砼路面預制水泥雨水管的最低覆土深度是多少?是否包括穩定層和砼面層的厚度?現在復合材料做的檢查井蓋到底質量乍樣?目前強度夠,會不會在幾年時間內快速老化降低強度?謝謝各位大人~~~~~~~~~~~~
屋面外墻排水口及室內虹吸雨水管的安裝,請大家繼續指教。。。虹吸雨水管的驗收大家有沒什么意見,好象現在沒有國家統一標準,只有技術規程。。。,最后一張是用那個放大模式拍的,有點模糊,是屋面雨水斗與管道連接處,目前還未連接。。。
常州地區虹吸雨水管經銷商有哪些,對于需要購買這類管材的
常州地區虹吸雨水管經銷商怎么選,主要是看產品,只有好的
hdpe虹吸雨水管
請問87.79的出口管直徑最小只能是75,虹吸式最小只能是50嗎?如果我不用這些形式的,用別的形式的但是直徑更小的,那要怎么來驗算起直徑滿足排水要求呢?幫忙啊,急急急!
繼續,現場虹吸雨水管屋面水斗的安裝。。。
網上一直在找,也沒找到能說清楚并且可靠的虹吸式雨水排水管材的標準,打算去檢測,但是現在找不到管材合格的參數,請高手指點,不勝感激!
這是用于外墻的防攀半圓雨水管,造型獨特而美觀,因其為半圓形狀,可平面貼墻無間隙,使小偷無攀爬的條件,所以具有防攀的功能。 目前在中南六省用的多些,湖北很多建筑外墻都用的是這種,現在北京浙江衢州等地也開始用了,上國標圖集了,有需要國標圖集可以聯系我。圖集在13、14樓。[ 本帖最后由 shidaiblg 于 2011-7-28 09:53 編輯 ]
如圖,這樣溢流管不是和雨水管作用一樣了嗎?是不是該改下坡度,全往左邊坡
1、五層樓的宿舍,大概15米左右,能不能把空調冷凝水排入就近的雨水管!!會不會當雨水大的的時候下部產生正壓,導致放空調的地方水滿出來?但是不排入雨水管,另外再加一根管子專門排空調冷凝水,顯得管子很多,而且那個地方放不下兩根管子!2、雨水管從上面下來,穿過下面的休息平臺的中間,需要轉彎放到邊上,但是那根轉彎的橫管有3米左右,這樣子允不允許的??
請問:圖中(1)處的雨水井的丼深是多少?算式怎么表達?圖中(2)、(3)分別是什么材料?(4)應該是空心管了?
最近接到一個項目,要求計算雨水管道的壓力溜計算。就是雨水管內有水時,下雨時,雨水管的輸水能力。老師告訴我是,壓力流計算。但是不知道怎么計算
規范上說,雨水管最小支干管的管徑為DN300,最小坡度為0.003。這句話的意思是任何管徑的雨水管,其最小坡度都是0.003,還是說最小坡度0.003只對應DN300的管,其他的管徑的管最小坡度不是0.003???
本人這次遇到一個難題啊!一個1200的雨水管與2米的涵洞交叉,涵底與管底標基本一致,涵洞為規劃的水渠涵!為2X1.5米,請問怎么處理,是把水渠涵設為倒虹涵還是把水管設為倒虹管!!!
虹吸雨排水管虹吸雨水管道最大可以做多大呢?還有限制因素主要有那些呢?如果水量足夠大,也可以買到足夠大的雨水斗,也不考慮建筑美觀以及承重的問題,那么是不是可以做到DN500或以上呢?
請教各位市政設計老師,有個廠區雨水管網,甲方想平時雨水管網排入市政雨水井,同時,另引一路雨水管網并設置一個雨水提升泵站暴雨時排入河道(河道就在廠區外),那請問一下,暴雨時,廠區雨水管網經雨水提升泵站排入河道的時候,那接市政雨水井的這路管網要不要設置什么措施?能否加個閘閥與市政井隔斷(防止倒灌),雨水管道是DN800的,謝謝。
100m的30層高層建筑,陽臺雨水管是DN150的鍍鋅鋼管,請問高手合適嗎?跟設計溝通了很多次都不同意換成pvc的,說是有諸多考慮,還有有必要用150的嗎?設計老說這是算出來的,普通100的不行嗎? 要不很難施工啊,現在的預留洞我都很痛疼,留的300的大洞!
我是剛畢業的大學生,最近在做一張雨水管網的施工圖。水利計算的時候就卡住了,就是關于這個 t2——管渠內雨水流行時間(min)。我想請教各位前輩們,這個值是怎么確定的? 管長除以流速的話,流速是自己按規范(0.75-4)選的么?