當今的樓梯設計中,大部分都是采用板式樓梯,梁式樓梯應用非常少,除了是跨度非常大采用梁式樓梯較為合適。請問,采用板式樓梯,除了施工比較方便,計算比較方便之外,還有什么其他優勢嗎?
這樣的梁式樓梯怎么建模啊?也是板厚置為0嗎,那恒載和活載咋取啊?還是開洞啊?
板厚一般取30~40mm,踏步板配筋除按計算確定外,要求每個踏步不宜小于2根圓6受力鋼筋,布置在踏步下面斜板中。 梯段梁的截面高度一般取h≥L0/20,梯段梁的配筋與一般梁相同,按倒L形截面計算。
如圖所示的一個樓梯 后期介入不好讓建筑該 所以自己想做梁式樓梯 中間段的梯段跨度為4800 梯板為1620 合計得做6.4m左右的梁式樓梯 我在小單位 旁邊人沒做過 自己也第一次做 所以有點心虛 請路過的大俠給給意見 如果哪位有做過的實際案例 請百忙中抽點空發到郵箱871239779@qq.com 不勝感激~
1、梁式樓梯的斜梁除了計算抵抗彎矩的配筋還要不要對其進行裂縫驗算,如果計算的話就按與其對應的投影梁計算,是嗎?2、類似這種斜梁,折梁是不是都應該考慮裂縫計算呢?3、我計算后發現這種斜梁基本都不是彎矩控制,而是由裂縫控制,也就是說根據彎矩配筋后裂縫往往不滿足,得加大配筋才能滿足裂縫要求。大家都是這樣嗎?
92ZG322鋼筋混凝土梁式樓梯
新人一個,剛剛接觸樓梯,但是對梁式樓梯和板式樓梯的區別還是不太了解,不都是需要在樓梯板中配筋然后鋼筋受力嗎,請高手指點一二
本帖最后由 chenbobo2012 于 2013-3-17 22:33 編輯 小弟近來初次做到梁式樓梯,且不是常規的雙跑,糾結中啊。。。。望各位前輩指教,直接上圖如下建筑圖小弟初次做梁式樓梯,自己在參考了些相關的資料做了個簡單的梁的布置如下圖:小弟有如下疑問:一、折梁1與樓層的梁在樓面出會有沖突了 是不是折梁
本人初到設計院,想問一下。梯段凈高只有2400,但現在只能做梁式樓梯,梁式樓梯梯段兩側的斜梯梁高度至少400,那么梯段凈高就不滿足2200了。是這樣的嗎?如果遇到這種情況是不是得縮小梯段跨度,斜梁上全部做欄桿處理啊,這樣就能滿足梯段凈高要求了。各位平時遇到過嗎
能省很多事!!!
大家看看這個懸挑梁樓梯給點建議B軸為柱B軸左端懸挑梁
算好后進入繪圖,點繪圖,提示1.3<=n<=18(我算的樓梯階數是28,超出了這個范圍),這個n應該是樓梯階數,前面參數設定軟件規定3<=n<=100。這是怎么回事?
現澆梁式樓梯結構設計.pdf
最近做了幾個梁式樓梯,做完一直在考慮一個事情。就是探索者自動生成的梁式樓梯,為什么配筋的形式是這樣的,我覺得很不解。首先,是1-1剖面為什么會出現弓字形的鋼筋,而且鋼筋是向上彎的。通常不是向下,并且錨固進梁里么?為什么會選擇這樣的鋼筋呢?其次。是踏步圖我有點不明白為什么 要畫這個圖,這個圖的兩根8號筋 指的是1
樓梯板中有暗梁是板式樓梯還是梁式樓梯?
我的畢業答辯中老師說我的梁式樓梯畫錯了,說斜梁沒搭在平臺梁上.但我是pkpm中直接建模生成的圖啊,軟件不可能發生這樣的錯誤的呀,大家幫我看?生成的圖有什么問題.先謝謝大家啦!!
梁式樓梯示例(中南設計院通用圖)
樓梯設計
本人新手,在用探索著軟件計算一個梁式樓梯的時候,遇到一個不大不小的麻煩:由于跨度較大,梯梁高度我取的800,按照探索者的要求,平臺梁的高度需要大于梯梁高度/cosa+踢步高.這里大概1050的樣子。我也覺得這個尺寸太大,不過心想著只要用探索者算好配筋就行。就硬著頭皮上了。而在輸入?shù)時候,又提示我,平臺梁高必須小于1000!!!這可如何是好???其實我并不需要他圖上生成平臺梁,因為我這個結構是3跑的樓梯,但并不是每一跑都設置梯柱。而實際上我的梯柱可以直接與梯梁連接,而不需要經過平臺梁傳力的。我覺得探索者定義太死板,難道梯柱布置在梁式樓梯的樓梯中央他就沒辦法設計了??我只是想讓探索者計算配筋而已。誰告訴我如何讓探索者取消對尺寸定義的要求?
新手請教 梁式樓梯的板厚和梁高取值方法新手請教 梁式樓梯的板厚和梁高取值方法最好能附上計算書 有折板的那種我也用探索者算過 但是h1 h2 h3的取值滿足要求都取的很大 不懂的用 還請高手指教
梁式樓梯
梁式樓梯專題,為您提供梁式樓梯相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與梁式樓梯 相關的專業交流討論,更多梁式樓梯相關內容請?jiān)L問