獻上《抽芯檢測混凝土強度規程》電子版,希望對大家有幫助!
混凝土結構的檢測與加固1/2
看一看,支持一下。賺錢不容易呀
各位專家老師:我公司在建框架四層廠房,梁板采用商品砼,設計強度為C25。拆模后出現樓板大面積貫穿裂縫現象,現砼齡期已達三個月以上,對梁混凝土強度進行回彈檢測,碳化深度普遍大于4,換算強度值小于C25,多數在20以下。.而取芯檢測有一家是水泥砂漿找平,強度值在22~25之間;有兩家檢測單位是硫磺膠泥找平,單個芯樣強度值普遍大于40。想請教各位究竟什么值比較可信?回彈值和取芯值一般會有多少差異?對于取芯測強度,哪些因素會影響試驗結果?
美國陸軍工程師團編的
在制作混凝土試塊的時候會制作標養跟同條件,是否標養跟同條件都需要參與評定?異常或者無效的試塊該如何處理?是否參與強度評定?
裂縫問題是一個人們普遍關心的問題,對混凝土結構而言,裂縫的存在是十分普遍的現象。大量科研和實踐都證明了混凝土結構出現裂縫是不可避免的,裂縫出現時荷載常為極限荷載的15%-25%。在正常使用荷載作用下,鋼筋混凝上結構一般是帶裂縫工作的,一般肉眼可見的裂縫范圍為0.02- 0.05mm,裂縫寬度小于0.05mm 的屬無害裂縫,對防水、防腐蝕與承重的影響均可忽略不計[1]。我國現行規范對一般正常使用條件下混凝土結構構件最大裂縫寬度的控制標準為0.3mm[2]。因此就經濟及科學觀點,一定程度的裂縫是可以接受的。
我工地有一片C40預制箱梁的砼試塊(同養和標養)試壓均不合格,50d齡期后采取抽芯法檢測,抽取一組3個試件,通過試壓計算,砼強度值分別是40.2MPa; 48.2MPa; 52.6MPa,如果按《抽芯檢測混凝土強度規程》要求:單個構件或單個構件局部區域的砼強度推定值可取芯樣試件砼強度換算值中的最小值,那么試件強度為40.2MPa,請問是否需要考慮超齡期強度折減,如果要的話該如何考慮?請大家幫忙!
彈法檢測混凝土強度試驗規范
1、混凝土耐久性檢驗評定標準JGJ/T 193-2009 2、回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規程JGJ/T 23-20013、混凝土質量控制標準 GB 50164-924、芯法檢測混凝土強度技術規程 CECS 03:20075、超聲回彈綜合法檢測混凝土強度技術規程 CECS 02-2005 6、混凝土結構耐久性評定標準 CECS 220:20077、混凝土強度檢驗評定標準(征求意見稿)GB50107-20098、混凝土結構試驗方法標準 GB50152-92
長沙鵬翔電子科技有限公司 提供混凝土結構的聲發射檢測 混凝土是一種多相復合材料,由于各種原因,成型后即在骨料與砂漿表面存在許多界面裂縫。這些微裂縫是混凝土內部的薄弱部分。隨著外荷載的增加,在這些微裂縫的尖端形成應力集中,使這些微裂縫沿骨料界面進一步擴展,并逐漸向砂漿內部發展。在這些微裂縫不斷發展變化的同時,產生一種彈性波而向周圍輻射,這種現象就是聲發射現象。 目前,在混凝土性能的研究中,聲發射可用來測定混凝土的初裂應力,確定斷裂參數,以及用聲發射技術分析混凝土的破壞過程,以確定各種不同混凝土在整個受力過程中的力學行為。主要內容包括單軸壓縮應力、彎曲應力、拉伸應力以及受溫壓作用時的混凝土的聲發射特性;探討和研究應力水平與聲發射發生頻率的關系;破壞過程中的振幅與頻率分布變化;聲發射發生的位置;聲發射的分形特征;劣化混凝土的聲發射特性等。 利用聲發射技術監測混凝土結構的破壞過程, 是較科學的技術方法, 具有推廣應用價值。一是可做混凝土結構的強度評估(需配合拉力壓力試驗機或混凝土疲勞試驗機) 二是可做建筑
近幾年,鋼結構得到廣泛的使用,尤其在工業廠房中。如果這類工業廠房所使用的質量不太好的話,對職工的生命安全將會產生危險。隨著大家對這一問題的關注,在工業廠房交付使用前,很多企業都會找專業的檢測單位對廠房的鋼結構進行檢測,除了一般的結構穩定性檢測外,還需特別進行鋼結構構件強度檢測。
鐵路工程結構混凝土強度檢測規程TB10426-2004
硬度法現場檢測既有混凝土結構中鋼筋的強度