某污水處理廠最大小時設計水量Q,回流比R,問,曝氣池和二沉池的設計水量各為:()()A. Q,QB. (1+R)Q,(1+R)QC. Q,與曝氣池相同D. 最大連續小時平均流量,Q正確答案是D,按現有的教材(第四版)該答案沒問題,但我從流量平衡的角度來看應該為B,請大家發表意見指正。
曝氣池停留時間超過6小時時,室外排水規范上沒有明確說是否按哪種流量計算,只說在最高日最高時流量下酌情減少。秘書處書上P430頁寫的是可按平均日流量計算,但P526頁又寫的是按最高日平均時流量計算。讓人十分糾結,哪位高手可以教導,十分感謝
各位前輩大家好,我最近正在學習給水排水工程師手冊,有一個例題有些疑問,希望大家指教:這個例題中設Nw=3g/L(kg/m3),這個數值是怎么來的?還有f=0.7,看公式的時候介紹說f=0.7~0.8,那么這里為什么要取0.7?有什么經驗公式嗎?希望各位不吝賜教,謝謝![ 本帖最后由 laozhang1987 于 2011-4-22 14:40 編輯 ]
那位同行進行過曝氣生物濾池的設計,請教這種濾池的設計數據,比如:容積負荷、供風量、反洗方法、反洗強度(水、風)、濾速控制等。如果有文章更好,可發信給我,謝謝!E-MAIL:fengjingxiao2001@yahoo.com.cn
最近設計時遇到個問題,就是曝氣池及二沉池的設計進水水量是否考慮回流水量?教課書上說,不考慮。但有同事堅持認為要考慮。有權威的說法嗎?
曝氣池體積的設計,這個問題一直困惑著偶1室外排水規范上是 V=Q(S0-Se)/(XLs)2我們以前學的是(包括很多書籍):進水BOD污泥負荷 V=QS0/(XLs)或 BOD污泥去除負荷 V=Q(S0-Se)/(XrLs’)公式中:S0—進水BOD濃度Se—出水BOD濃度X—MLSSXr—MLVSSLs----BOD污泥負荷,KgBOD/KgMLSS.dLs'----BOD去除污泥負荷,KgBOD/KgMLVSS.d在考試中應采用哪種?我總覺得,規范上的不倫不類,后面兩式意義清晰,大家在平時設計以及考試中是怎樣處置的?呵呵,公式看不舒服,可以看下附件
求助有經驗的大俠:曝氣沉砂池:1)曝氣沉砂池的曝氣壓力一般為多少,曝氣孔的大小一般是多少毫米;2)有資料說曝氣池長寬比為4~5:1,有的是8:1,有的要求不小于10:1,國內的成功經驗是多少;3)按照后面參數計算出的沉砂量(3m3砂/10000m3水)的含水率是多少,密度是1600kg/m3嗎?4)如果采用氣提泵進行吸砂,氣提的空氣量如何計算,氣提的壓力是多少,氣提排砂管的流速一般是多少?厭氧池:1)請高手說明一下厭氧池中導流墻參數的確定參數,如果能提供過程或具體的參考資料最好(見圖紙,請提供圖紙中各個參數的選擇依據)2)在AAO工藝中,厭氧池池容使用hrt(1.5~2hr)來確定,還是采用污泥負荷來確定,如果采用后者,請提供具體的工程參數,謝謝;
請教各位大佬,最近在做幾個曝氣生物濾池的設計,其中有紡織業的廢水、又有電子工廠的廢水,還有市政污水。都是深度處理,總出水標準都是在地表四類水,但是在設計過程中,有些加碳氧化濾池,有些加硝化濾池、有些加反硝化濾池。其中有些誰B/T小于4,這類水各個容積負荷以及水力負荷的參數相對于應該怎樣選取?請各位大神指導一下。
曝氣池的設計計算與曝氣設備的選擇
不多說什么了!
水量Q=4000立方米/天 原水水質:COD≤4500mg/l SS≤400mg/l BOD≤2500mg/l PH=5.5—6.5 水溫35—40度出水水質:COD≤150mg/l SS≤200mg/l BOD≤60mg/l PH=6—9 該設計工藝為UASB+SBR,求UASB設計時它的:容積負荷,水力停留時間,COD去除率取多少比較合適呢?
個人對管道起點管段的徑流時間規定不大理解:一般為5-15分鐘,如果我的管段服務范圍非常大,那么這個徑流時間是不是就不是這個概念了?應該怎么取才不與規范沖突??????
做工業廢水處理工藝設計時,是以BOD為參數設計,還是用COD為設計參數?我設計時是以COD為參數設計依據,因為工業水的可生化性一般不高,但是,我看的很多書卻常以BOD為設計參數來解說很多知識點,所以想問問同行門.謝謝!
我請問一下,設計一個水池的基本參數是那些啊???我這個水池的進水是24小時不停的,出水也是24小時不停。這個需要那些參數啊?
最近要做個污水處理的小型實驗,用玻璃管做的,曝氣方式用的是脈沖曝氣,要設計脈沖曝氣參數,有脈沖曝氣強度,脈沖持續時間,脈沖周期等等。但是小弟對其不甚了解,希望各位能給些這方面的資料作為參考,謝謝! 也可以發我郵箱!不甚感激!wgao1002@126.com
SATWE設計參數選擇依據2
SATWE設計參數選擇依據
本人是大四的學生,正在做設計,可課本里關于曝氣池曝氣管道的設計資料很少,圖書館的資料里也找不到十分詳細的資料,現在設計進度一直卡在曝氣池那里,求各位高手幫下忙啊
畢業設計作的雙水源,手冊上的數據很少,沒法子做細,故上來請教
請教各位高手,活性污泥法曝氣池的設計流量應該用哪個?是日平均流量、最高日流量還是最高日最高時流量?室外排水設計規范講:生物反應池的設計流量,應根據生物反應池類型和曝氣時間確定。曝氣時間較長時,設計流量可酌情減少。考試的時候要是給了日均流量和總變化系數Kz,計算曝氣池時到底乘不乘總變化系數?