論文簡介:要在城市建設高速發展的今天舊城改造既是城市建設中最為迫切的問題之一也是城市設計最為重要的研究和實踐領域已有的城市設計實踐從不同的 投稿網友:doubleday_yy 上傳時間: 2013-03-10
一、工程概況 1、工程名稱:廈門港一期市政工程 2、設計單位:廈門市市政工程設計院 3、建設規模:本次施工為規劃一期改造項目中沙坡尾避風塢文化藝術中心以南的部分,包括縱橫共六條支路。二、施工范圍與內容 施工范圍為 廈港一期舊城改造配套工程等工程,具體詳見工程量清單編制說明。4)主要施工方法施工測量基坑、路槽開挖施工雨水、污水管施工邊坡支護(鋼板樁施工)水泥穩定層施工瀝青混凝土路面施工人行道施工 5)雨季、臺風季節性施工措施附:總平面圖 施工總進度計劃 附件來自 http://www.lempon.com/BInfo.aspx?id=59
改造及鋼構施工組織設計
小弟目前接手一個混凝土廠房改造項目,該廠房為三層混凝土框架結構,已使用約20年,原施工圖已無法查找。原設備均已拆除,部分新增設備位于二樓框架梁上,且重量超過原設計荷載。因為項目較小,業主不愿按正規程序聘請專業檢測對原結構進行試驗和鑒定,只要求設計人員保證安全即可。鑒于目前各地倒樓事故不斷,小弟深感壓力山大,請問各位前輩如按正規程序需要哪些資料?若業主確實無法提供又該如何應對,請各位前輩支招
污水管線改造,需要注意什么問題?1、污水井需要按照原來井位布置么?保證支管接入2、支管還用設計么?還是用原來的支管?3、還有什么其他需要注意的地方么?第一次做污水改造,不知道和新建污水管線有什么特別注意的地方,麻煩各位前輩指點一下
很久沒有開話題,最近正好有些時間,開一個關于加固改造的話題,作為一個引子,希望大家一起討論一下吧。結構加固,就最狹窄的含義,也應該包括檢測(抗震鑒定)- 設計 - 施工為統一整體:通過檢測得知原有結構狀況、以及和結構根據業主和規范要求所應達到目標的差距,制定結構加固原則性方案,以實現從概念上解決問題;通過設計,遵循檢測結果和專家意見,從安全性和適用性角度,以規范和由此延伸的圖集為基準,以計算和構造為手段,達到安全和經濟性的目的;通過施工,使得設計的內容在實際結構中得到落實。加固設計作為結構設計的一個分支,需要設計人員對結構體系具有一定深度理解,對新老規范及其原理具有較深層次把握,對常規加固技術和新技術具有較強的敏感性和接受能力,對業主和施工方具有較強的說服能力和控制能力。與新建建筑的結構設計相比較,加固設計所面臨的結構形式不一定最困難,但對結構師的綜合素質要求必定比較高。如果以唐山大地震為劃分標準,結構加固進入新的較大規模應用也有近四十年的歷史了,而新世紀以來在一線城市得到了較大規模的推廣,08年汶川大地震及隨后的中小學校安工程,則在很大程度上改變了加固工
城市的發展過程中如何處理歷史遺留下來的老建筑呢?下面將舉例幾個舊城改造成功案例,供大家參考。 (1)舊城全部完整保留,在舊城附近另建現代化的新城。意大利的羅馬,在龐貝時代是歐洲最繁華的大都市,由于地震和火山爆發的破壞,大都市成了一片廢墟埋在火山灰之下。經過世世代代的努力,這些古建筑的遺跡又出現在人們眼前。意大利人并沒有鏟除這些遺跡,而是全盤保留。至今成為世界上最有價值的旅游資源之一,為羅馬創造了非??捎^的經濟效益。為適應現代大城市的功能需要,在羅馬市附近建設了新羅馬,新羅馬雖然是現代化城市,但其建筑造型盡量與古羅建筑相一致,是很成功的。法國的巴黎也是如此。站在艾菲爾鐵塔上放眼望去,老城一片黃墻、青瓦,全部是歷史遺留下來的老建筑格調,即使拆除重建也保存原有建筑風格,沒有高層
什么是房屋改造加固? 房屋改造就是在原有的房屋基礎上進行一系列的施工改造,從而改變或者重新塑造原有的建筑。而房屋改造里面比較重要的就是加固問題。房屋加固設計的主要目的還是為了保障房屋的居住安全,因為房屋在修建或者是裝修的過程中如果沒有進行加固處理的話,那么房屋在居住的時候其安全性會令人擔憂,所以通常我們在修建或者是裝修房子的事
原老路面為瀝青路面,初次改造為老路面上面加鋪混凝土板,現在再次改造,準備再在上面加鋪瀝青,請問這種三層結構,如何計算,用HPDS能算嗎
在深圳這邊,很多企業會選擇將廢棄的工業廠房改造成辦公室,工業辦公裝修繼承了廠房的優點,那就是面積大,視野寬,由于老的廠房被棄用,所以很多企業老板會選擇將目光放在這些老舊的工業廠房中,而不是千篇一律的寫字樓辦公室,那么,今天我們就來介紹下工業廠房裝修需要注意的問題有哪些吧。
某影院工程的改造設計與施工
通過對某磚混結構加層改造的設計實踐,介紹了加層改造的方法,分析了在加層改造過程中需解決的問題。主要包括地基及基礎的處理,墻體抗壓、抗震驗算,節點連接處理,如何保證新結構與原結構連接的整體性,樓梯間處理,構造柱的連接等,并提出了結構加層對施工技術的要求。給出一些具體的構造大樣,供工程設計參考。關鍵詞: 直接加層法;砌體結構; 基礎; 樓面; 屋面; 構造柱
本帖最后由 love_cq 于 2013-7-14 23:42 編輯 對于多層框架結構的平改坡,我在網絡上沒有找到相關的圖集或者規范,問了一些人之后是有點感悟,但還存在一些疑問,在這邊跟大家討論下。 這邊先發下我對另外一個樓主發的“砌體結構平改坡存在的問題” 一些愚見,希望大家多多指正。 由于時間較晚,先發1個自己的疑問: 1、對于“多層框架的平改坡”,上部的剛架可以直接固定在原有結構的框架柱和框架梁上嗎? 個人對該問題的想法: 1、如果上部剛架很?。ㄈ?3J203中的剛架或類似大小的鋼柱)固定在原有的框架柱上,完全沒有問題:因為這時候力很小,而且只需要通過植入鋼筋,然后焊一塊預埋件就可以固定上面的鋼架,對框架柱的影響很小; 2、但如果是固定在框架梁上時,就要視原有框架梁的跨度和截面及配筋進行確定; 本次做的工程,原有結構的框架梁的跨度較長(有些跨度都12、15m),按理說是撓度和裂縫其控制作用,配筋是會滿足要求的(其原
業主:中航里城項目名稱:南昌中航城面積:24500平方米景觀建筑師:一宇設計(上海)YIYU設計什么是廠區再造之于洪都?什么是舊城改造之于南昌?是一種對過去的紀念與傳承一種對新的生活的想象與憧憬▼ 改造后的景觀公園▼ 公園平面
圖紙簡介: 某地區舊城改造住宅結構設計施工圖紙,有地下室基坑支護攪拌樁平面布置圖,地下室基坑支護攪拌樁說明,攪拌樁平面及剖面圖,1號、2號詳圖,樁位及承臺結構布置圖,地下室柱、墻、集水坑定位圖,地下室柱、墻、集水坑定位圖,地下室頂板結構配筋圖……等圖紙。 投稿網友: chenbing198611 <
小弟做電氣設計新手,最近接了一個變壓器改造升級的活,從來沒做過,我想問下,我都需要跟甲方要些什么數據,我出圖都要包括什么必須得內容呢。。含淚跪求
圖紙簡介: 系統圖及樓層圖,本項目是改造項目,含熱水部分,其中主要包含設計說明、給水系統圖、給水系統圖、給水系統圖、衛生間給排水大樣圖、十七層改造給排水平面布置圖等等,圖紙可供參考~ 投稿網友: rongxiong2002 上傳時間:
在日新月異的現代化大背景下,傳統的舊城改造也應該被摒棄,取而代之的新現代化的舊城改造規劃方法,一鴻城市改造研究中心發現,只有新的思維和新的規范,才能使每一個舊城適應城市的更替發展。傳統的城市規劃和舊城改造更多注意城市地區的實體特征,現代城市規劃和舊城改造則試圖研究各種經濟、社會和環境因素對土地和舊建筑使用模式的變化所產生的影響,并制定能反映這種連續相互作用的規劃。其中,產業體系對城市空間結構、功能分區和土地利用起著導向作用。 產業與城市的關系可以概括為:空間是軀體,產業是靈魂。產業規劃
皮特布洛姆(Piet Bloms)位于鹿特丹的標志性設計 Cube Houses被空置了近30年后,被來自荷蘭的Personal Architecture工作室進行了大膽的改造。改造后的Supercube將作為21個服刑犯人的最后棲息所。