能省很多事!!!
急救!!!在設計中遇到一個難題,整層(3F)餐廳設計總建筑面積為8500M2,設計人數未知,該如何計算它的樓梯疏散總寬度?!!!
大型商場樓梯間及前室正壓送風計算時,門怎么算一層有2個2m寬的門,算出來風量很大主樓共24層,下面商場4層3600*3*2.2*4*1.1=104544m3/h樓梯間和前室的風量一樣???
大型鋼結構螺旋樓梯的設計與施工 ...
圖紙簡介: 該圖紙為某大型專賣店鋼結構樓梯部分大樣詳圖,圖紙包括:樓梯平面圖,立面圖,側立面圖,節點詳圖等。 投稿網友: dongping5256 上傳時間: 2014-05-22
圖紙簡介: 某大型賓館酒店衛生間、樓梯、客房大樣圖,圖紙內容豐富,涵蓋面廣,標注詳盡,希望給大家提供幫助! 投稿網友: cjliujunsl 上傳時間: 2013-11-20
求救,相關要點
要的速度下了哦
在結構計算中怎么樣解決左右不等長,上下不等高的樓梯計算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,該怎么布置?請大家叫我,不勝感謝!!
本帖最后由 我愛你大爺 于 2015-7-30 10:16 編輯 配電房有2.5*4,高度2.5到3米。疏散樓梯稍大點,怎么處理?怎么在景觀上弱化他們。在整體中出現這東西,特別是后期的外網設計,太影響景觀效果了...求大神幫忙,北方地區采用哪些植被遮擋比較好?
按照法規說明樓梯計算寬度,如果超過4層,就必須按照每百人1M的系數來計算,但5.5.21-1寫道可以按照人數最多一層進行計算,如表所述,次方案人數最多為第二層,可否按照表5.5.21-1中寫道的0.65的系數進行計算寬度?
黃色線表示的這個樓梯屬于什么類型樓梯,是ATa嗎?
01在創建樓梯明細表的時候會發現,樓梯明細表可用字段并沒有“體積”的字段,如圖所示,則表明無法通過此方法提取樓梯的體積。 02可以用材質提取明細表來提取樓梯的面積。首先確保樓梯是有材質信息的,如圖所示。
Revit如何統計樓梯的體積?在創建樓梯明細表的時候會發現,樓梯明細表可用字段并沒有“體積”的字段,如圖所示,則表明無法通過此方法提取樓梯的體積。可以用材質提取明細表來提取樓梯的面積。首先確保樓梯是有材質信息的,如圖所示。然后新建一個材質提取明細表,類別選擇樓梯,如圖所示。然后使用明細表里的材質提取明細表,選擇材質提取里的“材質:名稱”和:“材質:體積”字段,如圖所示。就可以利用材質的體積而巧妙的統計處樓梯的體積了,如圖所示。當然,也可以使用常規模型建立樓梯的整體模型,導入項目后構建屬性中有“體積”屬性的,如圖所示。意義:在使用【Revit建模的流程】中,可以使用明細表的功能來統計構件的工程量。本案例中,通過材質明細表統計材質的體積,從而達到統計構件工程量的目的。
請教下這個是怎么來的?感謝
收錄于話題 來源:一起設計
板式樓梯撓度時,采用公式w=5ql^4/384B與跨度的1/200進行比較,但大多數情況下,公式的計算結果都要比允許值大。出現這樣的結果是否是因為采用簡支梁的模型的原因?出現這樣的情況應該如何進行調整,使之滿足撓度規定?謝謝
各位高手們,最近研究弧形樓梯施工問題,我是第一次做弧形樓梯,沒有經驗。下面以一個例子求講解。 影劇院門口有兩弧形樓梯,內弧半徑R=9m 外弧半徑11m 圓弧中心夾角55度,樓梯中間有一個3個極寬的平臺,層高4.05m 樓梯板厚度12cm ,如下圖 試做模板立柱排架的施工放樣
大家好,我是做建筑裝飾方面的設計人員,非結構專業人士。現在一個項目,甲方和老板商量,想在頂樓消防樓梯間開個門洞,到一個會議室。消防樓梯間應該是筒體結構。想請教下從結構上來講行不行得通。行不通我寧愿辭職也不會畫那個圖的。