??????????????????????????????????????????????????????24V??220V??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,發出較大噪音,在二樓電梯間前室也聽得到,特別夜深時很刻骨銘心。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,說沒有超標。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施。臥室、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),夜間允許噪聲級為40dB(A聲級)。外)還有沒有噪音是否超標的規定,什么規定。是否超標?如何解決,謝謝。
潛污泵具有占地面積小、安裝維修方便、連續工作時間長等優點。因此,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用。潛污泵由以前的單純輸送清水,到現在可以輸送各種生活污水、工業廢水、建筑工地排水等。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A。這款設備是德國生產的產品,相比較市場上的同類產品,它有著自己獨特的優勢。 1、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術。它具有密封效果好、使用壽命長、產品結合面精度高的優點。德國FAG不銹鋼軸承,運行效率高。 2、IP68的高防護等級,機器可以全部沉入水中,帶雙重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大揚程(9.5m3/h),自帶浮子開關,通電即可實現自動抽水。水位達到20cm時,設備自動啟動,低于5cm時會自動停止。 4、不銹鋼潛水泵,高端大氣,耐腐蝕且經久耐用。電機熱過載保護,有效保護電機過熱的情況。<
近來遇到一個現場情況如下:5。5KW電機,額定電流11-14A左右,配備了如下保護:D25A的空開(帶漏電保護),25A的交流接觸器,14-18A的熱繼電器,還有斷相保護器(具體型號不清楚了,是那種類似電機保護器的),近來連續燒毀兩臺電機,一臺是三相全部燒毀,另一臺是一相燒毀,控制柜到現場大概有7-8米,電纜是4平方的,經過測量電纜沒有問題,絕緣良好,連接也正常,現在有點奇怪,是什么原因連續燒毀的兩臺電機呢,并且保護沒有啟到保護作用,現場還進行了電器測量,先斷電測量空開,接觸器,熱計都沒有發現有接觸不良,斷相等問題,在通電測量發現也基本正常,測量熱繼電器下口電壓在400V左右,現場我懷疑可能是虛接但是沒有發現有這種情況,現在我只能懷疑是水泵和電纜的接線虛接(電纜是硬銅線,水泵電纜是軟銅線),水泵電機質量不合格。另外現場用戶的工程師也沒有找到問題,請大家多加研究,解決這個問題啊?謝謝了,
一臺日產45KW電機,220V,三角接法。想星三角啟動運行,考慮把電機內部繞組重接,重新分配繞組電壓,以適應380V中星三角啟動運行,不知能行否?
地下車庫如果有衛生間的話,就必須采用潛污泵進行提升,請問大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑與大便器之間是怎么連接的呢?總不可能是直接通入坑中的吧?請指點,謝謝
海灣的消火栓按鈕上標示的額定電壓是60V,能本能用220V電壓直接啟動消火栓泵,就是2根線接消火栓泵控制柜,2根線是啟動泵后按鈕上的指示燈亮,一共4根線,這個說法對嗎?如果把指示燈的2根線去掉可以嗎?謝謝
現安裝兩臺H45,水量25m3/h高揚程低量的潛污泵,出水管道壓力為3斤左右,安設的管道為110mm,要供兩臺出水量為40m3/h的機器.請各位大蝦指點,謝謝.
兩根6KW 220VAC的加熱管,各放置在2條相線上,請問在3相4線的主電路上的斷路器需要配制多少容量的,請大家?guī)蛡€(gè)忙,急!謝謝
我要控制20臺單相電機,電機與控制箱最遠距離30米,控制箱的電源進線是家用的220V電,請問這種情況我需要考慮線損的問題嗎?如果要考慮,那有什么辦法能降低線損。
現在接到一個醫院污水處理設備工程,甲方土建已經做完,我們是按圖紙上出的設備采購,但不知道這些設備在實際工作中能否達到預期效果,本人不會設計,希望老鳥給個建議,我可以給圖紙
原設計地下室有2個集水坑的潛污泵排出管共管排出,大部分是一坑一管?,F(xiàn)在施工單位實際是有5個集水坑(有消防電梯排水泵、車庫排水泵)共一根排出管,基本上設計選型是65WQ40-15-4的潛污泵,5個合一的總管也就DN80的鍍鋅鋼管。這樣可行否?不妥的話,不妥之處在哪? 在此先謝謝各位了!
本帖最后由 lixu052340100 于 2015-6-17 11:04 編輯 380V三角形接法的電動機,改為星形接法用在660V電源上是完全可以的,220V的三角接線方法轉換成星形接法無法使用380V的電源。這種說法是對的嗎,原理又是什么呢?
我們先說明一下什么是線電壓,什么是相電壓: 線電壓是指多相供電系統中兩線之間的電壓,對于三相電就是三相引出線的相間電壓,這三相引出線就是題主說的火線,任意兩根火線之間的電壓是380V。 相電壓是指任意一相(火線)與零線之間的電壓,為220V,也就是題主說的一根火線也零線之間的電壓。 雖然三相電壓任意一相(火線)與零線之間的電壓為220V,但是任意兩相之間的相位差為120度,下圖就是相電壓的矢量圖,UAN,UBN,UCN分別是相電壓,可以理解為線段AN,BN,CN的長度為220。
由于本人對直流系統的無知,曾經說過一些不著邊際的話,在此再次提出這個問題,大家有必要積極討論一下,對直流系統有個進一步的認識.
在做照明設計時,常見圖紙上有"供電電源為220/380V",請教各位大俠,這個說明的具體含義是什么?怎么樣判斷供電電壓是380V還是220V?謝謝~~~~
我公司有個臺設備要出口到菲律賓去,可是他們那邊人說菲律賓的電源是三相220V,單相也是220V。他們的工廠是直接35KV的高壓通過變壓器變成三相220V、60HZ,沒有中性線與地線。他們的單相電是直接取的A對B,或B對C這樣的,等于說直接用的線與線之間的電。他們說香港的出口過去的空調直接就能用,我想知道我們國家的單相設備(L+N+G)去那邊能用嗎?
最近做了個熱力站,兩套系統,高低區,循環泵、補水泵各2臺,軟水器,軟水箱個一臺,熱力站為半地下室,地上1.5米,地下3.0米,請教潛污泵如何選?
我最近看到一篇關于220V水下燈漏電致使兩名正在玩水的人死亡,事發上海.應該在控制回路里有漏電保護.請問大家對220V水下燈有何評價,它的安全性是否存在問題,是否用12V的水下燈就能保證其安全性.
我想請教高手一個問題,今天我們一個10kv/400v配電所進行帶電調試,結果合上高壓開關后,變壓器正常,但是奇怪的是低壓斷路器并沒有合閘,低壓母排A相和N排居然帶了220v電壓。真是讓人百思不得其解啊,求高手分析。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-1 21:39 編輯 ]