在結構計算中怎么樣解決左右不等長,上下不等高的樓梯計算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,該怎么布置?請大家叫我,不勝感謝!!
求救,相關要點
按照法規說明樓梯計算寬度,如果超過4層,就必須按照每百人1M的系數來計算,但5.5.21-1寫道可以按照人數最多一層進行計算,如表所述,次方案人數最多為第二層,可否按照表5.5.21-1中寫道的0.65的系數進行計算寬度?
黃色線表示的這個樓梯屬于什么類型樓梯,是ATa嗎?
01在創建樓梯明細表的時候會發現,樓梯明細表可用字段并沒有“體積”的字段,如圖所示,則表明無法通過此方法提取樓梯的體積。 02可以用材質提取明細表來提取樓梯的面積。首先確保樓梯是有材質信息的,如圖所示。
Revit如何統計樓梯的體積?在創建樓梯明細表的時候會發現,樓梯明細表可用字段并沒有“體積”的字段,如圖所示,則表明無法通過此方法提取樓梯的體積。可以用材質提取明細表來提取樓梯的面積。首先確保樓梯是有材質信息的,如圖所示。然后新建一個材質提取明細表,類別選擇樓梯,如圖所示。然后使用明細表里的材質提取明細表,選擇材質提取里的“材質:名稱”和:“材質:體積”字段,如圖所示。就可以利用材質的體積而巧妙的統計處樓梯的體積了,如圖所示。當然,也可以使用常規模型建立樓梯的整體模型,導入項目后構建屬性中有“體積”屬性的,如圖所示。意義:在使用【Revit建模的流程】中,可以使用明細表的功能來統計構件的工程量。本案例中,通過材質明細表統計材質的體積,從而達到統計構件工程量的目的。
請教下這個是怎么來的?感謝
收錄于話題 來源:一起設計
這樓梯為什么要這樣支模,不從梁那邊開始
我這邊小院算樓梯都用pkpm下的LT模塊計算的,但在LT模塊下樓梯好像是不抗震設計的 不怎么怎么才能實現樓梯本身的抗震設計。還麻煩大俠指點,謝謝
印象中的樓梯,應該都有短柱支撐的了.現場觀察到這個卻沒有.為什么????
求教各位前輩這個樓梯要怎么布置???
本帖最后由 sungirlyj2 于 2013-8-24 17:18 編輯 一樓3米的凈空,上二樓樓梯間規劃為2.5米*3米,樓梯展開圖如下:95CM開個進門。這個樓梯合理嗎,易用性怎么樣?
如圖所示,5.9~11.8之間是四跑樓梯,5.9,11.8是樓層處,5.9標高處恒載輸多少呢,以前兩跑樓梯的時候,我是在起步的地方加跟梁然后折算個線荷載上去,現在是四跑樓梯,是折算成線荷載合適還是直接加大板荷載呢,加大到多少合適?
樓梯板擾度超了,怎么解決?板厚是t=120,三級鋼
1.7 正截面受彎承載力計算 1.7.1 踏步段梯板計算 梯板計算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,as = 25mm,ξ = 0.075,ρ = 0.03%; ρmin = 0.21%,As,min = 396mm2; 實配縱筋: φ10@180 (As = 436); 最大裂縫寬度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板計算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,as = 24mm,ξ = 0.037,ρ = 0.16%; ρmin = 0.21%, As,min = 191mm2; 實配縱筋: φ8@200 (As = 25