氧化溝后二沉池排泥設備:是采用刮泥機,還是刮吸泥機?用刮吸泥機是否會使氧化溝回流污泥含水率高,污泥濃度小?氧化溝后二沉池排泥設備有必采用刮泥機么?
本人最近在做畢業設計,想做些方案比較。現在想問下,生物脫氮除磷工藝A/A/O的二沉池排泥方式采用吸泥機還是刮泥機比較好?!采用刮泥機的話是采用排泥槽和穿孔管還是采用污泥斗比較好?排泥槽的尺寸一般怎么設定?生物脫氮除磷工藝的剩余污泥是疏水性比較強?密度相對比較小么?!
生活污水廠,A2/O氧化溝工藝,現在出現二沉池出現冒大量氣泡現象,現二沉池污泥主采取回流氧化溝方式,脫泥間正在調試。氧化溝污泥沉降比為6%-8%,出廠水COD合格,氨氮超標(>15)。前段時候因二沉池污泥太多,導致回流泵無法回抽污泥,清洗二沉池時注意到刮泥機底板離地面約10mm,這就會使二沉池底部一至有10mm的污泥,會不會是這個原因導致二沉池冒池,還有請有誰知道刮泥機底板離地面高度應該是多少?
城市污水處理廠,1萬噸/天,處理工藝厭氧+氧化溝工藝。氧化溝是轉碟曝氣方式,二沉池大面積生長浮萍,估計是氮磷超標了,這個時候怎么操作呢?
有一個污水廠的設計,設計水量為100000立方米每天,污泥回流比為100%, 這些東西最終都是要進入二沉池的啊,那二沉池的水量豈不是變成了原來的兩倍了,請問這樣考慮對嗎? 求高手指點!!
農村250t生活污水處理~采用A2O工藝 未設污泥池~前幾天剛抽完二沉池的污泥 最近二沉池又有很多浮泥,好氧池也出現了很多氣泡,請問是什么原因~改怎么處理呀~
好氧池的水都是正常的,就是到了二沉池的水就變黑了。二沉池洗了在注入清水進入兩天后又變黑了。二沉池每天都在排泥,但是二沉池的還是黑的。水的顏色與墨汁一樣黑,求解答。
焦化廢水,二沉池經常漂泥,污泥有時是大塊,有時是小塊,有時候大塊小塊都有,偶爾會投加陽離子絮凝劑。溶解氧控制在3-4,二沉池進水硝酸鹽在5-15始終弄不清楚,是反硝化、厭氧,還是空氣過剩造成有人說,大塊是厭氧,小塊是反硝化,黑色的是厭氧,鐵銹色是反硝化有沒有相關資料,區分是什么原因造成的?
我廠的二沉池出水較混濁,污泥沉降效果不好,而且有浮泥上浮。我們做的沉降比很好在30左右,生化池DO在3點多,回流比在100,污泥的無機成分較高點,我們沉降不好是什么原因。
二沉池出現大量浮泥,怎么辦?
我處理的醫院污水,用的生物膜法,有個同事跟我說是污泥解絮,曝氣過量才黃的,請教下到底是什么原因,出水水質還是不錯的,就是顏色發黃
以前總聽到有人說大于22米(說的是直徑吧?寒自己一下!)的沉淀池一般都用周邊傳動,小于22米的一般用中心傳動,可剛剛找到一個標準<刮泥機>,按照上面的數據直徑到60的都有中心傳動的.有哪位高人能詳細說說是怎么回事嗎?另外,對于一個直徑25米的周進周出二沉池用半橋式中心傳動是沒問題的吧?而中心傳動的跟周邊傳動的在池子結構上會有很大的不同嗎,會不會在兩種設備的安裝上有很大的不同?附:2006版的標準<刮泥機>
我公司是啤酒廢水,由于處理量加大,所以最近幾天氧化溝都在連續大量進水(COD=2300左右),現在二沉池好多泡沫,是因為負荷過高引起的嗎?本身氧化溝存在污泥膨脹問題!請哪位高手能夠指導一下?
好氧進水70方/小時,COD在2000,二沉經常翻泥,過濾取上清液COD在150左右,怎么控制啊,是否是絲狀菌太多,是否要加殺菌劑消除絲狀菌!!!
最近我們的二沉池池面都出現有浮泥現象,就是有小顆粒的泥隨著出水堰板排出去,嚴重影響出水效果,同時每天都在排剩余污泥了,但情況還沒有明顯改變過來,我們處理的是工業廢水,是氧化溝A2O工藝,我是新手,剛接觸水處理,所以有好多不懂,請問這里的高手,出現這個現象具體是什么原因,同時有什么好方法和措施解決這個問題,請大家多多指點
我這里是糖廠污水 ,進水COD200,氧化溝污泥濃度1600,每小時進水量100方,氧化溝DO是0.6,氧化溝體積是6000方水,二沉池體積950方。 有朋友看了,說是污泥解體,那什么情況下才會污泥解體,又應該怎么處理才能調整過來?或者是其他什么原因?請各位不吝指教。謝謝。