原水中均含有一定濃度的懸浮物和溶解性物質。
本人是一家美國藥劑公司的中國區總代理,有需要反滲透阻垢劑,清洗劑,殺菌劑的,請聯系我.eimal:ws88803@163.com
原水為工業廢水,硬度不高,COD、濁度較高,細菌較多,一般需要怎么樣的藥劑,初步設想是加點非氧化性殺菌劑920和高分子絮凝劑8102。
反滲透堵塞,估計是預處理聚鐵投加量較大造成的鐵污染,請問應該用什么藥劑清洗效果較好,本人過檸檬酸清洗效果不明顯。另外請問反滲透如果是被碳粉堵塞應該怎么辦?
OSMOTREAT(納爾科)反滲透藥劑技術手冊
大家好,我剛學習純水和中水,問一個比較弱的問題,我按膜通量和要求的產水量,大致計算出了膜的支數,比如我算出膜應該用768支,工藝是2段,那么我該分為幾套呢,我想他們既然都是并列的,是不是分為2套,4套,8套都能行呢,請教大家,這方面是怎么設計的,都是需要膜廠家的軟件嗎,自己是否能合理的估算出來?
NALCO(納爾科)OSMOTREAT 反滲透藥劑技術手冊
浙江舟山某島淡水資源嚴重短缺,為了解決淡水的供需矛盾,1997年該島建成了日處理量為500m3的反滲透海水淡化廠,系統工藝流程為:<
我們公司現在要新上一個脫鹽水項目,在選擇離子交換還是反滲透上爭論較多。我們之前有一個脫鹽水站,是用強陽-弱陰-強陰的一級復床系統,十幾年用下來比較穩定,現在再上新項目的話很多人認為用較新的反滲透,理由是操控方便,但反對者表示反滲透能耗太高(尤其是水耗),還要各種藥劑什么的,離子交換也可以作成全自動,工藝也簡單。各位大哥大姐能不能幫忙討論討論,以解我惑?這里先謝了!
我公司的反滲透系統是分段式結構,前2后1,每個壓力容器里6個膜件,尺寸8in×40in,標稱的操作壓力是1.55Mpa,可現在實際只用1Mpa左右,專業公司說壓力大了流量容易超標,一般1個膜件1t,18個膜件設計流量就只有18t,超標對膜件的壽命有影響。請問各位高手,是這么回事嗎?難道要提高壓力還要減少膜件嗎?請指教!
我公司新上的一套230T/h反滲透除鹽水設備,在廠家調試完后,使用了2個多月,期間居然要反洗2次!而且每次都是微生物超標。去找水源分析,結果符合反滲透進水指標。什么原因呢?大家有什么好的建議?
反滲透設計計算軟件很多 ,但有些弄不明白.1.為什么陶氏計算軟件排列只能手動優化排列,而海德能的能根據水量回收率自動排列,科氏也是.2.加阻垢劑的計算軟件能通用嗎 比如說科氏的能用在陶氏反滲透設計軟件上用嗎.3.為什么陶氏反滲透軟件說一級二段回收率能達到75,怎么我算最少得三段才能滿足,不至于報警.希望有了解的朋友能指點一下啊,不甚感激.
我公司的反滲透膜在經過清洗之后有一個奇怪現象,具體如下:進水電導在1010左右,出水電導在45-48之間(清洗之前在40以內),出水硬度在0.22毫摩/毫升(清洗之前在0.1左右)。我公司的膜排列方式為前5后3,共48只膜。我對每只膜殼進行測試,發現有三只膜殼出水硬度不正常,分別是第一段第二只,第二段第一只和第二只,硬度分別為7.2、0.96、0.87毫摩/毫升。尤其是第一段第二只膜殼,出水硬度7.2,接近進水硬度(化驗多次)。按照以往的經驗,懷疑是膜之間連接處密封圈泄漏,但是這次的情況有所不同,出水電導沒有象以往出現大幅度增加(照以往,當有泄漏時,純水總電導在100-200或更高,但這次出水電導在40-50之間),這給我們判斷造成困難。我又對出現問題的膜殼進行化驗,第一段第二只膜殼出水電導接近進水,第二段第一只和第二只出水電導高于總出水電導。為了排除膜殼之間泄漏的問題,我們對膜進行解體,重新安裝,開車運行后問題沒有改變。我們對此現象無法做出正確判斷,請各位專家給與幫忙解決,不勝感激!
隨著環保事業的發展,對污水處理要求越來越高,超濾和反滲透的應用越來越廣泛.我想大家談談你們對超濾和反滲透的認識及了解,以及在這一塊有什么好的材料推薦,大家共同探討探討.!!!1謝謝!!
大家好!我正在作反滲透方面的設計!是電鍍廢水的回用水處理!是個新手!我想知道水量36m3/h應該設幾級反滲透系統才合理?最終回收要求達到70%,出水水質達到自來水水質。請高手指點!
請問:有的廠家說反滲透裝置產水量是以25℃水溫為標準,水溫每上升或降低,產水量就會上升或下降。是正確嗎?試問有哪家的水可以做到標準25℃?請各位行家多多賜教。
本人在自學反滲透方面的知識,前段時間在一本書上看到關于反滲透設計中膜元件數量的確定問題,書上說的是 “ 設計水量除以單個膜元件的平均滲透流量”。舉個例子說某工程設計產水量為每小時20噸,如果采用滲透通量為每小時1噸的膜元件,那就是需要20支膜元件。我感覺如果對于一級的反滲透系統來說貌似是對的,若對于二級的來說好像不對啊,請高手給指點下,謝謝!
我這里有一“反滲透(nveneosmosis,RO)系統”資料,上傳上來與需要的朋友分享。:)
反滲透藥劑
反滲透藥劑專題,為您提供反滲透藥劑相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與反滲透藥劑 相關的專業交流討論,更多反滲透藥劑相關內容請訪問