二沉池出水堰一般見到的都是三角堰,也有平堰,但是我不知道三角堰與平堰有什么區別?為什么要搞成三角形的?規范規定的的二沉池的出水堰負荷1.7L/s.m具有什么意義?大了怎么樣,小了又怎么樣?請教各位前輩!!
我們公司用的是豎流式沉淀池 現在出水不均勻 我想問一下應該怎樣調節出水堰才能使出水均勻 是做成可調節式的堰槽還是增加堰槽的數目?
目前設計一個初沉池,出水堰的設計遇到了問題,我根據單個三角堰的流量公式:q=1.343*(H)2.47,然后總水量除以單個三角堰的流量,結果三角堰個數才10左右,這個肯定不對的啊,不知是不是這種算法有誤,請高人指點,或者提示一下看什么資料,設計手冊上好像沒有專門講這個的。。。。謝謝
我們的濕式報警閥壓力開關采用的是霍尼韋爾的,上面的數值可以調節,并且里面有水銀液位。不知道能不能通過調節上面的數值來調節壓力開關的啟動壓力呢?可調式的壓力開關的啟動和管網內的壓力變化有沒有數值上的聯系?
可調式三端穩壓器能輸出連續可調的直流電壓。常見產品如圖所示。其中,CW317系列穩壓器輸出連續可調的正電壓,CW337系列穩壓器輸出連續可調的負電壓。穩壓器內部含有過流、過熱保護電路。R1與RP1組成電壓輸出調節電路,輸出電壓 Vo≈1.25(1+RP1/R1) R1的值為120-240Ω,流經R1的泄放電流為5mA-10mA。RP1為精密可調電位器。電容C2與RP1并聯組成濾波電路,以減小輸出的紋波電壓。二極管D的作用是防止輸出端與地 短路時,損壞穩壓器。集成穩壓器的輸出電壓Vo與穩壓電源的輸出電壓相同。穩壓器的最大允許電流ICM
如題,據說水倒流(從原先的低壓側至高壓側)時會損壞減壓閥。比如銷火栓系統(超高層),火災初期水從高位水箱經減壓閥至低區,然后消防泵啟動水向上打,會損壞該減壓閥嗎?
關于輻流二沉池增加出水堰的計算。。我計算的直徑不能滿足出水堰的固體負荷。。。想加個出水堰。。。但是不知道怎么算。。查了第5冊手冊上沒有相關計算。不知道誰做過類似的二沉池。。希望有計算方法////謝謝拉
請教各位,建筑給排水中閥門品牌:1.可調式減壓閥2.生活水池機械式遙控浮球閥3.水泵房緩閉止回閥4.排水用橡膠止回閥5.Y型過濾器6.給排水用閘閥、蝶閥7.銅截止閥
濾池的正常過濾水面標高確定了,出水堰的堰頂標高也確定了,但是出水堰后的出水水面怎么確定啊?是通過水力計算來確定的嗎?還是自己估計的啊?大家都是怎么確定的啊?
比如規范中的二沉池的出水堰負荷1.7L/s.m,關鍵問題是規范中未定義其中的堰長是指有效過水堰長,還是指總堰長呢?《污水處理廠設計與運行》中是按有效過水堰長計算的,而我問了一個設計院的朋友,他們是按總堰長計算的,不知到底按哪個長度來計算?順便把這本書獻給大家看看,里面有很多錯誤,但是我的設計啟蒙書,呵呵!134頁和156頁都有溢流堰計算。我仔細看了一下,計算原則不一樣,確實有問題。
RT!因為出诉完惹砼結構的,在實際試水中發現局部是高出一點幾公分的,個人感覺相差比較大,但不知道通常允許的偏差是多少?多謝
單層可調百葉風口常用于管道中的吸、送風用,同時可根據實際情況配上人字閘(多葉對開調節閥),用以控制風量或安裝鋁合金過濾器,進行配套使用。葉片可分為橫放和豎放兩種,可靈活的左右或者上下轉動,以控制氣流方向。單/雙層百葉風口區別 單層百葉風口的風口氣流調節方向是一維的,不是水平左右就是垂直上下這兩個方向之一,但雙層百葉風口的風口氣流調節方向是二維的,具有水平左右和垂直上下兩個方向。回風百葉適用場所 雅寧系列產品通常安裝于管道或側墻上作側送風口.雙層百葉風口有兩層可調節角度的活動葉片,短葉片用于調節送風氣流的擴散角,也可用于改變氣流的方向;而調節長葉片可以使送風氣流貼附頂棚或下傾一定的角度(當送暖風時).雙層百葉風口的外層葉片或單層百葉風口的葉片可以平行于長邊,也可以平行于短邊,可以根據客戶的要求來選擇.回風百葉的特點 1、單層可調葉片,可得到不同的送風距離和不
求助!!!!請教各位大俠,UASB的出水堰的堰上負荷取多少為宜???書上說參考沉淀池的設計,但1.5~2.9L/m.s好像太大了!
最近設計了一個2萬噸的二沉池,直徑38米,選用周進周出中心傳動單管吸泥機,進出水槽合建,根據手冊及廠家技術資料,出水堰負荷為2.4。 甲方看了之后說大于規范要求的1.7,要我改,可是手冊上寫可以在1.5~2.9(第5冊343頁)之間考慮,廠家也說沒有問題,而且附有部分污水廠的使用證明。但甲方還是堅持。 迫于各方壓力,盡管很不情愿的改了,但我還是認為我沒有錯。 以上問題,歡迎各位水友各抒己見!
最近接觸一個項目,在制冷及供熱系統中使用了電動可調式動態流量平衡閥。剛好這兩天一篇關于電動可調式動態流量平衡閥的論文,應該說是我不夠孖,沒有完全理解。關于它在系統中的實際作用有多大?如何計選取?如果需要,那它的安裝位置一般在那些部位?還希望前輩們能多給些資料,傳授點經驗!另外我看設計院圖紙中一次泵變流量系統中,并沒有考慮設置電動可調式動態流量平衡閥。
如題,好氧生化池或者是水解酸化池的出水,在進入二沉池沉淀之前是否需要在生化構筑物的末端設置平頂出水堰呢?這個設置的作用的是什么?有沒有什么設計的規范。
本人在作室外供水的時,DN600管道,水量10000m3/d,想實現“壓力大于設定壓力時,進行減壓;壓力小于設定壓力時,水流通過”的功能。不知道可調式的減壓閥能否實現此功能,主要三點疑惑:1、如果出現平時運行時壓力小于閥門后設定壓力,閥門能否打開讓水通過。2、如果能通過是否有個閥門的最小通過壓力?3、如果通過情況下,他的水頭損失有多少,會不會很大。
一、廣西玉林城北水廠取水水源工況簡介: 廣西玉林市城北水廠于2000年4月新建并投入使用,生產能力為10萬3/d,取水水源為蘇煙水庫。水庫至水廠全長距離為15.2Km,采用DN1200預應力水泥管和玻璃鋼夾砂管輸水,水庫水面至水廠垂直高度為52m(豐水期61m),取水源處設一個DN1200閘閥,水廠沉淀池前設一個DN800蝶閥,管路中間未設其它閥門,全部水壓由管路承受。由于管道線路長,并且有很長一段管路是從農田里穿過,故不便于日常的管理與維護,萬一發生爆管事故,帶來的后果則不堪設想。 二、新型可調式減壓閥的應用 針對上述工況存在的重大安全隱患,我們提出了兩種技術改造方案。第一:在距水庫8Km處,設一調壓水池。第二:選用減壓閥進行減壓。第一種方案由于占地面積大,侵占了大量寶貴土地,建設投資較大、建設工期長,管理不便,而且容易產生水源的二次污染等問題,因此,決定選用第二種方案,其優點是:投資少,占地小、建設速度快,不存在水源二次污染問題,并能夠迅速、有效地解決這一重大的安全問題。我們?/p>