23. 某城市污水處理廠的設計水量2500m3/h,總變化系數為1.35,氧化溝的懸浮固體濃度3500 mg/L,污泥回流比50%,采用周邊進水的輻流沉淀池,池數為2,且表面負荷1m3/m2栠,下列選項錯誤的是:(A) 二沉池固體負荷約為126kg/m2搠(B) 二沉池單池面積為1250m2(C) 回流污泥濃度 10500mg/L(D) 若回流比增加一倍,固體負荷小于150kg/m2搠
剩余污泥的產生量怎么進行估算啊?一般條件下,污水廠的集泥池要設計成多少?是不是直接加絮凝劑、然后壓濾外運啊?在這里請教各位了!
請問各位大俠: ①剩余污泥量指的是: " 污泥排放量+出水帶出的污泥量" ,還是只是"污泥排放量"? ②教材上說△X是每日排出系統外的污泥,由兩部分組成,“剩余污泥排放量和出水帶出量”(公式12-9);而規范2.2.3“符號”中說△X是剩余污泥 ,兩者矛盾嗎?
二沉池污泥上浮及解決措施
二沉池污泥上浮的原因分析
污水處理中剩余污泥的產生量主要取決于污水處理的工藝、處理水量、進水水質以及污泥的處理和處置方式。不同的污水處理工藝(如好氧消化、厭氧消化、超聲波處理等)對污泥的產量有不同的影響。了解和選擇適合的污水處理工藝是估算污泥產量的前提。 在微生物的新陳代謝過程中,有機物質(BOD,即生化需氧量)被微生物利用來合成新的細胞質,這是微生物生長和代謝的基本過程。當微生物死亡時,它們的殘骸會形成剩余污泥。因此,剩余污泥的產生量與被分解的BOD數量是有關聯的。 在活性污泥法等生物處理工藝中,可以通過測量BOD的去除效率來估算微生物的代謝活動和污泥產量。BOD是衡量水體中有機物含量的指標,它的去除效率反映了微生物對有機物的處理能力。通常,每處理掉1噸BOD,
大家好!我是一位新手,現在我所在的水廠要搞一套污泥脫水系統,如何計算水廠的污泥量?還有哪位仁兄有資料阿,幫忙提供一下啊!謝謝了!!!!
最近我的生化池產泥量增加,二沉池排泥量增加后,帶式壓濾機的絮凝不好,壓泥時老跑泥,濾液中的泥量也很大,所以二沉池的排泥量不得不減小,但排泥量小了后,曝氣池運行也不正常,溶解氧老上不去,污泥濃度5000多,二沉出水的SS也很高,出水很差,哪位高手有什么好的建議,請指點一下,謝謝了!
我廠采用orbal氧化溝工藝(三溝)日處理污水量3萬噸(兩組生產線),現水量只能滿足一組生產線負荷15000噸,剛進入投產運行階段,二沉池污泥厚度有時候達2.5m,出水水質明顯變差,不知哪為同行老師朋友能指點迷津!
用IC加活性污泥處理APMP化機漿廢水,SV30一般80-94%, MLSS5800-7000多,SVI90-151 沉降性能這么差勁,鏡檢絲狀菌卻很少,請問有沒有什么法子可以提高污泥的沉降性能?
SVI 80多SV30 17左右總體上沉降效果也不錯 可就是老是有一些碎小的絮狀污泥難以沉降下來特別是二沉池上 大量黃色絮狀污泥上翻 看上去很不好 透明度也下降COD 60以下 還算正常還有就是鏡檢 大量的輪蟲 鐘蟲數量較少工藝是普通活性污泥法 請問一下會是什么原因引起的啊跟氮磷含量有沒有很直接的關系啊
我是重慶鯤鵬環境工程有限公司的,是專門做污泥減量的技術員,我們公司可以使污水廠日排放污泥減少70%以上。在我接觸的一些污水廠中每年春、夏兩季會出現沉淀池間歇性的污泥上浮現象,影響污水廠的出水水質,間歇時間2-一周不等。有達人可以給個解釋嗎?我知道在日本早期有將剩余活性污泥排入初沉池配水渠道,與污水混合,然后與污水中的SS在初沉池一起沉淀下來,形成混合污泥的工藝。但很多處理廠發現,該流程夏季極易導致初沉池污泥上浮。請問達人們這兩種現象是同一種原因造成的嗎?如果不是各自的原因又是什么?我qq是285130883,有時間討論下:time: !!!!!!!!!!!
相關資料如下:總量為70m3/d(7m3/h)污水處理工藝設計;對象是食品廠,應該是做月餅及月餅餡。2.1污水水質污水的成分復雜,有機物含量高,主要有食物纖維、動植物油、各類佐料、洗滌劑和蛋白質等。根據參照同類設計水質進水水質為:各污染物指標項 目 BOD5 CODcr SS 動植物油 NH3-N TP LAS濃度范圍(mg/L) 200-500 400-800 200-600 50-150 15-45 4-7 20-40設計進水濃度(mg/L) 350 600 400 100 30 5.5 302.2 污染物控制指標根據相關要求,污水經處理后,要達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準,主要污染物控制指標為:主要污染物控制指標項 目 pH BOD5 CODcr NH3-N TP LAS 動植物油 SS標準值 6-9 10 50 5.0 0.5 0.5 1 10單位:mg/L
我的畢業設計是城市污水處理,我用的是SBR法,算到泥線時,SBR池的污泥量不會算,哪位幫我一下??有設計例子嗎?可以給我參考一下嗎?
來自網絡,侵刪
在運行過程中,氧化溝表面有一層厚厚的污泥堆積,粒徑約 1mm 左右的污泥顆粒泛黃色,時常會造成二沉池大量飄泥,污泥返白,有絮體隨出水一同流出,SV30迅速下降,處理效果喪失,堆積污泥減薄消除,周而復始,請問其成因和控制措施。
采用A2/O,前段時間受到沖擊,來水電導率上升,從1300多到現在4500以上,污泥表現不好,二沉池開始跑泥,鏡檢發現菌膠團特別松散,小顆粒的菌膠團特別多,鐘蟲、豆蟲也沒有了,這樣斷斷續續持續了一個月,設計水量是150方,現在只敢走水80方左右,5天前開始間斷曝氣,曝氣1小時,停曝3小時,回流比控制在60%,跑泥開始好轉,但從昨天開始生化池MLSS 5000以上。沉降比80以上,前期MLSS 4200,沉降比55~60,請問高手,下一步如何處理,總排出水BOD在8mg/L,氨氮前期在1mg/L,現在到10mg/L,來水也就15mg/L左右。 活性污泥池溶解氧一直控制在3~5,來水是石油化工廢水,來水電導率較高,在4000多。 我們是雙系列運行,我想分開運行,一間池子完全不進水,不曝氣。另外一間池子還是采取間斷曝氣的方式,不知道這個方式適合不?請專家幫忙看看
簡述下情況,2萬噸的城市污水廠,剛建成,現在在試運行階段,多段A20工藝加上二沉池,目前就是二沉池出現浮泥,我們取樣了生化池出水,污泥沉降比沒有問題,所以排除了污泥的問題。求大神給點意見,到底是什么原因。