亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 水池筏板樁基按無梁樓蓋計算表格

    水池筏板樁基按無梁樓蓋計算表格

  • 無梁樓蓋用什么軟件計算?

    一小區地下車庫,甲方確定讓設計無梁樓蓋結構,以前沒做過,不太了解,只知道pkpm軟件不能設計,請問無梁樓蓋用什么軟件設計,聽說盈建科可以設計,也沒用過,大家給介紹一下,或者給鏈接一下無梁樓蓋的相關網站,謝謝。

  • 發個無梁樓蓋的excel表格

    發個無梁樓蓋的excel表格

    為方便比較不同方案,excel是很好的選擇。先在excel中完成基本的計算步驟,最后利用假設分析的功能,得到不同參數組合下各方案的不同目標值。所發表格采用經驗系數法計算無梁樓蓋,主要對比了不同板厚的單方混凝土、鋼筋用量,并按本公司合同價計算不同方案的單方造價。拋磚引玉,當然也為賺點幾分,等著下資料,這里的電子書真是太豐富了。。。。。。excel文件中有點VBA,呵呵,沒有病毒,沒有加密.錯誤,請大家幫忙改正吧[ 本帖最后由 huanghehuanghe 于 2008-6-20 22:05 編輯 ]<

  • 無梁樓蓋的整體三維計算

    無梁樓蓋結構的整體計算可通過 PKPM 軟件中的TAT 軟件或SATWE 軟件進行。當然,這兩個軟件對無梁樓蓋在三維計算中的建模處理是不一樣的:在TAT 軟件中,對于無梁樓蓋結構來說,由于沒有梁和柱子相連,一般我們必須按照規范中的規定將板簡化為雙向等代框架梁進行計算。因此,在用PMCAD 對無梁樓蓋進行人機交互式建模時,首先應確定等代框架梁的寬、高,也即確定等代框架梁的剛度。一般來說,等代框架梁的剛度由板寬決定:我們通常取柱距的1 /2 板寬為等代框架梁的寬、高。確定等代框架梁的剛度之后,再將等代框架梁作為普通的主梁輸入。比如下例中橫向柱距為5400mm,則該向的等代梁截面定義為2700mm*2700mm,縱向柱距為3000mm,則該向等代梁截面定義為1500mm*1500mm。然后將所定義的等代框架梁布置好,模型建立后再接力TAT 軟件進行三維分析。TAT 的分析計算過程我們在此就不贅述了。當然,這種方法對樓板的模擬與實際工程情況有一些出入,因此我們還可以采用SATWE進行更為準確的計

  • 自編的無梁樓蓋計算excel

    簡單實用,歡迎交流

  • 無梁樓蓋與普通梁板的計算

    一地下車庫,無梁樓蓋,7800*7800柱網,主樓邊跨為十字梁普通梁板結構,無梁樓板定義為彈性板6,有限元計算,普通梁板為剛性板,塑性計算,200厚。那問題來了,我用盈建科計算,兩種樓板采用兩種計算方法,計算兩遍,交接處的板支座配筋怎么考慮呢?

  • 無梁樓蓋到底用哪個M計算配筋?

    地下車庫,無梁樓蓋跨度8米,300mm厚, 柱帽2000x2000x600,用satwe下slab計算。因需計算裂縫寬度,需知道板彎距M, Slab下有兩個彎距M結果:一個是只有恒載組合板彎距Mx,一個是設計彎距,二者值差1.7~1.9倍,能用只有恒載組合板彎距Mx計算裂縫嗎? 哪位高手遇到此問題,如何解決,多謝了多謝了。

  • slab對于多層無梁樓蓋能整體計算嗎?

    slab對于多層無梁樓蓋能整體計算嗎?

    有一個兩層地下車庫做的無梁樓蓋,整體建模算上面一層的時候很正常,可是算下面一層的時候在運行slab第四項“板帶交互設計及配筋”時的“配筋&驗算”的時候程序中斷跳出,。另一個問題,我把模型分開,即算下一層的時候把上一層在模型里刪掉,算上一層的時候把下一層在模型里刪掉,得到的結果感覺異常:同一個柱子兩側板帶的內里及配筋相差兩倍左右,不知左右的數值表示的什么,是極值還是什么?程序用黃色和白色的字表示板上荷載是一樣的。

  • 請教高手無梁樓蓋用PKPM如何計算?

    現在有一個項目(大底盤上有七棟高層,一棟框剪,兩棟框支,其它為短肢剪力墻,非搞震地區)碰到兩個問題,向高手請教,不勝感謝.1,地下室必須要做無梁樓蓋,兩個人防分區3000多方吧,其它9000多方為地下車庫,上均有一米覆土,請問無梁樓蓋是否可行?用PKPM怎么計算?2,地下室部分為無梁樓蓋,而單體建筑地下室卻不是無梁樓蓋,地下室不斷開準備用后澆帶控制施工沉降,上部裙房則設縫.請問單體部分與地下車庫部分交接部分如何處理?地下車庫部分地下室比單體建筑地下室底標高低2M左右.望高手不吝賜教,小弟不勝感激...............

  • 無梁樓蓋結構設計及計算

    簡要說明:無梁樓蓋已廣泛應用于商場、多層廠房和地下室等各類民用建筑, 本文分析其受力機理, 并對兩種常用的近似計算方法進行分析比較, 給出了TAT 和SATWE 軟件的使用要點, 對結構設計人員有一定的參考意義。文件格式:PDF 文件大小:122 KB

  • 無梁樓蓋怎么建模設計呀

    最近老板讓我做一個無梁樓蓋的地下車庫,含6級人防的。純粹一層的地下車庫,地下水位很高。反正就是整個車庫在地下水位以下。求助各位朋友,有什么招。對了,車庫層高3.3米。頂板覆土0.9米。請教各位同行朋友,有什么辦法。或者有類似的施工圖上傳一份,小弟在此感激不盡。謝謝!

  • 大家算無梁樓蓋用什么軟件?

    大家算無梁樓蓋用什么軟件? 用PKPM的復雜樓板算出的配筋和沖切不好出計算書!而且沖切經常異常! 用理正算的話好像未考慮不平衡彎矩造成的沖切應力!所以也不完全! 哪位大哥幫幫唄? (比如:地下車庫大塊比較規,但邊邊角角很不規則,用理正算考慮不了平衡)

  • 無梁樓蓋用等代框架法計算配筋及裂縫驗算的后處理EXCEL表格

    上傳一個無梁樓蓋用等代框架法計算配筋及裂縫驗算的后處理EXCEL表格使用者只需將等代框架柱上板帶和跨中板帶每米的平均彎矩輸入表格即可。關于表中彎矩標準值的計算采用的是設計值除1.2的做法,基本都能包住但不是特別精確。裂縫的計算純屬扯淡,但也想不到更好的方法。希望大家多多指教。

  • 無梁樓蓋計算方法的分析與思考

    無梁樓蓋計算方法的分析與思考

  • 無梁樓蓋計算方法朱總工

    無梁樓蓋計算方法朱總工

  • 無梁樓蓋計算方法(朱炳寅).zip

    無梁樓蓋計算方法(朱炳寅).zip

  • 請教抗水板用無梁樓蓋法計算問題

    正在用無梁樓蓋算抗水板,突然想到一個問題,按無梁樓蓋算抗水板 算出來的鋼筋是否也應該上下顛倒過來采用呢。也就是說抗水板的上下鋼筋跟你的用無梁樓蓋的計算出來的倒過來。

點擊加載更多

無梁樓蓋計算表格

無梁樓蓋計算表格專題,為您提供無梁樓蓋計算表格相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與無梁樓蓋計算表格 相關的專業交流討論,更多無梁樓蓋計算表格相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

橋面施工技術交底

潛污泵英文

主站蜘蛛池模板: 4虎影院永久地址www| 日韩精品免费电影| 韩国福利一区二区三区高清视频| 日韩精品视频美在线精品视频| 麻豆免费网站| 精品中文字幕在线观看| 国产视频一区二区在线播放| 干日本老女人| 国产v视频| 国产成人精品福利网站在线| 成 人 黄 色 视频165| www欧美在线观看| 斗罗大陆209集免费观看动画| 成人精品视频一区二区在线| 成年人在线播放| 观看毛片| 国产一区二区在线看| 激情图片激情视频在线观看| 狠狠鲁视频| 老师用美足丝袜脚夹我好爽| 毛片综合| 人摸人人| 污视频网站在线观看| 亚洲美女视频网址| 一区二区视频在线观看免费的| 在线毛片免费| 国产成人mv 在线播放| 97视频免费观看| 成 人国产在线观看高清不卡| 国产成人8x视频一区二区| 国产噜噜噜| 可以免费看的毛片| 穷山沟五女一夫刘小山| 桃色视频在线| 亚洲天堂成人| 成人永久免费视频网站在线观看| 伊人影院2019| 成 人色 网 站www| 国产真实乱了全集磁力| 免费人成又黄又爽的视频强| 日本一区二区免费在线观看|