室內消防管道及設備安裝技術交底
小弟正在做一個廠房的消防工程,該廠房為鋼結構,設計不允許在鋼結構上焊接支架,也不允許在鋼架構上開孔,請教各位仁兄類似這樣的工程管道應該怎樣固定才能既不破壞鋼結構的結構性能又能滿足管道安裝的支架要求。有類似經驗的仁兄請不吝賜教~急!急!急!急!急!急!急!急!
—————————————————— 結 束 ————————————————————
室內塑料排水管道安裝 1
室內鑄鐵排水管道安裝
室內鑄鐵排水管道安裝技術交底
室內塑料排水管道安裝技術交底
001_暖衛設備及管道安裝基本工藝技術交底
主要內容: 一、 施工準備 二、 質量要求 三、 工藝流程 四、 操作工藝 五、 管道與設備保溫 六、 應注意的質量問題 七、 成品保護 內容展示: 單位需要多本建筑,結構,暖通工程師職稱證書g資質,有閑置證書的朋友聯系 陳工 &nb
煤,同樣也是我們生活中的必須品,在冬天里能給我們提供一個溫暖的場所。但同時它也是一種危險品,它易燃,易爆和有毒氣體,那么,對于煤的潔凈管道安裝必須嚴格要求。在工業中也是同樣道理。 鋼筋混凝土支柱通常采用現場就地預制,鋼支柱因其構造較復雜,組合式的鋼支柱及管道橋架在加工廠制作而在現場組裝。鋼鐵廠的煤氣管道口徑大,一般與其他工業管道組合敷設。煤氣管道安裝可不考慮坡度。支柱安裝多采用自行式起重機,吊裝時要保證其中心垂直,標高正確。 托管的定位必須與潔凈管道中心一致,他們之間通常采用焊接模式固定。 卷管安裝卷管應按加工件編號依次排列,彎頭、三通、變徑管等地面組對時應與管道直接對口焊接。為了保證煤氣管道安裝質量和安全生產,從卷管制作直至安裝全過程都要重視焊接質量,所有焊縫均要進行x射線檢查。 配件在煤氣管道安裝上類型很多,其中用途,性能,安裝等要求各異。 (1)彎頭、三通、變徑管安裝。地面組對時,要正確將彎頭、三通、變徑管等定位在組裝的管道上,并注意其方向性。變徑管通常采用等底偏心變徑管。 (2)補償器安裝。煤氣管道常用
1、嚴格按設計、施工圖紙、會審紀要及工程變更聯系單,對照現行行業規范執行。 2、管材、管件從合格供方名錄中選購,并符合設計及規范要求經驗合格的產品進現場。 3、消防噴淋管道絲扣連接要求:絲口處內外纏繞麻絲及外露絲口做好防腐。 4、消防噴淋無縫管道焊接要求:嚴禁鍍鋅管道焊接,無縫管壁厚在3mm以上應坡口,對口不應錯位,焊縫
依據標準:《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》 GB50242-20021、范圍本工藝標準適用于民用及一般工業建筑室內生活排水、雨水及有酸堿性的排水管道安裝工程。2、施工準備2.1材料要求:2.1.1管材為硬質聚氯乙烯(UPVC)消音。所用粘接劑應是同一廠家配套產品,應與衛生潔具連接相適宜,并有產品合格證及說明書。2.1.2管材內外表層應光滑,無氣泡、裂紋,管壁薄厚均勻,色澤一致。直管段撓度不大于1%。管件造型應規矩、光滑,無毛刺。承口應有梢度,并與插口配套。2.1.3其它材料:粘接劑、型鋼、圓鋼、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。2.2主要機具:2.2.1手電鉆、沖擊鉆、手鋸、銑口器、鋼刮板、活扳手、手錘、水平尺、套絲板、毛刷、棉布、線墜等。2.3作業條件:2.3.1埋設管道,應挖好槽溝,槽溝要平直,必須有坡度,溝底夯實。2.3.2暗裝管道(包括設備層、豎井、吊頂內的管道)首先應核對各種管道
管道安裝技術交底記錄
管道安裝技術交底記錄專題,為您提供管道安裝技術交底記錄相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管道安裝技術交底記錄 相關的專業交流討論,更多管道安裝技術交底記錄相關內容請訪問