我今天做一個5000方的生活污水,沉砂池泥斗算出來才0.2方,感覺太小了。大家幫我出出注意,有沒有相關的資料,給兄弟看看。謝謝高手!!
平流沉砂池的采用機械排砂時都選用什么設備?我設計一個平流沉砂池選用了移動橋式吸砂機,但這個設備好象只用在曝氣沉砂池上.究竟選用什么除砂設備合理,請指教!!
最近做一個近期2萬噸污水廠的預處理設計,方案考慮曝氣沉砂池和平流沉砂池,曝氣沉砂池對后續處理工藝有影響,而平流沉砂池建設部發文只在規模小于10000噸/天的污水廠才允許做。后來參考文獻資料發現有個平流式水力旋流沉砂池,貌似可以解決上述問題。但問度娘、找谷哥,發現極少有這方面的資料,只曉得濟南污水廠和上海洞口污水廠有做過。特來此請教各位大俠,請問有這方面的資料否,小弟跪求!
各位大俠,有沒有見過平流沉砂池內部設置有很多導流墻的?這種沉砂池具體叫什么?怎么設計呢?謝謝大神們了!:handshake
最近接觸到一個設計院的圖紙,4000T/d城鎮生活污水,上升式氧化溝工藝,選擇的旋流沉砂池為300型,流量310L/S,這是怎么選擇的,我自己也算了下,這是不是選大了?
工作需要,又沒有查到更多關于這方面的資料。懇請消息靈通人士幫忙找找,以期共享,共同學習,共同進步。thx下附論文一篇:我國10萬td以下城市污水處理工藝
想請教各位:我現在做的水廠,因為流量小3000T/D,但是想采用平流沉淀池,計算出來池子比較窄,所以想通過轉彎解決,不知道這樣做可合適,會產生什么問題!有沒有誰做過的, 發套圖上來,學習學習!!
關于美國 S&L 比氏旋流沉砂池在國內的運用,目前為止已有40套左右業績,雖有需要完善之處,但總體反應良好,近年來國產旋流沉砂池也有幾處實例,據了解,也有不足之處。我司開始代理比氏沉砂池不久,想對自己代理的設備有個更加全面的了解,以便改進。附件為設備簡介,若需要詳細資料可聯系我:seesawy@yahoo.cn,或QQ:33985694此貼為討論貼,有知道的同學都來說說,你們接觸到的旋流沉砂池都是進口產品還是國產,運行效果如何?謝謝
按照手冊,平流沉淀池的有效深度為表面水力負荷(即要求去除的顆粒最小沉速)與沉淀時間的乘積,總覺得有些不妥.按此設計,對于某要求去除的顆粒最小沉速一定時,在進水處位于液面上的該顆粒(假設水流在與其流動方向垂直的截面上速度均勻)在出水處(忽略出水影響)恰好處于有效深度的最低處;如將池有效深度減小,池長不變,為保證水流速度和沉淀時間不變,將池加寬,這樣上述顆粒將在距離出水處有一定距離時沉到有效深度的最低處,而出水處沒有該顆粒存在(理想情況),這樣出水可能更好一些,且由于池深減小,能在一定程度上降低異重流的影響,但存在的問題是排泥要及時以及進水處布水可能有困難(可以建成多個池子或將進水區分成多個獨立的單元),當然也會增加占地面積(基建費用會不會降低?不考慮土地費).我沒有發現這個想法有什么問題,希望大家指教!
1.柵前流速應該根據什么確定?2.根據城鎮排水手冊上的公式算出的格柵高度和實際格柵高度的區別?3.采用機械清渣時,柵槽總長怎樣確定?4.柵條不同斷面的阻力系數從哪里可以查到?5.旋流沉砂池進水渠道直線長度的確定?在這里,先謝謝各位嘍:)
給大家介紹一種旋流沉砂池前用的砂泵.加拿大的.需要詳細資料和我聯系.ysr100@163.com
:handshake :handshake :handshake :handshake場地比較小[ 本帖最后由 l414468576 于 2009-3-31 11:40 編輯 ]
請問怎樣在平流沉淀池上設置斜管?現有的平流沉淀池設計規模為5萬m3/d,虹吸式排泥車,沉淀時間只有一兩個小時,在供水高峰期時大概只有一個小時,反應池的效果更差,所以為了應對水質不斷提高的趨勢,準備將現有的平流沉淀池改為斜管,但從沒接觸過這方面的改造。請問如何改,這樣的話排泥車如何排泥?或者有資料的話分享一下啊,求助啊
平流沉淀池的7大問題與對策
考研試題已知平流沉淀池長20m,寬4m,池的有效深度2m,現改為斜板沉淀池,斜板水平間距10cm,斜板長1m,傾角60度,如不考慮斜板厚度,當廢水中懸浮顆粒的截留速度為1m/h,求改裝后沉淀池的處理能力與原有池子相比提高了多少倍?改裝后沉淀池的水流雷諾數為多少?
漩流沉砂池一般樣本上只有氣提式排砂的設備選型。現有一個改造項目要用排砂泵,沉砂池直徑2430mm。請問砂泵的流量、揚程怎樣確定?有哪些做砂泵的專業廠家?
我在做畢業設計時遇到了平流沉淀池出水指形槽設計,由于沒有資料,請前輩們指點一下以下問題:沉淀池出水指形槽一般取多寬,指形槽與指形槽之間距離一般取多少,若采用淹沒孔口集水,則孔口一般在水下多深,孔口直徑一般取多少,孔口與孔口之間距離一般取多少? 謝謝!