二沉池污泥上浮的原因分析
二沉池污泥上浮及解決措施
簡述下情況,2萬噸的城市污水廠,剛建成,現在在試運行階段,多段A20工藝加上二沉池,目前就是二沉池出現浮泥,我們取樣了生化池出水,污泥沉降比沒有問題,所以排除了污泥的問題。求大神給點意見,到底是什么原因。
采用A2/O,前段時間受到沖擊,來水電導率上升,從1300多到現在4500以上,污泥表現不好,二沉池開始跑泥,鏡檢發現菌膠團特別松散,小顆粒的菌膠團特別多,鐘蟲、豆蟲也沒有了,這樣斷斷續續持續了一個月,設計水量是150方,現在只敢走水80方左右,5天前開始間斷曝氣,曝氣1小時,停曝3小時,回流比控制在60%,跑泥開始好轉,但從昨天開始生化池MLSS 5000以上。沉降比80以上,前期MLSS 4200,沉降比55~60,請問高手,下一步如何處理,總排出水BOD在8mg/L,氨氮前期在1mg/L,現在到10mg/L,來水也就15mg/L左右。 活性污泥池溶解氧一直控制在3~5,來水是石油化工廢水,來水電導率較高,在4000多。 我們是雙系列運行,我想分開運行,一間池子完全不進水,不曝氣。另外一間池子還是采取間斷曝氣的方式,不知道這個方式適合不?請專家幫忙看看
我是重慶鯤鵬環境工程有限公司的,是專門做污泥減量的技術員,我們公司可以使污水廠日排放污泥減少70%以上。在我接觸的一些污水廠中每年春、夏兩季會出現沉淀池間歇性的污泥上浮現象,影響污水廠的出水水質,間歇時間2-一周不等。有達人可以給個解釋嗎?我知道在日本早期有將剩余活性污泥排入初沉池配水渠道,與污水混合,然后與污水中的SS在初沉池一起沉淀下來,形成混合污泥的工藝。但很多處理廠發現,該流程夏季極易導致初沉池污泥上浮。請問達人們這兩種現象是同一種原因造成的嗎?如果不是各自的原因又是什么?我qq是285130883,有時間討論下:time: !!!!!!!!!!!
二沉池出現塊狀污泥上浮調整措施
各位大俠好,請教的二沉池細小污泥上浮的問題。水質參數如下:污泥沉降比:40%左右,沉降速度慢,但上層液在剛開始就比較清晰二沉池細泥上翻,但不是浮于水面上MLSS:8000mg/l左右鏡檢:鐘蟲類不多,游離類生物也不多pH在7-8污泥部分還有物化污泥進水cod800-900麻煩哪位大俠知道的,請作答啊
印染廢水治理工藝:混凝沉淀+水解酸化+好氧接觸+沉淀+砂濾基本上出水都比較清澈了,但是二沉池出水還有點SS,有點淡黃,砂濾后也有點黃,于是在二沉池投加PAC后,水就很清了,但是有浮渣產生,雖然最終出水不影響(有砂濾截留),但是給人感觀不好,而且難以清除浮渣(目前人工撈除)~```各位高手可否有解決的好辦法?!或者更換混凝劑?鑒于樓下的問題,說明一下,好氧池停留時間8h,,二沉池設計2.1h,表面負荷1.0m3/(m2·h)!好氧池出水用燒杯裝了少量來試,加PAC后30%下沉,70%上浮。。。所以不存在所說的排泥不暢,或者污泥反消化產生沼氣使污泥上浮,,,,而且有個問題是,一樣的加藥量,一樣的水量,,在開始的時候試過幾天污泥全部能沉,,而現在又上浮了,,為何??怪哉!!個人覺得,估計都是曝氣量過多引起的。。。。。剛開始天氣溫度高,溶解的空氣少~~現在下雨天多,會不會是這個原因呀,哈哈,,,唉,,不明。。。。~
請教各位大哥,現在有一個項目二沉池的污泥總是上浮,污泥是小塊的污泥,不是很大的那種,污泥呈土黃色,想請教各位污泥上浮的原因和解決方法?該廢水屬于化工廢水,該公司主要生產電子化工材料,液態甲基四氫苯酐(環氧樹脂固化劑),電子產品黏合劑,纖維素醚和8-羥基喹啉,廢水處理工藝為均質+水解酸化+厭氧+好氧+二沉+出水排入城市管網。原水COD比較高,所以進入均質池的時候用河水進行稀釋過了,現在均質池的COD1000-2000,水解酸化的COD400-500,厭氧的COD300-400,好氧的COD只60-100,二沉池的COD50左右,好氧的曝氣是曝氣兩個小時停一個小時,現場沒有檢查溶解氧的設備,所以溶氧無法檢測。好氧池的總氮大概在40-50。好氧池的污泥鏡檢之后基本上都是輪蟲。
我們廠的絮凝劑用于一家草漿造紙的紙廠的污水處理車間,用于壓泥,然后把壓泥機的水回流到初沉池,初沉池的泥就浮起來了,請問個位大蝦,怎么解決。 (小蝦米----若渴之心)
此沉淀池為二沉池,污泥連續回流。設計進水量:最大6立方米/小時;設計回流比:100% 回流泵最大流量10立方米/小時中心筒直徑:400毫米 喇叭口與反射板之間的間隙:120毫米 設計污泥濃度:10000毫克/升,目前僅5000毫克/升污泥沉降比:目前60-70%目前曝氣池進水量在4立方/小時左右;回流泵一直保持最大流量。存在現象:主要是沉淀池底部污泥厭氧腐化非常嚴重;另一方面沉淀池污泥長時間靜置后層狀上浮(應該是反硝化的作用),我們認為這是污泥無法正常回流的結果。回流污泥濃度不高。現象判斷:我們經過了數次沉淀池的排空,發現沉淀池中大量污泥沉積在沉淀池泥斗的斜面部分,這部分污泥無法自流到泥斗的最低部,造成沉淀池中大量污泥無法返回到曝氣池中。正是這種污泥沉積的情況,造成了回流污泥濃度不高,并且經過長時間
http://www.chinacitywater.org/bbs/viewthread.php?tid=92069&extra=page%3D1&frombbs=1大家討論二沉池污泥上浮現象的把握對原因的判斷
二沉池污泥上浮,這是顯微鏡下的污泥相片,還有錄像,太大了,可以找我要。
二沉池污泥成層上浮。。。出水渾濁,污泥流失比較嚴重,請教各位高手是什么原因,該怎么辦呀
我們廠的厭養池最近在高溫下出現大量污泥上浮。黑色的污泥裝了幾十麻袋了。。。求教各位大蝦,能分析下是什么問題不。我們的工藝是A/O法
請教各位大哥,現在又一個項目二沉池的污泥總是上浮,污泥是小塊的污泥,不是很大的那種,污泥呈土黃色,想請教各位污泥上浮的原因和解決方法? 該廢水屬于化工廢水,該公司主要生產電子化工材料,液態甲基四氫苯酐(環氧樹脂固化劑),電子產品黏合劑,纖維素醚和8-羥基喹啉,廢水處理工藝為均質+水解酸化+厭氧+好氧+二沉+出水排入城市管網。