亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 地下室頂板還能做無梁樓蓋嗎?

    按照2010版《抗震規范》第6.1.14條,“地下室頂板作為上部結構的嵌固部位時,地下室在地上結構相關范圍的頂板應采用現澆梁板結構,相關范圍以外的地下室頂板宜采用現澆梁板結構”——那么,大底盤地下室車庫上有多幢住宅樓時,車庫頂板是否不能采用無梁樓蓋?以前,有不少住宅下的地下車庫采用無梁樓蓋,塔樓下的結構形式保持現澆梁板結構,現在都變成違反規范了嗎?規范的條文里有兩個關鍵詞“現澆”、“梁板結構”。其中,“現澆”很好理解,也容易做到;而“梁板結構”如何理解?無梁樓蓋不屬于梁板結構嗎?如果抗側剛度和節點區的抗彎承載力都滿足規范要求,是否也算滿足嵌固條件?這里有還有一個問題需要明確:對于無梁樓蓋而言,節點區各個方向梁的抗震受彎承載力如何計算?按柱帽還是柱上板帶,或者其他?請各位高手指點。[ 本帖最后由 zjm2002 于 2011-8-15 18:23 編輯 ]

  • 無梁樓蓋地下室場地布置。

    大致情況是這樣的。占地面積10W+的安置房項目,總建筑面積36W方。26棟高層。 局部二層地下室。地下室一共11萬方,負二層1萬方。 因為地下室都是無梁樓蓋。為做好成品保護,不能上大型車輛,場地又大。 內部的幾棟樓材料無法直接運到。 因此設置了一個場地布置圖。 左邊進口。下側的口子穿過負一層 負二層。 不知道是否可以這樣設置。 對沉降會不會有影響。 (地下室的為抗拔樁。) 因為小弟剛畢業一年,經歷不多,現場人員也均為實施過這種方案,因此來問問。 希望有類似經驗的可以提提意見。 我想學習學習  嘻嘻  

  • 無梁樓蓋的地下室頂板中的暗梁該如何配筋?

    用pkpm計算無梁樓蓋的時候是在軸線位置布置100*100的暗梁,然后對無梁樓蓋進行劃分單元以布置板帶,最后的計算結果只有柱上板帶及跨中板帶的板頂配筋及板底配筋。那請問暗梁是怎么配筋的,應該是根據構造配筋的,請高手解答,謝謝!!!

  • 無梁樓蓋應用于地下室頂板的若干算法

    【摘要】結合無梁樓蓋在實際工程中的應用,比較了無梁樓蓋的幾種計算模型,并對其計算結果進行了對比,分析了各自的優缺點,供結構設計者參考。 【關鍵詞】無梁樓蓋;等代平面框架法;等代空間框架法;有限元法

  • 無梁樓蓋地下室頂板消防車活荷載取值的探討

    【摘 要】 根據無梁樓蓋的受力特性,將板頂不覆土、板頂覆土300mm、板頂覆土650 mm三種工況下消防車的輪壓的局部荷載等效成均布活荷載,為工程設計提供指導依據。【關鍵詞】 無梁樓蓋; 等效荷載; 消防車

  • 地下室頂板如果做無梁樓蓋是不是就不能作嵌固端啊?

    地下室頂板如果做無梁樓蓋是不是就不能作嵌固端啊?

  • 地下室無梁樓蓋結構邊緣該如何處理

    如題,小弟正做人放地下室,采用無梁樓蓋結構;是這樣的,地下室四周已經布置了一圈混凝土臨空墻,地下室內部布置框架柱,但是關于地下室四周已經存在混凝土臨空墻了,不知道還要不要布置柱子、柱帽呢?如果不布置的話,板邊跨該如何計算?請論壇里面的各位高人指教!先謝謝了!

  • 無梁樓蓋應用于地下室頂板的若干算法(比較).zip

    無梁樓蓋應用于地下室頂板的若干算法(比較).zip

  • 地下室樓蓋哪些情況下可采用無梁樓蓋?

    想請教做過無梁樓蓋設計的朋友,地下室樓蓋在哪些情況下可采用這種結構體系?單建室地下室如上部荷載較大可以用嗎?如果上部結構為框架或框剪呢?請賜教!不勝感激!

  • 倒無梁樓蓋式地下室底板用什么軟件計算?

    請問大家倒無梁樓蓋式地下室底板用什么軟件計算?SLABCAD復雜樓板有限元分析軟件目前計算結果有些問題搞不明白,我們有做一個項目就被人說計算結果底板配筋偏大,不知道大家還有沒有其他好的分析軟件推薦一下?不勝感激!

  • 無梁樓蓋地下室(2.8米層高)橋架怎么布.

    現有無梁樓蓋地下室(2.8米層高)一個,根據規范橋架距地大于2.5米,距頂0.3米,與其他管道交叉0.3米.我無論怎么設計都違規!(唉!)前兩條還勉強過得去,最后一條通風管(0.4~0.5米高)怎么辦,求高手指點!謝謝!

  • 地下室采用無梁樓蓋,嵌固端位置如何定?

    現有一個90幾米的框架-核心筒結構(八度0.20g),地下四層全為停車庫,兩邊有裙樓(多出一跨),除±0.000采用梁板體系外,地下其他樓層采用均采用無梁樓蓋體系,那么這個結構的嵌固端能否定在±0.000呢(剛度滿足嵌固端要求)?有沒有具體的規范出處啊?

  • 地下室柱網不規則的無梁樓蓋怎么處理

    第一次做無梁樓蓋,在網上找了些圖紙以及請教同事,都是橫平豎直的柱網,比較容易布置板帶。對于不規則的柱網,如何形成板帶,做成斜的嗎?

  • 預應力無梁樓蓋技術在啟富花園地下室頂板中的應用.rar

    預應力無梁樓蓋技術在啟富花園地下室頂板中的應用.rar

  • 無梁樓蓋地下商業街設計

    本帖最后由 plete19890111 于 2014-2-25 15:07 編輯 無梁樓蓋地下商業街 一般民用院做嗎?像這種工程是不是都是人防院的人做的。。。還有。。算無梁樓蓋 用經驗系數和理正人防。。。。人防院的我問是用前者,但是總工做一期的活用的人防。 有這么做的朋友嗎? 希望多交流交流。。。

  • 地下室無梁樓蓋的梁計算高度是什么意思?

    設計院發來了核6級人防地下室無梁樓板的梁結構計算高度。從圖中看,板厚隨覆土多少由700~950mm,但柱間梁高為1100~1500mm,這是什么意思?請達人告知,謝謝!

  • 關于地下室無梁樓蓋體系柱帽構造配筋的問題

    新手,剛開始做一個公建,地下室是采用無梁樓蓋體系,關于柱帽配筋比較困惑,看了一個相關的帖子http://bbs.co188.com/content/170_1422440_1.html提出柱帽按構造配筋走,那就有個問題,我這個做的是單傾角矩形柱帽,構造配筋的話配筋率取多少,按新砼規取單側0.2%,且還有個計算的問題,柱帽是傾角的,配筋率=配筋面積/計算截面,配筋面積怎么算,計算截面怎么取,坐等高人解答。

  • 典型地下室空心無梁樓蓋+抗水板圖紙

    圖紙簡介: 典型空心無梁樓蓋圖紙,柱上板帶跨中板帶表示清晰,底板采用無梁樓蓋抗水板。圖紙包括:圖紙目錄、樁基礎平面布置圖、墻柱平面布置圖、地下室底板結構平面圖、樓梯詳圖以及節點大樣圖。 投稿網友: bestbear299 上傳時間:

  • SLABCAD中無梁樓蓋地下室底板計算問題

    SLABCAD中無梁樓蓋地下室底板計算問題

    計算無梁樓蓋地下室底板,在SLABCAD按照倒樓蓋有限元計算 承臺范圍中 的這些配筋數據是不是可以不管.。。如若不管,這些單樁承臺配筋依據在哪?

點擊加載更多

地下室頂板無梁樓蓋

地下室頂板無梁樓蓋專題,為您提供地下室頂板無梁樓蓋相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室頂板無梁樓蓋 相關的專業交流討論,更多地下室頂板無梁樓蓋相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

潛污泵220v

潛污泵50wq10-10-0.75

主站蜘蛛池模板: 99热精品成人免费观看| 视色视频在线| 开心片色99xxxx| 黄色片中文| 国产一级αv片免费观看| 寡妇那牝户又大又肥| 草草视频在线| heyzo-1031| a天堂在线| 99伊人网| 成人乱码| 国产成人综合在线| 国产ww久久久久久久久久| 成人99国产精品一级毛片| a久久99精品久久久久久不| a级毛片在线免费观看| 阿v视频在线免费观看| 成人在线综合| 国产三级精品美女三级| 国产三级在线观看视频| 黄色免费网站在线| 久久亚洲精品人成综合网| 麻豆免费网站| 欧美综合在线观看| 日韩中文在线| 亚洲国产高清人在线| 亚洲欧美高清| 在线观看国产日本| 国产黄色a| 99re国产| 福利一区二区视频| 国产一区二区在线视频播放| 精品国产日韩亚洲一区在线| 久99re视频9在线观看| 男人天堂网址| 日韩欧美在线第一页| 亚洲黄业| 综合色桃花久久亚洲| 2021国产情侣真实露脸在线| 成人看片黄a在线观看| 激情吃奶|