施工現場用電安全技術交底
本資料為實例工程中的給排水施工現場全套安全技術交底。包括:給水管、中水管、排水管的安裝以及設備的安裝安全技術交底。
這里是關于土建部分施工現場的安全技術交底,也是找來了,希望給同仁們有點幫助。
很實用的哦!~大家可以學習下·····PDF格式的!!!(沒有的請下瀏覽器)
【科普掛圖】建筑施工現場安全防護來源:廣東科普信息中心
論文簡介:各種技術交底,不再為各種表格煩惱了,這里,能滿足你所以的需求 投稿網友:richardwanquan 上傳時間: 2013-09-16
交底內容: 1、一般要求 (1)施工現場的臨時用電電力系統嚴禁利用大地做相線或零線。 (2)相線、N線、PE線的顏色標記必須符合以下規定:相線L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的絕緣顏色依次為黃、綠、紅色;N線的絕緣顏色為淡藍色;PE線的絕緣顏色為綠/黃雙色。任何情況下上述顏色標記嚴禁混用和互相代用。
1、施工現場的臨時用電采用三相五線制,電氣設備的金屬外殼必須與專用保護零線連接。 2、電纜干線全部使用5芯專用電纜,采用埋地或架空敷設。 3、室內配線必須采用絕緣導線,采用瓷瓶,瓷夾時,距地面不得小于2.4m,室外高于3m。 4、配電系統設置總配電箱和分配電箱、開關箱,實行分級配電。 5、每臺用電設備有各自專用的配電箱,嚴格執行“一機一箱一閘”制。 6、開關箱內必須裝設漏電保護器,開關箱內的漏電保護器,其額定漏電動作電流應不大于30mA,額定漏電動作時間應不大于0.1s。 7、在潮濕、坑洞內作業時,使用Ⅲ類的手持電動工具,并把漏電保護器的開關箱設在外面,工作時有專人監護。 8、所有的配電箱,開關箱每月進行檢查和維修一次,檢查、維修人員必須是專業電工,檢查時必須按規定穿戴絕緣鞋、手套,必須使用電工絕緣工具。 9、所有的配電箱、開關箱在使用中必須按照下述操作順序。送電操作順序:總配電
為了提高施工現場專(兼)職安全管理人員的安全技術素質,認真如實、有針對性的編制好現場施工安全技術資料,并不斷加以完善,切實管理好施工現場的安全生產和文明施工,杜絕各類事故的發生。根據《建筑施工安全檢查標準》(JGJ59-99)等及其他有關規定,編制了《施工現場安全技術資料編制方法》,供廣大建筑施工單位參考學習。相互提高。
看到施工現場安全用電技術規程已廢止版本常在眼前晃,就上傳新的規程讓大家分享。
建筑施工現場技術交底資料:分為一級、二級、三級。
北京市建設工程施工現場消防安全管理辦法 第一條 為加強建設工程施工現場消防管理,保障城市建設順利進行和人民生命財產安全,根據《中華人民共和國消防條例》及其實施細則,制定本辦法。 第二條 凡本市行政區域內建設工程(包括市政工程和房屋修繕工程)施工現場(以下簡稱施工現場)的 消防安全管理,均適用本辦法。 第三條 施工現場的消防安全,由施工單位負責。建設單位應督促施工單位做好消防安全工作。 施工現場實行逐級防火責任制。施工單位應確定一名施工現場負責人為防火負責人,全面負責施工現場的 消防安全工作。 第四條 施工現場防火負責人的職責: 一、組織宣傳、執行消防法規、規章和防火技術規范,組織制定和審查施工現場的防火安全方 案和措施。 二、落實各級防火責任制。 三、組織消防安全檢查,糾正違章行為,研究消除火險隱患的措施。 四、協助消防監督機關調查處理火災事故。 第五條 施工現場應根據工程規模配備消防干部
中建二局-施工現場安全防護施工
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-2 13:31 編輯 簡要說明: 內容由編制說明和總目錄、安全生產管理制度等(12冊)組成。 文件格式:Word 文件大小:8.16 M
1.建筑施工現場臨時用電干線應采用鎧裝電纜地埋敷設,絕緣導線穿鋼管地埋敷設。 2.電纜在室外直接埋地敷設的深度不應小于0.6米, 并應在電纜上下均勻敷設細砂,其厚度不小于50mm,然后覆蓋磚等硬質保護層。 3.電纜穿過建筑物、道路等易受傷的場所必須加設防護套管,埋地敷設的電纜接頭應設在地面上的接線盒內,接線盒應能防水、防塵,電纜接頭應牢固可靠,并應做絕緣包扎,保持絕緣強度,不得承受張力。 4.在建高層建筑的臨時電纜配電,必須采用電纜埋地引入。電纜垂直敷設的位置應充分利用在建工程的豎井、垂直孔洞等,并應靠近電負荷中心,固定點每樓層不得少于一處。電纜水平敷設沿墻或門口固定。最大垂直距地不得小于1.8米。 5.采用四芯電纜應隨電纜敷一根不小于Φ10的鍍鋅鋼筋,作為保護零線。重復接地線應與保護零線相連接。 6.絕緣導線穿鋼管地埋敷設,鋼管的內壁應做防腐處理,外壁應涂瀝青,并用玻璃絲布包扎。鋼管連接應采用套管連接,焊縫應牢固嚴密。 7.所有地