城市景觀水體用以修飾環境,給人以視覺盛宴,維護生態平衡。但是由于設計之初的局限性和后期污染及水質管理措施等一系列問題,致使水質急速惡化,景觀效果大大降低,嚴重的不僅會影響人們的視覺,景觀水質標準下降更會影響周圍居民們的正常生活,只有及時的采取景觀水循環處理設備,才能保證人們的生活質量的正常運行。運行原理氣浮設備的工作原理是通過向水中釋放產生大量的微細起泡,使空氣以高度分散的微小氣泡附著在懸浮顆粒的表面上,使得固體顆粒密度處于小于水的狀態,利用浮選原理使其浮在水面上,從而達到固液分離的水處理方式。youyongchi.net/jishu/786泳池水質設施技術優點:1. 氣浮作為歷史悠久的水處理技術,對于含油比較多的污水處理效果比較好;2. 氣浮整套系統可分為各個零件放于在機房內,也可以做成一個整套箱體埋在地下,占地面積相對比較小;技術缺點:3. 需要經常防腐大部分的氣浮設備埋在地下,因為整個設備長期處在潮濕、氧化性強的環境當中,設備
水(人工河)循環時有些死角沒辦法循環到,怎么保證(除了采用消毒劑外,如從管道方面考慮)那些地方不長藻類等?若要在人工河中養魚,能否用消毒劑消毒,采用何種消毒劑?這里的水循環處理采用過濾+漂白精消毒。 請各位高手指教指教,謝謝!
名 稱 面 積m2 備 注1 02.9 北京市橋梁廠生活污水人工濕地深度處理工程 200 運行6年2 03.5 北京市工交駕校生活污水人工濕地深度處理工程 200 運行5年3 03.10 北京軍區聯勤部一期生活污水人工濕地深度處理工程 13000 運行5年4 05.4 北京軍區聯勤部二期生活污水人工濕地深度處理工程 30000 運行4年5 04.4 北京市溫榆河河水人工濕地凈化工程 800 運行5年6 05.10 北方地區人工濕地污水處理系統的設計標準和生態評價 06年度和北大合作7 05.1 北京密云水庫漁業觀光園生活污水人工濕地處理工程 800 運行3年8 06.6 北京清錦源別墅溫榆河水人工濕地處理景觀水 3000 運行3年9 05.8 蓬萊園別墅生活污水處理工程及三期景觀用水方案設計院 2500 完成設計10 05.11 云南某部裝甲旅生態營區總規劃及水土保持設計 2400000 完成設計11 06.2 遼寧阜新市清河門區養豬污水及生活污水人工濕地處理工程 27000
景觀水循環水處理工藝說明:擬定工藝為典型的景觀水循環水處理工藝,其目的主要是去除水中懸浮雜質,消毒滅菌,滿足衛生要求。正常循環時,池水經過毛發過濾器截留較大顆粒固體雜質、毛發、纖維等,以保護水泵和沙缸過濾層不被破壞;出水經循環水泵進入高速過濾砂缸進行微絮凝過濾,濾出的潔凈水經過殺菌消毒劑消毒滿足衛生要求,出水經PH值調整控制系統調節循環水PH值(氫氧化鈉),達到標準后進入魚池。池水循環采用順流方式,在池端頭側壁進水,回水采用洗浴池底回水方式或者深水區池底。不易出現死水區及旋渦區。工藝中的主要設備為過濾器,池水過濾效果的好壞直接影響著循環水質。本工藝采用高速過濾砂缸,經國際上大量重大項目實用檢驗,過濾效果完全保證,高標準的洗浴水均采用此類型過濾設備。加藥部分采用了混凝劑,PH調整劑和除藻劑,以保證水質良好;混凝劑主要是起絮凝作用,將水中懸浮物及致濁物變成較大顆粒,易于被去除;PH值為7.1-7.4,與人體接觸感覺良好;除藻劑主要是為了防止水中滋生藻類,一般采用硫酸銅,同時增加水的藍色色度,滿足視覺感官效果。
激光設備,氙燈泵浦,YAG棒。循環冷卻水流量15L/min,純凈水,水箱20升,2P冷水機。經常出現的問題是:燈、棒上有一層黃色污垢,影響到出激光。有什么好辦法?
有一個項目,預備采用景觀用水作為夏季的循環冷卻水,循環流量650m3/h,壓力大概10-15m,該如何設計景觀用水的過濾系統?以前沒做過這樣的項目,有點頭大。知道的朋友麻煩給個意見?~專業負責人說,使用景觀水作為設備冷卻水,重點在水質的控制中的過濾,可考慮配備過濾罐,甚至超濾膜。可是,網上百度了很久,不知道從何下手,呵呵~。目前看到的過濾罐最大的流量好像是130m3/h的,也不知道是怎么連接方式?~超濾膜也沒接觸過~,一頭霧水啊!!
洗衣廠房廢水循環回用設備 隨著我國經濟的發展和人民生活水平的日益提高,作為規模化的、專門面向個人、賓館、企業等提供服裝、家居用品洗滌服務的洗衣店或洗衣公司大批涌現。這些公司洗衣量大,用水和廢水排放多。 而洗衣廢水中含有大量的表面活性劑,表面活性劑不僅分解需要消耗水中的溶解氧,而且含有富營養物質,不經處理直接排放會破壞水生態環境,尤其是影響水生動植物的生長與繁殖。此外,面對城市水資源的短缺以及建設節水型社會,對洗衣行業的廢水進行處理與回用非常必要。 洗衣廠房廢水循環回用設備 根據洗衣廢水的主要特征,處理工藝主要有化學混凝法、生物接觸氧化法、物化與生化工藝相結合的方法等。混凝沉降工藝混凝沉降法工藝主要包括預處理、混合反應沉淀和污泥處理三個單元。該廢水處理工藝流程簡單、運行高效、可調節性高:能有效除去SS和LAS,COD去除率達到60%~70%,LAS去除率達到80%~90%,色度去除率達到80%~95%。此外,該工藝具有一定的抗沖擊負荷的能力。 混凝沉淀-陶粒過濾工藝采取的混凝沉淀-陶
在景觀湖旁設置一套水處理設備,以氣浮為主。湖水通過重力自流由回水口進入處理設備,經凈化處理后,由泵提升送入景觀湖的各點,形成循環。現在想請教一個關于回水口的問題。 回水口距離水面過低的話,水體表面的雜質無法有效的進入處理設備;回水口緊貼液面安置時,水體中的雜質雖然可以很好的進入處理設備,但當水位下降時,又有可能使回水口暴露在液面以上。 想請教各位有沒有什么好的解決辦法。
采用地熱水供應生活熱水,熱水循環采用電加熱方式,循環流量4立方米/小時。哪位同行可以提供電加熱設備的廠家,樣本,聯系方式?謝謝!謝謝!
現有一停車場內有幾個洗車臺 根據上海的最新規定 洗車用水必須循環使用請問可有什么設備廠商有此設備(包括處理及循環使用) 請提供 謝謝 我在上海
現有一小區景觀湖水需做循環處理,水量約為1400立方米,請問循環周期為多少?有人建議5天循環一次?有沒有類似的設計規范?請有經驗的前輩賜教!!!!!!!!!!!!
1、 旁流處理工藝 1.1過濾法 過濾是最常用的旁流處理方式(通稱旁濾),其處理量通常為循環水量的2%~5%,可以去除水中大部分懸浮固體、粘泥和微生物等[1、2],但不能降低水的硬度和含鹽量,反沖洗時雜質將隨反洗水排出系統。由于反洗水中雜質濃度比排污水高得多,所以系統排出的雜質多而消耗的水量少,即通過旁濾可使排污量顯著降低。 大型循環冷卻水系統一般采用以石英砂或無煙煤為濾料的重力無閥過濾器,其濾速只能控制在10m/h以下,而冷卻水的懸浮物濃度只能控制在10mg/L以下,過濾及占地面積的增大導致基礎投資較大。 與石英砂相比,纖維濾料具有孔隙率高、孔隙分布合理和比表面積大等特點,采用纖維濾料時濾速可高達20~85m/h。由于纖維具有柔軟性和可壓縮性,故隨著水流阻力的增大而逐漸被壓縮,使濾料上層受力小、孔隙大,下層受力大、孔隙小,充分體現出纖維濾料納污量大、過濾周期長的特點。纖維濾料過濾器通常需采用氣水反沖,借助氣體的攪動使截留的懸浮物與濾料分離,再隨反洗水排出[3]。纖維過濾器對懸浮物、鐵、錳、微生物粘泥都具有良好的截留作用,其過濾精度高,通常
在設計方案中,水景循環處理設計采用次氯納投控系統和PH添加系統,是否可以采用同一系統控制二種添加劑?這種處理水質方案是否可取?若不行那該如何處理,請各位大蝦賜教
小區內有5-6個分散的水景,總容積不到100立方,采用何種方式保證水質最經濟?定期換水方式還是循環過濾供水?如果采用循環過濾供水,分散的水景可以采用1套設備集中過濾處理嗎?希望高手指點.PS:一套能處理容積50立方的小型水循環過濾設備中等檔次的價位多少?
新型高效節約能源的游泳池水循環設備,申請的專利名稱是水力浮選高效精濾器。這種設備使用新型無動力曝氣浮選重力精濾技術,設備主機可以不需要供電,吸收融合虹吸現象完成自行排污、重力自行溶藥、自行過濾、重力自行計量投藥,這種設備機具有多種功能并且不需要能量的耗損,完全代替了壓力笨重的傳統設備。這種設備的工作凈化指標與自動化程度工作都到達或高于了國際先進水平。設備工作節省人力100%,節省占地面積超過50%,節約排污水量超過70%,節約泳池補水超過80%,節約熱量的能耗超過80%,節約各種絮凝劑、混凝劑、助凝劑等90%到100%的日常藥品。
有一景觀湖,面積約1萬平米,均深4米,最深處約5米,不養殖魚類,主要想降低浮游水生植物,減少綠藻,增加清澈度.由于甲方不愿投資氣浮過濾設備,想簡單通過增加曝氣設備的方法增加溶解氧濃度.請問有什么工藝可以采用?請專家給予幫助,也請廠家提供設備資料.
本人最近做了一個酸洗磷化廢水工藝簡介:生產過程中所產生的生產污水先經過調節池處理后,經過提升泵流入反應池,在反應池中加石灰水(Ca(OH)2),以調節PH值在9.5~10.5,接著水進入混凝反應池,在混凝中加入助凝劑,使廢水中的污染物在合適的酸堿環境下以較大的顆粒狀態存在,并具有良好的沉降性能。通過斜管沉淀池對廢水進行有效的固液分離,經沉淀池處理后的廢水進入中和池調節PH值到6~9后排入砂濾池進行深度處理后達標排放。沉淀池的污泥由污泥管道壓入污泥濃縮池,經壓濾機壓榨后定期清運。PH值調節采用石灰水和H2SO4,混凝劑采用聚丙烯酰胺(PAM)。現在想要將處理后的廢水進行回用,不知道有沒有這方面的工程實例?酸洗磷化廢水有沒有一個標準,尤其是對SO42-、Cl-等。
一、基本情況 根據甲方提供平面圖和《游泳池設計規范》(CECS14:2002),游泳池面積約為380㎡,分為成人池和兒童池,成人池深1.4-1.8米,戲水池深0.6米,總容積約為865m3。戲水池水從溢流槽流到成人池。根據以上情況,為節約成本,本設計方案將成人池和戲水池共用一套水循環過濾系統。