最近做一中水回用設計,第一次弄生活污水,還真有點頭大.查找很多資料,我想采用水解酸化、接觸氧化、過濾、消毒的方法,可是生物接觸氧化的停留時間一般是多少呢?五個小時夠吧?
我看書上說一般1.5-3小時可是我們公司做的都是6小時左右(生活污水)我沒他們有經驗,所以一般也照6小時來做但我 現在想問下,你們一般是取多久呢簡單問題,不要見笑
請問大家,生物接觸氧化池水力停留時間=池體有效容積/進水水量,那有效容積是指整個池體的容積,還是池體面積乘以填料層高度呢?或者怎樣計算的呢?一直不是很明白,謝謝大家解答~~~正解:填料層之上或之下的容積均不算有效容積,以填料層的容積計算,為避免引起誤解,可以將其標明為填料停留時間![ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-11-15 09:54 編輯 ]
本人有一工程小型醫療廢水工程已接近完工,由于建設單位也還未遷入,當初設計時水量、COD、BOD、等指標都是預估的,現在建設方預計遷入的人數要大大減少,于是水量也會減少,為了運作管理方便,現在建設方要求采用液位控制來實現高開低停運作,這樣一來污水在生化池的停留時間就會加長到48小時以上(而且這48小時污水處理站不運行),不知道停留這么長時間后再處理會有什么影響?這種間斷供氧暴氣時間又該如何確定呢?希望有經驗的老師們幫忙解答一下。
請教各位專家: 生活小區綜合污水采用地埋式接觸氧化法回用雜排水標準,接觸時間到底多少小時好?1)根據規范GB50336-2002講>3h 2)宜興的產品經過復核1.5h、2h、3h、4h、6h、8h都有。 3)還有氣水比問題。不同資料不同說法。請教有實踐經驗的專家!
我一般做水解酸化池,HRT取4-5h,可我看有些設計水解酸化池取8-10h,這樣不就到了厭氧的產氣階段了嗎?還算水解酸化嗎?
5級的接觸氧化池,填料為雙環填料,進水為UASB的出水,COD2000左右,pH值在7左右,溫度35℃,氧化池的出水在160左右,進水中硫酸根離子含量較高,半個月前發現1#氧化池水的顏色開始變白而且泛綠,水中懸浮物濃度很高,泡沫呈灰色,填料上掛了一層像沙一樣的物質,手感很粗糙,沒有黏性,呈黑色。現在1#池水的顏色又變成了墨綠色,但填料還是原來的樣子,而且現在2#氧化池的水也開始慢慢變成1#池的樣子了,填料上的膜已經變成沙狀了。但是COD的去除率一直溫度在90%左右。 請問各位這種現象是怎么回事,填料上掛的是什么物質,長期下去的話會不會影響COD的去除率?
求教:生活污水采用二級或三級接觸氧化法,二級和三級處理池中的水力停留時間和氣水比分別取多少?求有經驗的友友們指點一下,謝啦!!
各位壇友大家好,一直有一個疑問,教材講污泥回流會導致實際停留時間變小,那么內回流會不會影響實際停留時間呢,畢竟內回流比外回流大得多,個人的感覺是內回流對實際停留時間影響比較小,也就是說計算的時候,調整內回流比不需要相應調整缺氧池容積,不知這樣說對不對?望賜教,謝謝大家。
根據設計資料,氧化溝的設計水力停留時間為4.6h,遠遠低于規程中的要求10~40h.也就是說,在這樣HRT條件下,使設計水量的出水達標都比較困難。更可氣的是,實際中有機負荷又增加為設計值的2倍,這是設計中的硬傷啊!我們預使出水達標,該怎么辦啊!
大家好,請幫幫忙,我要做個畢業設計,是熱水器的內膽清洗廢水,陶化前處理廢水,鋁件前處理廢水加上部分生活廢水,COD是830mg/l,BOD是260mg/l。B:C是0.3.石油類是85mg/l,進水量是60立方米每小時。我的老師說要找到類似的水質,參考它的水力停留時間,但是我找不到,請各位高手幫幫忙。
公司有3類廢水,生活污水,玻纖污水,化工污水分別收集后進入調節池后在經過水解酸化+接觸氧化池+二沉池處理。現在接觸氧化池出現大量泡沫,出水COD也很高,水質呈乳白色。是什么原因產生的泡沫?
有誰知道接觸氧化池最短的停留時間是多少,單單就針對生活污水而言,有沒有這方面的經驗,技術規范上是4-12h,范圍有點大,用容積負荷的話0.5-2,也是同意的問題,怎么取值呢?望各位指教,謝謝!
接觸氧化池設計計算軟件 詳情見附件梟龍風機13906409308
例如垃圾滲濾液,COD為25000,氨氮1500,用厭氧+兩級AO加MBR,是否可以達標?并且厭氧的停留時間,A池和O池的停留時間如何確定??
現在調試一工業園區的污水處理工程,生化段采用的是水解+接觸;無奈原水波動較大(COD在500~1200 mg/L,氯離子1000~5000 mg/L),調節池相對較小,接觸氧化池一直未能掛膜。想問是否我們當前重要的是保持進水水質的穩定?另外已多次詢問過氯離子的影響,不知是否其為影響調試成敗的關鍵因素。近期計劃給系統投加營養劑,在水解酸化池布水器投加玉米粉。請問大神,有什么建議?
接觸氧化池,長寬高=6*3*4,進水端有兩根進水管,沿著池寬方向分布在池體兩側,一根大概是DN40的,距離水面有20公分,一根大概是DN100的,距離水面有50公分。。請問是否存在原水進入接觸氧化池后沒經有效處理就直接從池面就走了,麻煩各位大神啦!
生物接觸氧化池的設計
本帖最后由 dreamingman2005 于 2013-4-20 15:15 編輯 4月1號來一個垃圾處理填埋場進行生化系統調試,兩級A/O系統,厭氧池是折板型的,51*6*6,好氧池是接觸氧化池,25*5*6,剛來的時候是處理效果不好,打回流,加面粉進行了十天左右,沒什么效果,好氧池水是黃的,濁度有點大,感覺微生物少,就從污水廠拉了兩車二沉池污泥,兩個好氧池各加6噸的樣子,想把微生物培養起來,之后沒打回流,只加面粉,每個池45KG/D,曝氣十個小時后聽兩個小時,這一個星期了,處理效果不怎么有,COD還在900左右,氨氮快200的樣子,載體的生物膜看上去怎么是黑色的,從好氧池打點水,濁度比之前大些, 但沒有明顯污泥,只是一點點黑色沉淀物。不知可否沉淀后,打短時間回流,讓好氧池上層水流走,繼續加面粉培養?求各位前輩多多指教,有什么好的建議可以指導下小弟我,現在領導催著進水,雨還一直下,好煩躁啊!