角形的?規范規定的的二沉池的出水堰負荷1.7L/s.m具有什么意義?大了怎么樣,小了又怎么樣?請教各位前輩!!
我們公司用的是豎流式沉淀池 現在出水不均勻 我想問一下應該怎樣調節出水堰才能使出水均勻 是做成可調節式的堰槽還是增加堰槽的數目?
目前設計一個初沉池,出水堰的設計遇到了問題,我根據單個三角堰的流量公式:q=1.343*(H)2.47,然后總水量除以單個三角堰的流量,結果三角堰個數才10左右,這個肯定不對的啊,不知是不是這種算法有誤,請高人指點,或者提示一下看什么資料,設計手冊上好像沒有專門講這個的。。。。謝謝
RT!因為出水堰完全是砼結構的,在實際試水中發現局部是高出一點幾公分的,個人感覺相差比較大,但不知道通常允許的偏差是多少?多謝
關于輻流二沉池增加出水堰的計算。。我計算的直徑不能滿足出水堰的固體負荷。。。想加個出水堰。。。但是不知道怎么算。。查了第5冊手冊上沒有相關計算。不知道誰做過類似的二沉池。。希望有計算方法////謝謝拉
比如規范中的二沉池的出水堰負荷1.7L/s.m,關鍵問題是規范中未定義其中的堰長是指有效過水堰長,還是指總堰長呢?《污水處理廠設計與運行》中是按有效過水堰長計算的,而我問了一個設計院的朋友,他們是按總堰長計算的,不知到底按哪個長度來計算?順便把這本書獻給大家看看,里面有很多錯誤,但是我的設計啟蒙書,呵呵!134頁和156頁都有溢流堰計算。我仔細看了一下,計算原則不一樣,確實有問題。
濾池的正常過濾水面標高確定了,出水堰的堰頂標高也確定了,但是出水堰后的出水水面怎么確定啊?是通過水力計算來確定的嗎?還是自己估計的啊?大家都是怎么確定的啊?
求助!!!!請教各位大俠,UASB的出水堰的堰上負荷取多少為宜???書上說參考沉淀池的設計,但1.5~2.9L/m.s好像太大了!
最近設計了一個2萬噸的二沉池,直徑38米,選用周進周出中心傳動單管吸泥機,進出水槽合建,根據手冊及廠家技術資料,出水堰負荷為2.4。 甲方看了之后說大于規范要求的1.7,要我改,可是手冊上寫可以在1.5~2.9(第5冊343頁)之間考慮,廠家也說沒有問題,而且附有部分污水廠的使用證明。但甲方還是堅持。 迫于各方壓力,盡管很不情愿的改了,但我還是認為我沒有錯。 以上問題,歡迎各位水友各抒己見!
泵站壓力出水井蓋板所受的壓力如何計算,其跟流量和泵揚程之間的關系是怎樣的?透氣筒截面是如何計算、如何設計的?還有市政污水壓力管線中,壓力透氣井是如何設置的,有說500~1000m設置1個,也有說80~100m設置1個,到底那個正確?有那位達人能幫忙解答?謝謝!
圖紙簡介: AEW型可調式出水堰總圖、土建圖。詳細尺寸、規格、清單。 投稿網友: luzhentao627 上傳時間: 2013-09-15
最近公司接了一個項目,是一個工業園的污水廠設計,他們廠里有一個配套的污水處理站。預處理后的污水接入一個污水處理廠。我們要設計這個污水處理廠。接進來的污水處理有工業,生活,污水等。他們提供給我的是各類污水的水質情況。那怎么算總的進水的水質情況呢?另外他們要我們提供兩套方案。一套COD出水是10.進水cod大概在500左右。那對于這樣的情況。我應該設計什么工藝比較好呢?
如題,好氧生化池或者是水解酸化池的出水,在進入二沉池沉淀之前是否需要在生化構筑物的末端設置平頂出水堰呢?這個設置的作用的是什么?有沒有什么設計的規范。
在一個加油站項目施工過程中,挖基坑時出現基坑塌方和基坑出水問題,需要有基坑支護和基坑排水方案,這個方案應該由設計單位出還是由施工單位出,是否有國家規范、標準或其他有效的文件規定?
在景觀照明設計中,景觀小品起著點睛之筆的作用,可以提升精神和藝術氛圍,增加趣味性,更能體現一個城市的文化素質和審美情趣。那如何才能設計出優秀的景觀小品呢?1、發掘地域人文文化在設計時,要深入當地,深入了解當地的風土人情,發掘當地人文文化。2、與環境相融合設計景觀小品時一定要整體考慮,做好全局的布置,讓雕塑在環境空間更加和諧融合。3、注意空間的比例和層次有些景觀小品的環境由多個空間構成,這就需要解決空間的層次和序列問題,只有整體和諧,才能更好的設計每個單獨的空間,讓主題更加突出。4、注意雕塑的尺寸和角度尺度能完美體現景觀小品的美感和比例感,是雕塑與人的相互關系的一種反映。景觀小品高度不要大于作品最遠視距的三分之一,也不要小于五分之一,最好保證有兩到三倍作品高度的最佳視距,觀賞角度保持在18°—27°左右的垂直視角。5、注重創新
設計的設計原來的圖紙施工單位不按圖施工,會審時候沒有提問題,自行改動,最后還要設計幫助出竣工圖,由于施工單位的施工有些并不符合規范,比如線槽的容積不符合規范,以及其他問題,設計幫助出竣工圖將來要負那些責任。
前段時間在論壇上面看見有同行建議:出水渠貼不同顏色的純色瓷磚能夠在感官上面改善出水透明度和顏色,現做造紙廢水,廢水顏色為茶色(比較淡的茶色),貼什么顏色純色瓷磚好呢?達到重疊后較清澈呢?
正版橋梁設計師出的圖紙