能省很多事!!!
要的速度下了哦
在結構計算中怎么樣解決左右不等長,上下不等高的樓梯計算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,該怎么布置?請大家叫我,不勝感謝!!
求救,相關要點
圖紙簡介: 某地3層框架結構十字頂仿古樓閣建筑方案圖,圖紙包括各層平面圖,屋頂平面圖,立面圖,剖面圖及部分節點圖。北方十字歇山頂,比較常見。 投稿網友: furuifeng 上傳時間: 2014-07-11
本帖最后由 sungirlyj2 于 2013-8-24 17:18 編輯 一樓3米的凈空,上二樓樓梯間規劃為2.5米*3米,樓梯展開圖如下:95CM開個進門。這個樓梯合理嗎,易用性怎么樣?
印象中的樓梯,應該都有短柱支撐的了.現場觀察到這個卻沒有.為什么????
求教各位前輩這個樓梯要怎么布置???
我這邊小院算樓梯都用pkpm下的LT模塊計算的,但在LT模塊下樓梯好像是不抗震設計的 不怎么怎么才能實現樓梯本身的抗震設計。還麻煩大俠指點,謝謝
這樓梯為什么要這樣支模,不從梁那邊開始
如圖所示,5.9~11.8之間是四跑樓梯,5.9,11.8是樓層處,5.9標高處恒載輸多少呢,以前兩跑樓梯的時候,我是在起步的地方加跟梁然后折算個線荷載上去,現在是四跑樓梯,是折算成線荷載合適還是直接加大板荷載呢,加大到多少合適?
樓梯板擾度超了,怎么解決?板厚是t=120,三級鋼
1、樓梯的一跑是什么意思?2、11g101-2第15頁的滑動支座是什么意思?3、11g101-2第14頁的單邊支承層間平板和三邊支承層間平板的區別是什么?4、梯柱按KZ構造做,它在梁上起柱的,下部是不是按梁上柱的做法?上部的做法是怎樣的?是按邊柱角柱還是中柱的做法?
1.7 正截面受彎承載力計算 1.7.1 踏步段梯板計算 梯板計算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,as = 25mm,ξ = 0.075,ρ = 0.03%; ρmin = 0.21%,As,min = 396mm2; 實配縱筋: φ10@180 (As = 436); 最大裂縫寬度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板計算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,as = 24mm,ξ = 0.037,ρ = 0.16%; ρmin = 0.21%, As,min = 191mm2; 實配縱筋: φ8@200 (As = 25
這樣的梁式樓梯怎么建模啊?也是板厚置為0嗎,那恒載和活載咋取啊?還是開洞啊?
請教各位大哥這個樓梯怎么建模啊?
樓梯接茬的問題想必也是大家施工中頭疼的問題,一般都是在三步左右留施工縫,下次澆筑的時候若處理不得當,很容易拆模后觀感很差,有的可能還要重做!我們工地一般都是澆筑下層混凝土時將樓梯施工縫處的垃圾處理干凈,然后就澆筑了!有的效果不太好,不知道大家那都怎么處理這個問題的?
求助各位前輩,樓梯這么建模建進去,有沒有自重的?
仿古樓梯
仿古樓梯專題,為您提供仿古樓梯相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與仿古樓梯 相關的專業交流討論,更多仿古樓梯相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題