能省很多事!!!
圖紙簡介: 這是某工程鋼結構樓梯的施工圖共有樓梯4部,其中有效高度為6.075米、4.8米的折返鋼梯各一部,有效高度4.8米高兩跑直行鋼梯一部,有效高度6.075米3跑(折返兩跑后轉向垂直方向一跑)鋼梯一部,有節點大樣圖,踏步、欄桿繪制精細,很實用。 投稿網友: llqqyy02
這種樓梯可以直接建模嗎,如果可以請教一下如何做出來,謝謝了
圖紙簡介: 該圖紙為樓梯建筑匯總,包括三跑、旋轉等各種造型,有平面圖,剖面圖、大樣圖,很適合新手學習熟悉樓梯畫法,有需要的朋友可以下載。 投稿網友: jinbihui 上傳時間: 2012-09-21
《11G101-2》圖集中提出ATa、ATb類型樓梯可不參與結構整體抗震計算,而BT(帶低端平臺)、CT(帶高端平臺)、DT(帶高、高低端)等類型也不參與結構整體抗震計算,這是什么原因?ATa、b類型樓梯不參與整體抗震計算是因為設置了滑動支座,BT、CT、DT要使其不參與整體抗震計算是不是也要做類似ATa、ATb的處理?
要的速度下了哦
在結構計算中怎么樣解決左右不等長,上下不等高的樓梯計算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,該怎么布置?請大家叫我,不勝感謝!!
求救,相關要點
圖紙簡介: 該圖紙為各種類型樓梯、電梯、扶梯詳圖繪制圖集,圖紙包含各標高層樓梯、電梯、扶梯平面圖,剖面大樣圖等。 投稿網友: hanlaibang 上傳時間: 2014-06-13
樓梯板擾度超了,怎么解決?板厚是t=120,三級鋼
這樣的梁式樓梯怎么建模啊?也是板厚置為0嗎,那恒載和活載咋取啊?還是開洞啊?
1.7 正截面受彎承載力計算 1.7.1 踏步段梯板計算 梯板計算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,as = 25mm,ξ = 0.075,ρ = 0.03%; ρmin = 0.21%,As,min = 396mm2; 實配縱筋: φ10@180 (As = 436); 最大裂縫寬度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板計算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,as = 24mm,ξ = 0.037,ρ = 0.16%; ρmin = 0.21%, As,min = 191mm2; 實配縱筋: φ8@200 (As = 25
這樓梯為什么要這樣支模,不從梁那邊開始
我這邊小院算樓梯都用pkpm下的LT模塊計算的,但在LT模塊下樓梯好像是不抗震設計的 不怎么怎么才能實現樓梯本身的抗震設計。還麻煩大俠指點,謝謝
求教各位前輩這個樓梯要怎么布置???
印象中的樓梯,應該都有短柱支撐的了.現場觀察到這個卻沒有.為什么????
本帖最后由 sungirlyj2 于 2013-8-24 17:18 編輯 一樓3米的凈空,上二樓樓梯間規劃為2.5米*3米,樓梯展開圖如下:95CM開個進門。這個樓梯合理嗎,易用性怎么樣?
如圖所示,5.9~11.8之間是四跑樓梯,5.9,11.8是樓層處,5.9標高處恒載輸多少呢,以前兩跑樓梯的時候,我是在起步的地方加跟梁然后折算個線荷載上去,現在是四跑樓梯,是折算成線荷載合適還是直接加大板荷載呢,加大到多少合適?