拿到圖紙以后先核對一下圖紙是不是齊全,齊全在進行下一步。符號認識:所有未標注的數字除標高的單位是m外,其他的都是mm。所有安裝從室外進來的水平管都稱做干管,從干管上立起來的稱為立管,從立管上接出來的稱為支管。切記要核實圖上的比例是否是正確的。電氣工程強電部分1、熟悉圖紙:① 先看設計說明,把設計說明上的工程所用材料及防雷部分的說明全部
在煙囪施工工程中避雷針的安裝措施是必不可少的,那么,我們怎么樣安裝避雷措施才能正確呢?今天,我給大家介紹一下煙囪安裝避雷措施應該如何連接地面?和連接地面裝置的要求有哪些?我大概的分成了4個步驟,第一是對接地體的要求,第二是接地線的鏈接方法,第三是與接地網的連接,第四是要計算好接地的電阻。要了解這4點,我們就得一一來看看有什么具體的操作,以及要注意的地方了。煙囪建筑物是一個非常高的建筑物,我們都知道高的物體引導雷電的概率就更大一些,所以在煙囪安裝避雷措施的施工工程中,我們一定要仔仔細細不能出錯,以免使人員觸電的事故發生。下面,我們一起來看一下煙囪安裝避雷措施的要求方法。 對接地體的要求 接地體不能緊挨著建筑物,兩者之間必須存在一定的空隙,一般以超過1.5m為適宜,要采用2根或者2根以上的導體與人工接地體相連接,這里需要注意的是每根導體都要有自己的連接點。人工接地體的敷設方式不同所采用的材料也不相同,如果是水平敷設,要采用扁鋼或圓鋼;如果是垂直敷設,則要采用角鋼或鋼管。在對接地體的土溝進行回填時,回填土必須干凈,不能有垃圾或石塊的夾雜。 接地線的連接<
知識點:儀表管路敷設
過墻過樓面套管安裝要點過墻過樓面套管的熱風焊連接的焊條材料的化學成分保證管道焊接的強度要求;熱風焊接時,加熱溫度應符合190-240℃;焊條和焊接表面清潔、干凈;焊縫應自然冷卻;焊縫排列應緊密,不應有空隙;焊條和過墻過樓面套管同時處于熔融狀態進行焊接,不應有燒焦和分解現象;焊縫表面應平整,不應有波紋形及焊條吹毛現象;焊縫的強度不得低于設計規定的強度。過墻過樓面套管材使用及廢棄全過程均不會對人體及環境造成不利影響。過墻過樓面套管下料是用專用割刀按要求尺寸切割管道,切割管道時要注意不要跑線并徐徐旋進刀片,不要過于急進,會損壞刀片。當割刀難以旋轉時,應反向旋轉割刀,取出刀片,重新跑線。預熱是用液壓調節閥將預熱壓力調節到焊接要求壓力。過墻過樓面套管調節方法是鎖死加熱卸壓閥,液壓操作桿向前推進,觀看壓力表顯示壓力。未達到要求壓力時,松開加熱卸壓閥,使壓力表顯示降至零,重新調節液壓調節閥,再鎖死加熱卸壓閥,直到壓力表達到要求壓力。過墻過樓面套管用焊機控制平臺上的溫度設定面板設定熱熔焊接的溫度,控制加熱板的溫度,以配合焊接面熔解。紅色顯示的是設定溫度、綠色顯示的是當前溫
電磁閥是自控系統中常用的閥門之一,它以價格低廉、使用簡單、方便可靠(能直接接受PLC或DCS的開關量控制信號)而得到用戶的一致青睞。當然,再好的東西也得使用的當才能發揮出它應有的功用,下面就把電磁閥在安裝與使用維護方面需要注意的問題簡單說明一下。安裝注意事項:1、先要檢查電磁閥是否與選型參數一致,比如電源電壓、介質壓力、壓差等,尤其是電源,如果搞錯,就會燒壞線圈。電源電壓應滿足額定電壓電壓波動范圍:交流+10%~-15%,直流+10%~-10%,平時線圈組件不宜拆開。2、接管之前要對管道進行沖洗,把管道中的金屬粉末及密封材料殘留物,銹垢等清除。 要注意介質的潔凈度,如果介質內混有塵垢,雜質等妨礙電磁閥的正常工作,管道中應裝過濾器或濾網。3、一般電磁閥的電磁線圈部件應豎直向上,豎直安裝在水平于地面的管道,如果受空間限制或工況要求必須按側立安裝的,需在選型訂貨時提出。否則可能造成電磁閥不能正常工作。4、電磁閥前后應加手動切斷閥,同時應設旁路,
呼市乙云專業水電改造公司為您提供1、管道嵌墻暗敷時,宜配合土建預留凹槽,其尺寸設計無規定時,嵌墻暗管墻槽尺寸的深度為De十20mm,寬度為干De+40~60mm。凹悄表面必須平整,不得有尖角等突出物,管道試壓合格后,墻槽用M7.5級水泥砂漿填補密實。 2、管道暗敷在地坪面層內,應按設計圖紙位置進行。如現場施了有更改,應有圖示記錄。 3、管道安裝時,不得有軸向扭曲,穿墻或樓板時,不宜強制校正。給水聚丙烯管與其它金屬管道平行敷設時應有一定的保護距離,凈距離下宜小于100mm,且聚丙烯管宜它在金屬管道的內側。 4、室內明裝管道,宜在土建粉飾完畢后進行,安裝前應配合土建正確預留孔洞或頂理套管。 5、管道穿越樓板時,應設置鋼套管,套管高出地面50mm,并有防水措施。管道穿越屋面時,應采取嚴格的防水措施。穿
(1)測量放出結構物輪廓線,及施工時校核模板使用的基準線,可根據施工需要確定間距。在鋼筋骨架上固定墊塊4個/㎡,準備模板安裝。 (2)模板安裝前表面清理干凈并涂脫模劑,脫模劑必須滿足以下要求: 應選用優質脫模劑,脫模劑能較好減少模板與混凝土的粘結力。 脫模劑能保護模板,延長模板使用壽命。脫模劑對混凝土表面無污染,對混凝土質量無危害。脫模劑不得使用廢機油,不得使用易粘結在混凝土上及使混凝土變色的油料。 (3)模板安裝拼縫緊密,表面平整,拼縫處應打上玻璃膠避免漏漿。模板采用拉桿螺栓固定,根據需要輔助支撐固定,支撐必須牢靠。模板安裝就位后測量調整其中心位置及垂直度。 (4)頂板模板采用碗扣式腳手架支撐,600×600mm間距。為了能調整頂模及管架高低水平,采用上天托、下地托,60頂桿螺栓。頂模支撐,采用U托上縱向用150mm×150mm方木。 (5)模板在每次拆下來后應及時清除模板表面的混凝土殘碴。同時檢查模板有無變形,及時修整損壞和翹曲的模板,變形超標的模板及拉桿螺栓嚴禁再使用。
減速機是一種常見的動力傳達機構,在各種機械傳動系統中都有應用。減速機的安裝和使用直接關系到減速機的運行效果,要符合技術規范和標準。減速步進電機合理的安裝和使用,電工之家建議要注意以下幾點事項。 1、減速機在安裝時,要特別注意傳動中心軸線的對中,對中的誤差不能超過減速機所用聯軸器的使用補償量。減速機按照要求對中之后,可以獲得更理想的傳動效果和更長久的使用壽命。 2、減速機的輸出軸上在安裝傳動件時,必須注意操作的柔和,禁止使用錘子等工具粗暴安裝,最好是利用裝配夾具和端軸的內螺紋進行安裝,以螺栓擰入的力度將傳動件壓入減速機,這樣可以保護減速機內部零件不會受到損壞。
1)、熱交換器應以最大工作壓力的1.5倍做水壓試驗,蒸汽部分應不低于蒸汽供汽壓力加0.3MPa;熱水部分應不低于0.4MPa。在試驗壓力下,保持10min壓力不降。 2)、管殼式換熱器前端應留有抽卸管束的空間,即其封頭于墻壁或屋頂的距離不得小于換熱器的長度,設備運行操作通道凈寬不宜小于0.8m。 3)、各類閥門和儀表的安裝高度應便于操作和觀察。 4)、加熱器上部附件(一般指安全閥)的最高點至建筑結構最低點的垂直凈距應滿足安裝檢測的要求,并不得小于0.2m。
(1) 摩擦系數:,其中F為抗滑移試驗所測得的使試件產生初始 滑移的力,nf為摩擦面數, 為與F對應的高強螺栓擰緊預拉力實測 值之和。(2) 扭矩系數:,其中d為高強螺栓公稱直徑(mm),M為施加扭矩值(N﹒M ),P為螺栓預緊力。10.9級高強度大六角螺栓連接必須保證扭矩系數K的平均值為0.110~0.150。其標準偏差應小于等于0.010。(3) 初擰扭矩:為了縮小螺栓緊固過程中鋼板變形的影響,可用二次擰緊來減小先后擰緊螺栓之間的相互影響。高強螺栓第一次擰為初擰,使其軸力宜達到標準軸力的60%~80%。(4) 終擰扭矩:高強螺栓最后緊固用的扭矩為終擰扭矩。考慮各種預應力的損失,終擰扭矩一般比按設計預拉力作理論計算的扭矩值大5%~10%。鋼結構的清理 鋼結構拋丸機,清理過程中由電氣控制的可調速輸送輥道將鋼結構件或鋼材送進清理機室體內拋射區,其周身各面受到來自不同坐標方位的強力密集彈丸打擊與磨擦,使之其上的氧化皮、銹層及其污物迅速脫落,鋼材表面就獲得一定粗糙度的光潔表面,在清理室外兩邊進
(1)電纜的敷設。應仔細檢查電纜的型號、規格等是否符合設計施工的基本要求,并經過嚴格的絕緣測試后方可進行電纜的敷設。敷設電纜時,盡量避免出現電纜交叉敷設的現象,應將電纜排列規整并加以穩固,在敷設電纜位置和接頭位置應設置醒目的標志。遵循由上而下的原則進行電力電纜和控制電纜的順序配置,一般在普通支架上設置的控制電纜,應該以敷設一層為宜,在橋架上設置的電纜應以不超過三層為宜。此外,進行電纜接頭的操作必須符合設計施工的要求,需要安裝人員具備熟練的技術水平,盡量避免在充滿塵土、污物的惡劣環境中進行,以防接頭污染。進行電纜接頭的操作確保一次完成,禁止將暴露的電纜接頭長期置于惡劣的環境中,避免發生受潮現象。
我家想要安裝電熱膜地暖,或是鋪在墻表面的,我只知道一些基礎的步驟,有哪位專業人士從事過相關工程,關于電熱膜的要點和注意事項,謝謝~~
像很多產品一樣,工業用的和家庭用的都有不同的產品,如工業用風扇和家庭用風扇、工業酒精和家用酒精、工業用吸塵器和家用吸塵器等等。那么工業用的空調和我們平時家里用的空調有什么不一樣呢?工業中央空調的安裝有什么不同嗎? 工業空調和家用空調和中央空調在不少方面都存在不同,工業空調屬于工藝性空調范疇,家用空調或中央空調屬于舒適性空調的范疇。 為提高安裝制冷設備的安
來源:網絡整理,如有侵權請聯系刪除
知識點:熱泵兩聯供
知識點:泄壓閥