如題,配筋砌體的抗震墻抗剪截面驗算時,公式中V<0.2fgbh0,老規范中是h,所以2011年朱書中解答也是按h的,新規范條文說明這條并沒有修改,那怎么變成h0了呢
第5.1.3條注3:獨立磚柱,當無柱間支撐時,柱在垂直排架方向的H0應按表中數值乘以1.25后采用.但施嵐清的2011版的《專業考試應試指南》例6.2.12算垂直排架方向的H0時沒有乘1.25,是否有誤?
本帖最后由 cecilier 于 2013-7-2 15:30 編輯 10.5.10處寫到:配筋砌塊砌體抗震墻除應符合本規范9.4.11的規范(是否應為9.4.10),應該底部加強部位和軸壓比大于04的其他部位的墻肢設置邊緣構件。配筋砌塊砌體底部加強部位在規范中是否有說明,請指教?
[localimg=150,200]1[/localimg][localimg=154,200]2[/localimg]5.1.5條 軸向力的偏心距e按內力設計只計算,并不應超過0.6y,y為截面重心到軸向力所在偏心方向截面邊緣距離。此軸向力是否是上部荷載 而非梁的自重? 如果是一層磚混這個軸向力是否就不存在?還是指的是梁的自重Nl?另外 為什么在算有效支撐長度a0的時候 不加設墊塊 反而比加設墊塊的支撐長度要長?如果說都需要加設墊塊的情況下 哪么在同樣梁截面大小 同樣砂漿和砌體強度等級 不論多少米跨度的梁 在墻上 都不滿足5.1.5條的規定啊 如果說六米的梁加設壁柱 還能想的清楚 但是 如果四米的也要加設 那豈不很矛盾 雖然后面6.24 6.25有說明 但是我覺得 怎么前后不一,加設了壁柱的在去用5.15條 就更不滿足了 就需要加設組合壁柱 ,那四米的 豈不是一樣,雖說后面有構造的要求是有些不需要設置的。怎么做個明確的 解釋 我才畢業的 希望大家給我指點 謝謝我做的是板頂標高是4.200米的 一
《砌體規范》表5.1.2:“...灌孔混凝土砌塊,砌體高厚比修正系數=1.0...” 【問題】:灌孔混凝土砌塊砌體高厚比修正系數與灌孔率沒有關系嗎?比如灌孔率100%與灌孔率33%,高厚比修正系數都一樣嗎?
請教大家: 1. 老版(指2002版)砌體工程施工質量驗收規范 中的第16頁,和新版(指2011版)中的第17頁,中關于“磚砌體一般尺寸允許偏差”的表格中有一個術語,我一直沒有明白是什么意思,就是“游丁走縫”,例如“清水墻游丁走縫的允許偏差為20mm”,請教大家了。 2.在老版驗收規范的目錄中有這樣兩章 “混凝土小型空心砌塊砌體工程”和“填充墻砌體工程”,我的疑問是,我們工地設是內墻與外墻(除了管井道外)均為混凝土小型空心砌塊(規格為390*390*190),那么從目錄來看無疑是要遵循 “混凝土小型空心砌塊砌體工程”這一章節的規定了,但是用混凝土小型空心砌塊砌出來的墻就不是填充墻了嗎?概念有些模糊。 謝謝大家的指點
《砌體規范》7.3.6-1中托梁正截面承載力中明確了荷載Q1和Q2產生的跨中彎矩疊加,但是Q1和Q2均不包括托梁自重!這是為何,求各位大神解答···
砌體規范10.4.9.2條要求支座上部鋼筋至少50%沿梁全長貫通。是不是說上部貫通筋就取最大支座負筋的50%,如果某一跨上部鋼筋很大,其余跨很小咋辦?
砌體結構通用規范廢止條文
砌體規范表4.2.1第3行和第4行均有輕鋼屋蓋,我想問一下s=37m 時,是按第3行確定為“剛彈性方案”或是按第4行確定為“彈性方案”?
5.2.1明確說"局部受壓面積小于0.3m^2,可不考慮強度調整系數ra的影響"這句話本身應該是說只是不調整ra=0.7+Al一項,而不是說連水泥砂漿小于M5時也不用調整了。但總是不明確,沒說明面積很小時,到底哪個不用調整。還有就是后面5.2.4, 5.2.5, 5.2.6中的砌體抗壓強度設計值f是否也都應為同為局部受壓而不調整?4.2.4的f還單獨說明是抗壓強度設計值,這個要調整似乎還說得過去,因為畢竟沒說不調整。但后面5.2.5, 5.2.6 的公式中根本沒有說明f的含義,這個應該參考5.2.1的f呢,還是5.2.4???條文說明也沒給出不調整的理由,也無從考證這四個公式中f的具體區別。
砌體規范,第5.1.4條 3)".............但在確定β值時,應采用上柱截面"。如何理解?是指采用“上柱”的量(上柱計算高度Huo、上柱截面h等)來算β值,還是僅僅采用上柱的計算高度Huo來算β值(而截面h仍采用下柱)?
室外砌體應該參照什么圖集和規范? 在施工中,尤其是在砌體結構的施工過程中,在室內的情況下,我們一般都參照GB50203,還有就是圖紙上明確表明的06SG614-1(雖然該圖集已被12G614-1取代),但是當室外施工的時候,往往由于室外的庭院圍墻或者小區圍墻屬于景觀施工,一般圖紙都是由景觀施工單位設計,對于砌筑的庭院圍墻及小區圍墻,有時候設計并不會明確該砌體墻的具體參照圖集,所以現在想問問大家,參考一下具體該參照哪本圖集好。1、小院圍墻砌筑施工參照何種圖集好?或者說設計的時候要求施工參照哪本圖集?2、小院圍墻砌筑與主體結構是否需要連接?參照哪本圖集?3、小院圍墻砌筑是否需要設置拉結筋或者通長筋(600mm一道)
各位各位: "按本規范第 6.2.13 條的要求灌孔的混凝土砌塊砌體,在1)、 2) 款的情況下,尚應符合 Y 運1. 5 。未灌孔混 凝土砌塊砌體 , Y= 1. 0; " 請問:若是普通燒結多孔磚 是否適用此條規范???
5 施工及驗收 5.1 施 工 5.1.1 非燒結塊材砌筑時,應滿足塊材砌筑上墻后的收縮性控制要求。 5.1.2 砌筑前需要濕潤的塊材應對其進行適當澆(噴)水,不得采用干磚或吸水飽和狀態的磚砌筑。 5.1.3 砌體砌筑時,墻體轉角處和縱橫交接處應同時咬槎砌筑;磚柱不得采用包心砌法;帶壁柱墻的壁柱應與墻身同時咬槎砌筑;臨時間斷處應留槎砌筑;塊材應內外搭砌、上下錯縫砌筑。 5.1.4 砌體中的洞口、溝槽和管道等應按照設計要求留出和預埋。 5.1.5 砌筑砂漿應進行配合比設計和試配。當砌筑砂漿的組成材料有變更時,其配合比應重新確定。 5.1.6 砌筑砂漿用水泥、預拌砂漿及其他專用砂漿,應考慮其儲存期限對材料強度的影響。 5.1.7 現場拌制砂漿時,各組分材料應采用質量計量。砌筑砂漿拌制后在使用中不得隨意摻入其他粘結劑、骨料、混合物。 5.1.8&
砌體抗震橋梁混凝土規范勘誤
砌體工程施工與驗收規范
關于灌孔砌體強度fg=f+0.6axfc,不知怎么定,望大家各抒己見! 假如混凝土砌塊獨立柱,MU10,Mb7.5水泥砂漿砌筑,截面積為0.13平方米,該砌體強度怎樣計算? 第一種方法: 先計算f,查表3.2.1-3,f=2.50 獨立柱,系數0.7 水泥砂漿,0.9 截面積0.13+0.7=0.83 f=0.7x0.9x0.83x2.5=1.465 然后fg=1.465+0.6axfc 第二種方法: 先計算f,查表3.2.1-3,f=2.50 獨立柱,系數0.7 水泥砂漿,系數0.9 截面積系數0.13+0.7=0.83 f=0.7x0.9x2.5=1.575 然后fg=(1.575+0.6axfc)x0.83 第三種方法: 先計算f,查表3.2.1-3,f=2.50 獨立柱,系數0.7 水泥砂漿,系數0.9 截面積系數0.13+0.7=0.83 f=0.7
一級注冊結構砌體規范重點