亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 預應力無梁樓蓋設計探討

    1.普遍的規范都是推薦使用有限元分析設計,國內的slabcad技術上可以實現,但是實際應用起來覺得還欠完善;特別一般這樣的無梁樓蓋都是很大面積的不規則的地下室樓板,slabcad經常出現的情況是分析單元較多較不規則的時候就進入死機狀態.另外預應力筋配筋方面,也是相當麻煩.所以,總體來講,使用slabcad設計預應力無梁樓蓋,還有待軟件的完善.2.現在大多設計院使用的大多是等代框架法或者經驗系數法.等代框架法遇到的問題是:計算跨度的確定.現有文獻大多討論在水平荷載下的計算寬度的取值問題,但對于有柱帽的等代框架的計算跨度的取值沒有詳細討論.無粘結規程里面,提到的取值方法是ACI講的柱子軸線的距離,對柱帽考慮一個剛域或一個折算的支座剛度,實際建模計算難于實現;有教材提到計算跨度的取值為L-2C/3,不過沒有相關規范的支持(規范只是在經驗系數法上提到),在柱帽有效寬度取值上也是不明確.經驗系數法遇到的問題:預應力損失不能準確計算;另外在有柱帽的無梁樓蓋,配支座負鋼筋的時候,如何考慮柱帽的有利作用也是存在爭

  • 預應力無梁樓蓋設計求教

    本人要做一跨度8m*8m的地下車庫,現決定選用預應力無梁樓蓋。請問設計中一般采用什么方法計算啊?我選用了pkpm里的slabcad,按照柱帽集中配筋的方式進行計算,由于覆土較厚(1.2m),在一跨內總預應力筋數已達34根(1860筋),應該差不多吧?但SLABCAD計算中,柱帽處拉應力仍然太大無法滿足抗裂。我的柱帽采用300*300斜段加200*2700托板。請問這個問題應該怎么解決?按我現在的做法,附加非預應力筋要到&18@150,才滿足裂縫要求。我這么做對么?可這樣做配筋量很大,而且預應力筋效果就不明顯了啊(抗裂變成開裂裂縫驗算)用slabcad我是不是忽略了什么東西?因為初次做這個,問題太多,希望各位前輩給予耐心指點。謝謝啊!

  • 關于預應力無梁樓蓋的有效預加應力的取值問題

    我知道當活載比恒載小很多的時候上取平衡荷載為板自重但是如果活載很大跟恒載差不多或者比恒載大的情況呢?例如:恒載為8.25,活載為8這樣怎么取呢?

  • 預應力無梁樓蓋地下室結構施工圖紙

    圖紙簡介: 預應力無梁樓蓋地下室結構,全套圖紙很詳細,圖紙包含以下內容:預應力設計施工說明、基礎平面布置圖、地下室底板平面布置圖、基頂~負一層板面墻、柱平面圖、負一層板面~地下室頂板面墻、柱平面圖、負一層板面預應力筋布置圖、坡道一負一層梁板平法施工圖等等,圖紙可供參考! 投稿網友: csu

  • 無梁樓蓋用什么軟件計算?

    一小區地下車庫,甲方確定讓設計無梁樓蓋結構,以前沒做過,不太了解,只知道pkpm軟件不能設計,請問無梁樓蓋用什么軟件設計,聽說盈建科可以設計,也沒用過,大家給介紹一下,或者給鏈接一下無梁樓蓋的相關網站,謝謝。

  • 無梁樓蓋怎么建模設計呀

    最近老板讓我做一個無梁樓蓋的地下車庫,含6級人防的。純粹一層的地下車庫,地下水位很高。反正就是整個車庫在地下水位以下。求助各位朋友,有什么招。對了,車庫層高3.3米。頂板覆土0.9米。請教各位同行朋友,有什么辦法。或者有類似的施工圖上傳一份,小弟在此感激不盡。謝謝!

  • 大家算無梁樓蓋用什么軟件?

    大家算無梁樓蓋用什么軟件? 用PKPM的復雜樓板算出的配筋和沖切不好出計算書!而且沖切經常異常! 用理正算的話好像未考慮不平衡彎矩造成的沖切應力!所以也不完全! 哪位大哥幫幫唄? (比如:地下車庫大塊比較規,但邊邊角角很不規則,用理正算考慮不了平衡)

  • 預應力無梁樓蓋技術在啟富花園地下室頂板中的應用.rar

    預應力無梁樓蓋技術在啟富花園地下室頂板中的應用.rar

  • 無梁樓蓋與普通梁板的計算

    一地下車庫,無梁樓蓋,7800*7800柱網,主樓邊跨為十字梁普通梁板結構,無梁樓板定義為彈性板6,有限元計算,普通梁板為剛性板,塑性計算,200厚。那問題來了,我用盈建科計算,兩種樓板采用兩種計算方法,計算兩遍,交接處的板支座配筋怎么考慮呢?

  • 無梁樓蓋圖紙標注的解釋

    問題補充:各位老師請教以下問題:1,圖一中板帶上,板帶下的數字分別代表什么意思。2,圖一中藍色線上兩個608代表什么意思。3,圖二中綠色范圍內b=4700代表什么意思。

  • 無梁樓蓋設計的一些資料與大家分享

    本帖最后由 liangbanzhu 于 2014-3-25 08:56 編輯 5自己無梁樓蓋設計的一些資料 與大家分享!

  • 詩說無梁樓蓋的平法標注

    本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-18 10:29 編輯 平法示無梁樓蓋,應標明兩種板帶。號跨數厚寬通筋,注筋長中線以外。 【注釋】號跨數厚寬通筋:梁編號、跨數、板厚、上下貫通鋼筋。 注筋長:標注支座上部非貫通鋼筋的長度。中線:支座中心線。參見16G101-1《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則

  • 雙向板無梁樓蓋_朱聘儒

    雙向板無梁樓蓋_朱聘儒

  • 無梁樓蓋的的鋼筋搭接問題

    無梁樓蓋板帶板底彎矩差異比較大,受力縱筋采用不同直徑的鋼筋,即外跨板底受力筋與中間跨板底受力筋不同,查看手冊與圖集,發現普通樓板相鄰跨不需要搭接,無梁樓蓋需要搭接,但圖集上的是相同直徑的鋼筋焊接或搭接,不同直徑的怎么辦?

  • 請教:關于無梁樓蓋的繪圖

    1.無梁樓蓋的邊跨柱子有單向的梁拉結,中間的柱子與柱子之間只有樓板連接,中間板與邊跨的柱子連接的地方是不是也要設置柱帽,若設置柱帽,豈不是只有一半?2.SATWE有限元計算完畢后,是否根據查詢結果里的數據配置板的鋼筋就可以了3.梁圖生成的時候雖然計算時虛梁自動過濾掉了,出圖的時候還是在里面,是否保留?還是中間只有厚板和柱帽,柱子?現在計算完畢了,畫圖不知道怎么畫了,請做過的朋友指教一下!

  • 發個無梁樓蓋的excel表格

    發個無梁樓蓋的excel表格

    為方便比較不同方案,excel是很好的選擇。先在excel中完成基本的計算步驟,最后利用假設分析的功能,得到不同參數組合下各方案的不同目標值。所發表格采用經驗系數法計算無梁樓蓋,主要對比了不同板厚的單方混凝土、鋼筋用量,并按本公司合同價計算不同方案的單方造價。拋磚引玉,當然也為賺點幾分,等著下資料,這里的電子書真是太豐富了。。。。。。excel文件中有點VBA,呵呵,沒有病毒,沒有加密.錯誤,請大家幫忙改正吧[ 本帖最后由 huanghehuanghe 于 2008-6-20 22:05 編輯 ]<

  • 無梁樓蓋噴頭是上噴還是下噴?

    無梁樓蓋噴頭是上噴還是下噴?個人認為下噴。 1.無梁樓蓋的目的是降低層高。根據噴規7.1.3條下垂型噴頭濺水盤與頂板的距離不小于75mm,不大于150mm.采用下噴,主管道可以貼頂板安裝,150的距離可以保證安裝高度了。如果采用下噴,主管距離就相對遠了。當支管中心標高與主管相同時,該標高為:噴頭距離頂板距離75MM+噴頭高度52MM+彎頭高度38mm=165MM,考慮管道吊架、150主管,則噴淋管道占用空間為300MM左右。而采用下噴占用空間為200MM左右。 2.如果無梁樓蓋采用空腹梁,那么要看梁是否突出頂板,突出頂板,上噴。一家之言,歡迎鮮花,不要磚頭!!!

  • 請教關于無梁樓蓋的相關問題

    有什么軟件能夠計算無梁樓蓋的配筋及裂縫,若連續兩跨度為8.4m和7.2米,則柱上板帶的寬度取多少(4.2m還是3.9m),施工圖怎么表示?

點擊加載更多

預應力無梁樓蓋

預應力無梁樓蓋專題,為您提供預應力無梁樓蓋相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與預應力無梁樓蓋 相關的專業交流討論,更多預應力無梁樓蓋相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

防水安全技術交底

潛水潛污泵

主站蜘蛛池模板: 一区二区视频在线观看高清视频在线| 欧美成人国产| 国产国产人免费观看在线视频 | 久久99爱re热视| 福利片福利一区二区三区| caoporen国产91在线| 222在线视频免费观看| 久久久久亚洲| 伊人导航| 国产成人免费全部网站| 综合色视频| 中文字幕在线日韩| 最新视频-88av| 2020国产成人免费视频| 成人国产在线不卡视频| 综合色在线| 黄网址在线观看| 亚洲乱码中文字幕久久| 亚州高清| 16p亚洲| 99re这里只有精品在线观看| 99re热这里只有精品| av79com| 国产成+人+亚洲+欧美综合| 国产成人综合在线视频| 国产午夜精品福利久久| 久久996re热这里有精品| 免费观看污网站| 青青青青草原国产免费| 日韩精品亚洲人成在线观看| 特黄特色| 亚洲人成电影在在线观看网色| 亚洲伊人网站| a在线观看视频| 91青青青| 国产成人看片免费视频观看| 黄视频网站免费看| 免费人成年激情视频在线观看| 青青导航| 亚洲美女色成人综合| 在线观看亚洲成人|