各位同仁: 你們好,請問大家在對供熱計量收費辦法方面(兩步制熱價如何收費)有哪些高見?請賜教. 主要內容如下: (1)國外在供熱計量收費方面是如何進行收費管理的 (2)適合中國國情的兩步制熱價如何進行收費管理?(收費時間,收費單位等)
每逢冬季供暖期,我國北方的霧霾問題就會變得尤為嚴重。相關專家表示,改變供熱模式或許會對這一問題能起到緩解作用。那么,您知道現在最常用的供熱方式是什么嗎? 1,小區鍋爐供暖,也就是鍋爐房通過燃燒天然氣、油、煤炭等。2,工業余熱供暖,把城市熱力通過管線輸送到用戶家中,熱源來自熱電聯產大型熱電廠。顯然,第2點還沒有普及開來,只在北方的一線城市有所涉及。不過相信隨著全國科技化的發展,其他城市,比如西北地區的新疆、甘肅等地也會隨時代所需,大力發展工業余熱供暖。那時,我們的天會更藍!
我 門現在做的住宅都要求分戶計量,哎,我剛開始做的時候沒想到著點做成下供下回的了,不能進行計量,人家提出來以后我就作成了上供上回的。就是不好看而已,下供下回的沒這種在屋頂布一排管子的情況。大家說那?
我們經常采用的三種供熱方式為:1.直供系統2.直供混水系統3.間供系統請大家談一談各種方式的優缺點和適用場合,是根據建筑面積選擇供熱方式,還是其它的
由于這樣多的大煙囪,造成林區的環境污染越來越嚴重,使人們的生存環境越來越差,特別是清晨,所有鍋爐都點火的時候,抬頭就可以看到條條黑龍沖向天空。為了保護生態環境,應盡快改變這種落后的供熱方式,而采用集中連續供熱的方式,這是提高供熱質量,減少環境污染,節約能源的有效途徑。分散、間斷供熱的危害: (1)小型鍋爐的使用效率均比較低,按工業鍋爐節能監測方法的要求,鍋爐的效率:2T的為60%;4T的為65%;6T的為70%;10T的為72%;大于20T的為74%。如果按照實際監測的情況看,效率達到以上要求的僅占50%左右。從上面的數據我們可以看到,鍋爐的出力越大,則效率越高,排煙的污染也就越小。所以在進行采暖時應進行集中供熱,才可采用大噸位鍋爐,既能節約能源,又可減少環境污染。 (2)鍋爐啟停造成大量的燃料浪費和環境污染,如果采用間斷式供熱,一般每天要啟停三次,即早、午、晚三次供熱。從鍋爐的運行看,如果停爐壓火,一般是在鍋爐由正常的燃燒狀態,突然停止送風、送煤和停止引風,則煤層的燃燒速度逐漸減緩,爐溫降低,爐前加入的新煤得不到點燃,而僅能放出揮發份和主燃區還原出CO
利用模糊數學方法建立對供熱方式環境評價的數學模型,該模型可反應各供熱方式環境評價的基本情況,對綜合評價供熱方式有指導意義。供熱方式環境評價模糊數學數學模型供熱方式的評價是多目標的決策優化問題。以往對供熱方式的評價主要是經濟評價,專門針對供熱方式的環境評價還未有有關文獻涉及。如果要全面綜合評價供熱方式,必須建立一套完整有效的環境評價方法。作者結合大氣環境的評價方法,利用模糊數學的概念對供熱方式的環境評價方法進行了一些探討。評價數學模型的建立:環境評價評語集根據大氣環境的評價方法,構造一個影響環境的各二級因素的評語,影響環境質量好壞的二級因素分別為二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫、煙塵和氮氧化物。確定隸屬度函數是建立評價模型的關鍵。為了簡化問題,本文根據實踐和邏輯推理建立了各定性因素的評語集隸屬度函數的模糊子集。這里建立的隸屬函數是一個簡單的定值區間函數,盡管它比較簡單,但基本可以反應評價的過程。當然,隨著問題探討的深入,也希望有更加精確的隸屬函數建立起來,使模型更加完整和精確。計算實例分析各種燃料燃燒時所產生的污染物的量是不相同的,它同燃料所含的化學成分、燃燒方式、燃燒環境和燃燒效率等多
熱水供熱系統中直接或間接連接幾種方式,適合場合怎么判斷?請指教,謝謝!此題給出的答案選C!
知識點:回水管動水壓線
根據供暖系統干管接駁情況,大體上可分為上供下回,下供下回,底供底回三類
我們知道在房屋交付業主前,供熱企業會按照開發商申請的采暖方式(地暖或者掛暖),設計并安裝配套的供熱機組,用戶采用預先設計的采暖方式就能保證家里的供熱效果。供熱用戶可以隨便選擇、更改供熱方式嗎?下面,暖氣片廠家帶大家一起了解一下吧。 熱用戶把暖氣片改成地暖,會造成如下后果 1、因暖氣片的供回水溫差是地暖的2倍,相應的地暖所要求的循環水量大約是暖氣片的兩倍,如果居民將暖氣片改為地暖,勢必會造成熱力站內原有循環水泵流量不能滿足運行要求,影響供熱效果。 2、因暖氣片和地暖的參數不同,阻力損失不一致,如果兩種方式混用,會產生水力失調,造成部分
8000平米普通住宅樓,周邊無鍋爐房位置,燃氣鍋爐又太貴,供熱用什么方式好?投資最好能控制在100元/平米左右。多謝高手出招!!!!!!!!!!!!!!!!!!
大俠們,小弟在做個項目,是個浴室,有淋浴器,有大浴池和采暖...淋浴器和采暖都沒問題,但是小弟第一次做浴池,浴池是用直流式供熱水呢,靠混水和排水保證水溫及潔凈度,還是像泳池一樣我用板換進行給浴池初次加熱及平時加熱??問題二,如果用直流式的,我供水溫度有什么要求,需要設混水區、熱水區及溫水區嗎?怎么進行水溫控制?問題三,如果用板換的,我根據初次加熱來定板換,但是平時耗熱量非常小,一定要配小板換嗎?如果就用大板換,這么小的流量會不會有問題?會不會影響加熱或者損壞板換...小弟比較急,在線等...謝謝大家了...:loveliness:
比如,我家是老房子,我家里的閥門關閉以后,樓下的就不能用了,這樣的管路學名叫什么?還有其他什么樣的方式?大概每種方式占多大的比例?外行,這樣說不知道專家們能理解不,呵呵。
一次網與二次網混水供熱系列,好不容易才弄到,希望看者回帖!!!謝謝
有個工程,在風景區內建200多個居民居住的平房,采暖熱源一直未考慮什么方式供給,大家幫忙看看,我們這里冬季氣溫零下25度,嚴寒地區,風景區冬季滑雪場。1.采用燒煤鍋爐,怕有污染滑雪道,即使采用除塵設備,怕管理出現問題,領導不同意。2.采用燒油鍋爐,成本太高,燒氣鍋爐,風景區遠離市區,沒有氣源3.采用電鍋爐或居民采用電熱膜采暖,怕外面敷設電線成本和運行費用高。4.采用水源熱泵和土壤源熱泵,好像水量不夠。5.采用太陽能冬季日照時間不夠。請問各位有經驗的廠家和專家,還有什么好辦法,能夠利用現有條件,既能環保節能,又能達到供熱效果,或者還有什么更新的方法,歡迎留言或留下聯絡方式,謝謝大家
熱水供熱系統定壓常見方式有:膨脹水箱定壓、普通補水泵定壓、氣體定壓罐定壓、蒸汽定壓、補水泵變頻調速定壓、穩定的自來水定壓等多種補水定壓方式。采用混合式加熱器的熱水系統應采用溢水定壓形式。 (1)膨脹水箱定壓:在高出采暖系統最高點2-3米處,設一水箱維持恒壓點定壓的方式稱為膨脹水箱定壓。其優點是壓力穩定不怕停電;缺點是水箱高度受限,當最高建筑物層數較高而且遠離熱源,或為高溫水供熱時,膨脹水箱的架設高度難以滿足要求。 (2)普通補水泵定壓:用供熱系統補水泵連續充水保持恒壓點壓力固定不變的方法稱為補水泵定壓。這種方法的優點是設備簡單、投資少,便于操作。缺點是怕停電和浪費電。 (3)氣體定壓罐定壓:氣體定壓分氮氣定壓和空氣定壓兩種,其特點都是利用低位定壓罐與補水泵聯合動作,保持供熱系統恒壓。氮氣定壓是在定壓罐中灌充氮氣。空氣定壓則是灌充空氣,為防止空氣溶于水腐蝕管道,常在空氣定壓罐中裝設皮囊,把空氣與水隔離。氣體定壓供熱系統優
知識點:熱水供熱系統
1、供暖終端不熱的原因有很多。比如可能是熱源供暖溫度太低,、壓力太低,導致居民樓供暖循環不暢,導致供暖不熱。你可以安裝一個增壓機,以方便循環加熱更換。也可能是氣堵。試水時,暖氣管道末端的排氣口沒有打開,導致灌水過程中氣體進入管道,導致暖氣不熱。可以打開排氣閥放氣。 2、也可能是安裝位置有問題。看看是不是壓到底了,導致不通。所以才不熱。也可能是暖氣片的管子堵了,導致空氣下到底。你可以把暖氣片的垃圾排掉,看看會發生什么。可能是管道漏了,所以沒到水下最后。你可以檢查一下,看看有沒有漏,等等。如果實在找不到原因,可以找專業人士維修。還有一種散熱器是串聯的,端子溫度稍微低一點是正常的。 有哪些取暖常識? 1、加熱前的準備 首先,逐個檢查室內暖氣片,檢查室內供暖系統的閥門,手動運行風是否完好,是否處于關閉狀態,只有在供暖和注水時才能打開;檢查室內采暖系統連接點是否完好,避免跑、、冒、滴、漏0x 1775;檢查是否存在妨礙供暖搶修等隱患;注水過程中,用戶要把人留在家中觀察;當加熱系統充滿水時,手動放出空氣,直到
熱源:115/70 高溫熱水鍋爐直供半徑:1060米間供半徑:3400米供熱站內采用旁路混水降溫保證直供外網循環采用循環水泵加中繼泵,保證循環并不超壓定壓以直供定壓值為準請大家踴躍發表個人意見及建議,謝謝
上次去應聘,甲方有一高檔高層住詫樓盤,所有住戶家里均采用集中供熱水,甲方問有集中供熱水方式??????????