大家算無梁樓蓋用什么軟件? 用PKPM的復雜樓板算出的配筋和沖切不好出計算書!而且沖切經常異常! 用理正算的話好像未考慮不平衡彎矩造成的沖切應力!所以也不完全! 哪位大哥幫幫唄? (比如:地下車庫大塊比較規,但邊邊角角很不規則,用理正算考慮不了平衡)
無梁樓蓋頂板設置柱帽和托板,托板寬度取1/3跨度,柱帽則滿足沖切要求即可,突出柱子邊約300~600mm。柱子到頂,應該錨固在樓板里,現在說不清楚從什么地方起算錨固長度。我的觀點是從托板底開始算,現在有另一個觀點是從柱帽底開始算,其他觀點我暫時沒有聽說。請大家補充指正,說一下理由,大家一起提高。
一小區地下車庫,甲方確定讓設計無梁樓蓋結構,以前沒做過,不太了解,只知道pkpm軟件不能設計,請問無梁樓蓋用什么軟件設計,聽說盈建科可以設計,也沒用過,大家給介紹一下,或者給鏈接一下無梁樓蓋的相關網站,謝謝。
最近老板讓我做一個無梁樓蓋的地下車庫,含6級人防的。純粹一層的地下車庫,地下水位很高。反正就是整個車庫在地下水位以下。求助各位朋友,有什么招。對了,車庫層高3.3米。頂板覆土0.9米。請教各位同行朋友,有什么辦法。或者有類似的施工圖上傳一份,小弟在此感激不盡。謝謝!
因為以前沒做過,我采用的是這種方法本工程柱距是8.1X8.1M,采用550厚無梁空心樓板,考慮柱間的實心暗梁是800X550,空心板內的空心管直徑為450mm。PKPM中按照550厚輸入實心樓板,但是板自重恒載按照40%的空心率計算。軸線位置,輸入工字型框架梁,梁高同空心樓板,腹板寬度輸入柱上板帶范圍內所有肋的寬度總和。翼緣寬度輸入柱上板帶寬度,算出來的梁上下鋼筋,均勻配到柱上板帶的空心板內。然后在暗梁內設置箍筋。跨中板帶的配筋,直接取550厚實心樓板的配筋結果請問各位前輩,這種方法行不行。需要注意什么。
請教:計算一個兩層的無梁樓蓋框架,是地下車庫,以SATWE算完后,進入SLABA計算總是出錯,請問有什么技巧嗎?謝謝!
本帖最后由 liangbanzhu 于 2014-3-25 08:56 編輯 5自己無梁樓蓋設計的一些資料 與大家分享!
本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-18 10:29 編輯 平法示無梁樓蓋,應標明兩種板帶。號跨數厚寬通筋,注筋長中線以外。 【注釋】號跨數厚寬通筋:梁編號、跨數、板厚、上下貫通鋼筋。 注筋長:標注支座上部非貫通鋼筋的長度。中線:支座中心線。參見16G101-1《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則
一地下車庫,無梁樓蓋,7800*7800柱網,主樓邊跨為十字梁普通梁板結構,無梁樓板定義為彈性板6,有限元計算,普通梁板為剛性板,塑性計算,200厚。那問題來了,我用盈建科計算,兩種樓板采用兩種計算方法,計算兩遍,交接處的板支座配筋怎么考慮呢?
雙向板無梁樓蓋_朱聘儒
無梁樓蓋板帶板底彎矩差異比較大,受力縱筋采用不同直徑的鋼筋,即外跨板底受力筋與中間跨板底受力筋不同,查看手冊與圖集,發現普通樓板相鄰跨不需要搭接,無梁樓蓋需要搭接,但圖集上的是相同直徑的鋼筋焊接或搭接,不同直徑的怎么辦?
問題補充:各位老師請教以下問題:1,圖一中板帶上,板帶下的數字分別代表什么意思。2,圖一中藍色線上兩個608代表什么意思。3,圖二中綠色范圍內b=4700代表什么意思。
1.無梁樓蓋的邊跨柱子有單向的梁拉結,中間的柱子與柱子之間只有樓板連接,中間板與邊跨的柱子連接的地方是不是也要設置柱帽,若設置柱帽,豈不是只有一半?2.SATWE有限元計算完畢后,是否根據查詢結果里的數據配置板的鋼筋就可以了3.梁圖生成的時候雖然計算時虛梁自動過濾掉了,出圖的時候還是在里面,是否保留?還是中間只有厚板和柱帽,柱子?現在計算完畢了,畫圖不知道怎么畫了,請做過的朋友指教一下!
有一商業建筑,二層,每層面積5000,沒有隔墻,中部還有個200平米的中庭,因為沒有梁(樓板厚40cm),甲方對吊頂高度有要求,上層的排水如何解決,是和一般建筑一樣處理嗎,還是....這樣的建筑防火分割怎么解決.請各位達人給點意見,謝謝了.
有什么軟件能夠計算無梁樓蓋的配筋及裂縫,若連續兩跨度為8.4m和7.2米,則柱上板帶的寬度取多少(4.2m還是3.9m),施工圖怎么表示?
無梁樓蓋噴頭是上噴還是下噴?個人認為下噴。 1.無梁樓蓋的目的是降低層高。根據噴規7.1.3條下垂型噴頭濺水盤與頂板的距離不小于75mm,不大于150mm.采用下噴,主管道可以貼頂板安裝,150的距離可以保證安裝高度了。如果采用下噴,主管距離就相對遠了。當支管中心標高與主管相同時,該標高為:噴頭距離頂板距離75MM+噴頭高度52MM+彎頭高度38mm=165MM,考慮管道吊架、150主管,則噴淋管道占用空間為300MM左右。而采用下噴占用空間為200MM左右。 2.如果無梁樓蓋采用空腹梁,那么要看梁是否突出頂板,突出頂板,上噴。一家之言,歡迎鮮花,不要磚頭!!!
為方便比較不同方案,excel是很好的選擇。先在excel中完成基本的計算步驟,最后利用假設分析的功能,得到不同參數組合下各方案的不同目標值。所發表格采用經驗系數法計算無梁樓蓋,主要對比了不同板厚的單方混凝土、鋼筋用量,并按本公司合同價計算不同方案的單方造價。拋磚引玉,當然也為賺點幾分,等著下資料,這里的電子書真是太豐富了。。。。。。excel文件中有點VBA,呵呵,沒有病毒,沒有加密.錯誤,請大家幫忙改正吧[ 本帖最后由 huanghehuanghe 于 2008-6-20 22:05 編輯 ]<
新手請教大家:看了無梁空心樓蓋的補充建模錄像,見里面的實心暗梁寬度是同柱寬的,但是按照《空心樓蓋技術規程》構造要求6.3.1.1及6.3.4,實心暗梁應該要大于柱寬的,軟件是怎么考慮的?謝謝大家。。。