天燃氣管道氮氣間接置換方案.asp.pdf
一、燃氣管道材料選用:高壓和中壓 A 燃氣管道,應采用鋼管 二、室內燃氣管道安裝 (一)管道安裝要求 (1)室內燃氣管道不得穿過易燃易爆品倉庫、配電室、變電室、電纜溝、煙道和進風道等地方。 (2)室內燃氣管道不應敷設在潮濕或有腐蝕性介質的房間內。 (3)燃氣管道嚴禁引入臥室。當燃氣水平管道穿過臥室、浴室或地下室時,必須采取焊接連接方式,并必須設在套管中。 (二)閥門安裝要求 (1)閥門宜有開關指示標識,對有方向性要求的閥門,必須按規定方向安裝。 (2)閥門應在關閉狀態下安裝。 (三)燃氣設備的安裝要求:軟管不得穿墻、窗和門。燃氣管道應涂以黃色的防腐識別漆。三、室外燃氣管道安裝 (一)管道安裝基本要求 (1)地下燃氣管道不得從建筑物和大型構筑物(不包括架空的建筑物和大型構筑物)的下面穿越。 (2)地下燃氣管道埋設的最小覆土厚度(路面至管頂)應符合下列要求:埋設
一、對口焊接的基本要求 (1)當采用氣割時,必須除去坡口表面的氧化皮,并進行打磨。(2)將管口以外100mm 范圍內的油漆、污垢、鐵銹、毛刺等清掃干凈。 (3)通常采用對口器固定、倒鏈吊管找正對圓的方法,不得強力對口。 (4)對口時將兩管道縱向焊縫(螺旋焊縫)相互錯開,間距應不小于100mm 弧長。對口后的內壁應平齊。 (5)對口完成后應立即進行定位焊。 (6)定位焊完畢拆除對口器,進行焊口編號,對好的口必須當天焊完。 (7)按照試焊確定的工藝方法進行焊接,一般采用氬弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接層數不得少于兩層。 (8)焊條在使用前應按出廠證明書的要求進行烘干,烘干后裝入保溫筒進行保溫。 (9)固定口焊接:當分段焊接完成后,對于不能轉動的固定焊口應在接口處提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)現場無損探傷完和分段強度試驗后進行補口防腐。防腐前鋼管表面的處,其等級不低于Sa2 級。
燃氣管道施工與安裝要求 道路橋梁工匠平臺
該工程由宜興港華燃氣有限公司投資建設,由中國市政公司西北設計研究院對本工程進行設計,由沈陽三全工程監理咨詢有限公司對工程質量及施工進行監理,由南京燃氣輸配有限公司負責施工。 采用人工和機械開挖溝槽,人工修整。 目 錄一、工程概況二、編制依據三、現場質保體系(空)四、工程進度計劃(空) 五、<
在下正在搞一工程,監理說要<城鎮燃氣管道的施工和驗收規范>,不知道哪位仁兄有啊,能否跟哥們共享啊,在下不勝感激,呵呵!謝謝
RT,最近有一天燃氣管道工程需要報檢,哪位LS有全套的報檢資料表格,能給小弟共享下嗎?我的郵箱是 suky-85@163.com 不勝感激涕零
可供大家參考使用
這是某鄉鎮燃氣管道的施工現場照片,大家看看有幾處錯誤
大家好,我在這上面下了一個電子版的五金手冊,里面提到的無縫鋼管有下面幾種:1、冷拔(軋)無縫鋼管2、熱軋(擠壓、擴)無縫鋼管3、冷拔或冷軋精密無縫鋼管4、低中壓結構鍋爐用無縫鋼管5、不銹鋼無縫熱軋(擠壓)鋼管6、不銹鋼無縫冷拔(軋)鋼管請問:1、市政燃氣常用的無縫鋼管是上面的哪種?2、建筑小區常用的低壓燃氣管道又是哪種?3、在計算工程量時不同的壓力管道是否要分開?4、另外哪里有這方面的詳細資料可以查詢的?比如管道內徑與外徑換算關系等等,最近計算燃氣工程量,計算內壁除銹時不知道如何算內壁面積
本人現在做一個小區的天然氣管道的設計,小區的用戶數為200戶,單一用戶用氣量為1方每小時,如果我想計算出進小區的中壓管道(0.4MPa)的管徑,是否需要用氣體體積平衡的方程式將用戶的總用氣量(低壓3000Pa)轉換成中壓下的體積。還有一個問題很幼稚--用戶燃氣灶的工作壓力為2800Pa,而大氣壓為0.1MPa,管內壓力小于管外壓力,天然氣怎么能從管道內釋放出來。小弟第一次做燃氣管道設計,所提問題可能很不專業,見笑了,請熱心人幫助。斑竹幫幫我哦
知識點:城鎮燃氣管道防腐
對于廠區天然氣管線,考慮以后檢修方便,能否管溝的形式,并且溝內填滿砂子,這種做法在乙炔管道敷設時也采用,乙炔和天然氣都是易燃\易爆氣體有一定的類比性.另外:對于埋地天然氣管道,在城鎮燃氣規范中查不到埋地天然氣管與不通行動力管溝的水平凈距(明溝,設溝蓋板,本工程中動力溝是氧氣\壓縮空氣\二氧化碳,三種氣體共用的動力溝),不知各位在工程應用中如何處理.
自己做的壓力管道制作與施工方案,需要的可參考一下!
城市燃氣管道置換安全技術
天燃氣管道施工方案
天燃氣管道施工方案專題,為您提供天燃氣管道施工方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與天燃氣管道施工方案 相關的專業交流討論,更多天燃氣管道施工方案相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題