請問電廠反滲透預處理系統選用什么殺菌劑效果最好?我們的現狀: 4套65T/h的海德能反滲透 原水是黃河水 預處理采用機械加速澄清池-雙濾料過濾器-活性炭過濾器 目前采用在雙濾料過濾器前的水箱進行半月一次的沖擊性殺菌,使用異噻唑啉酮。 活性炭過濾器出水微生物過多。 我們電廠計劃更換殺菌劑,進行系統改造,請問選擇哪種殺菌劑效果最好? 異噻唑啉酮?次氯酸鈉?二氧化氯?還有其他更好的?希望各位高手給個意見? 謝謝大家的支持和參與!!! 回帖贈送10積分。。。。謝謝。。。。
水處理基本流程是原水——雙介質過濾器——活性炭過濾器——反滲透——混床,如果要殺菌的話是將殺菌劑加在雙介質過濾器前還是活性炭過濾器后反滲透前?反滲透模采用陶氏化學BW30-400,聚酰氨復合膜,殺菌劑采用次氯酸鈉。我不清楚的是這個問題,如果加在雙介質過濾器前的話,活性炭過濾器可以迅速除去水中殘余氯,這樣是否還能達到我所需要的效果,或者是浪費試劑?如果加在活性炭過濾器后的話,反滲透膜對進水余氯是有要求的,這樣控制加藥是否有困難,對膜的損害大不大?
一、膜元件用殺菌劑及保護液
垃圾填埋場反滲透膜運行隨著膜組塊使用年限的增加以及化學藥劑清洗,反滲透膜逐漸出現老化,導致微生物污染成為反滲透系統運行過程中出現較頻繁的問題之一。
草坪在園林綠化工程中越來越受到人們的重視。在草坪的建植和管理中,雜草及病害的防治是困擾草坪工作者的一大難題。山東農業大學草坪研究所經過多年研究,從眾多除草劑和殺蟲劑中篩選并組合出系列草坪專用除草劑和殺菌劑。 一、草坪專用除草劑 1、草坪禾草凈本品為選擇性芽前除草劑,主要防除禾本科及部分闊葉雜草,有效期45-60天,但剪股穎類草坪慎用,其他類新建草坪修剪一次后方可使用,以免對草坪草產生危害。使用方法:先用少量水稀釋,摻入少量沙中充分混勻后,再放入干沙中(每667平方米50公斤沙),充分混勻后,再均勻撒入草坪,立即噴水,使藥劑封閉地面。每667平方米用量150-200毫升。 2、草坪闊葉凈本品為選擇性芽后除草劑,能防除40余種闊葉雜革,在雜草3、5葉期使用效果最佳。每667平方米用量150-200毫升,稀釋500、600倍噴灑。本品必須在無風時使用,以免飄送到周圍灌木、花卉及農作物上,同時溫度低于10℃時慎用。噴藥后24小時內遇雨需重噴。本品對草坪幼苗有一定危害,新建草坪修剪一次后方可使用。 3、草坪一
殺菌圖紙歡迎各位同仁,探討圖紙是殺菌廠家提供,圖面不規范,關鍵使大家探討工藝及設備。
大家好,我剛學習純水和中水,問一個比較弱的問題,我按膜通量和要求的產水量,大致計算出了膜的支數,比如我算出膜應該用768支,工藝是2段,那么我該分為幾套呢,我想他們既然都是并列的,是不是分為2套,4套,8套都能行呢,請教大家,這方面是怎么設計的,都是需要膜廠家的軟件嗎,自己是否能合理的估算出來?
施用殺菌劑是目前防治草坪病害的重要手段,但若使用不當,不但浪費資金,污染環境,達不到防治目的,而且還會對草坪產生傷害。 一、殺菌劑的基本類型
二氧化氯殺菌劑是國際上公認的新一代廣譜強力殺菌劑、高效氧化劑和優良漂白劑,具有廣譜、高效、快速的殺菌效果,其殺菌能力是氯氣的3-5倍,能有效的破壞酚、硫化物、氰化物和其它有機化合物。該殺菌劑還能有效的控制藻類、祛除鐵、錳等金屬離子。目前已被世界各國所廣泛應用。是國際衛生組織推薦的新一代安全消毒劑。二氧化氯與腐殖質反應不產生制癌物三鹵甲烷,不與氨生成氯氨。是控制三氯甲烷的一種有效方法。
我想請教下各位大俠,用氧化性殺菌劑進行殺菌后,對后面管道會不會造成加速腐蝕啊?比如用氯、次氯酸鈉等殺菌劑,大俠們教教小弟,我剛入行,在學習呢
我公司新上的一套230T/h反滲透除鹽水設備,在廠家調試完后,使用了2個多月,期間居然要反洗2次!而且每次都是微生物超標。去找水源分析,結果符合反滲透進水指標。什么原因呢?大家有什么好的建議?
我公司的反滲透膜在經過清洗之后有一個奇怪現象,具體如下:進水電導在1010左右,出水電導在45-48之間(清洗之前在40以內),出水硬度在0.22毫摩/毫升(清洗之前在0.1左右)。我公司的膜排列方式為前5后3,共48只膜。我對每只膜殼進行測試,發現有三只膜殼出水硬度不正常,分別是第一段第二只,第二段第一只和第二只,硬度分別為7.2、0.96、0.87毫摩/毫升。尤其是第一段第二只膜殼,出水硬度7.2,接近進水硬度(化驗多次)。按照以往的經驗,懷疑是膜之間連接處密封圈泄漏,但是這次的情況有所不同,出水電導沒有象以往出現大幅度增加(照以往,當有泄漏時,純水總電導在100-200或更高,但這次出水電導在40-50之間),這給我們判斷造成困難。我又對出現問題的膜殼進行化驗,第一段第二只膜殼出水電導接近進水,第二段第一只和第二只出水電導高于總出水電導。為了排除膜殼之間泄漏的問題,我們對膜進行解體,重新安裝,開車運行后問題沒有改變。我們對此現象無法做出正確判斷,請各位專家給與幫忙解決,不勝感激!
反滲透設計計算軟件很多 ,但有些弄不明白.1.為什么陶氏計算軟件排列只能手動優化排列,而海德能的能根據水量回收率自動排列,科氏也是.2.加阻垢劑的計算軟件能通用嗎 比如說科氏的能用在陶氏反滲透設計軟件上用嗎.3.為什么陶氏反滲透軟件說一級二段回收率能達到75,怎么我算最少得三段才能滿足,不至于報警.希望有了解的朋友能指點一下啊,不甚感激.
我公司的反滲透系統是分段式結構,前2后1,每個壓力容器里6個膜件,尺寸8in×40in,標稱的操作壓力是1.55Mpa,可現在實際只用1Mpa左右,專業公司說壓力大了流量容易超標,一般1個膜件1t,18個膜件設計流量就只有18t,超標對膜件的壽命有影響。請問各位高手,是這么回事嗎?難道要提高壓力還要減少膜件嗎?請指教!
隨著環保事業的發展,對污水處理要求越來越高,超濾和反滲透的應用越來越廣泛.我想大家談談你們對超濾和反滲透的認識及了解,以及在這一塊有什么好的材料推薦,大家共同探討探討.!!!1謝謝!!
大家好!我正在作反滲透方面的設計!是電鍍廢水的回用水處理!是個新手!我想知道水量36m3/h應該設幾級反滲透系統才合理?最終回收要求達到70%,出水水質達到自來水水質。請高手指點!
請問:有的廠家說反滲透裝置產水量是以25℃水溫為標準,水溫每上升或降低,產水量就會上升或下降。是正確嗎?試問有哪家的水可以做到標準25℃?請各位行家多多賜教。
我們公司現在要新上一個脫鹽水項目,在選擇離子交換還是反滲透上爭論較多。我們之前有一個脫鹽水站,是用強陽-弱陰-強陰的一級復床系統,十幾年用下來比較穩定,現在再上新項目的話很多人認為用較新的反滲透,理由是操控方便,但反對者表示反滲透能耗太高(尤其是水耗),還要各種藥劑什么的,離子交換也可以作成全自動,工藝也簡單。各位大哥大姐能不能幫忙討論討論,以解我惑?這里先謝了!
我這里有一“反滲透(nveneosmosis,RO)系統”資料,上傳上來與需要的朋友分享。:)
看到朋友們發的圖片,我也發些圖片和大家交流