近來遇到一個現場情況如下:5。5KW電機,額定電流11-14A左右,配備了如下保護:D25A的空開(帶漏電保護),25A的交流接觸器,14-18A的熱繼電器,還有斷相保護器(具體型號不清楚了,是那種類似電機保護器的),近來連續燒毀兩臺電機,一臺是三相全部燒毀,另一臺是一相燒毀,控制柜到現場大概有7-8米,電纜是4平方的,經過測量電纜沒有問題,絕緣良好,連接也正常,現在有點奇怪,是什么原因連續燒毀的兩臺電機呢,并且保護沒有啟到保護作用,現場還進行了電器測量,先斷電測量空開,接觸器,熱計都沒有發現有接觸不良,斷相等問題,在通電測量發現也基本正常,測量熱繼電器下口電壓在400V左右,現場我懷疑可能是虛接但是沒有發現有這種情況,現在我只能懷疑是水泵和電纜的接線虛接(電纜是硬銅線,水泵電纜是軟銅線),水泵電機質量不合格。另外現場用戶的工程師也沒有找到問題,請大家多加研究,解決這個問題啊?謝謝了,
現有一電機,功率:5.5KW 帶變頻器控制 電機本身為工頻電機 現出現一問題 馬達運行一段時間 變頻器就提示電機過熱 然后跳脫!問題是變頻器里的運行參數都正常 電機的運行電流 電壓 扭局都在范圍之內 怎么會出現發熱過大呢?還請高手指點!!!!!!!!!!!!!!!~~~
現有一電機,功率:5.5KW 帶變頻器控制 電機本身為工頻電機 現出現一問題 馬達運行一段時間 變頻器就提示電機過熱 然后跳脫!問題是變頻器里的運行參數都正常 電機的運行電流 電壓 扭局都在范圍之內 怎么會出現發熱過大呢? 還請高手指點!!!!!!!!!!!!!!!~~~
按照電機制造國標,電機接線盒內應有PE端子,大于100kw電機外殼也應有接地螺栓,可這個電機偏偏沒有,施工單位就采取這種方法了。大家認為這個符合規范嗎? 還需要外殼與接地扁鋼連接嗎?
各位論壇高手,我們工廠有幾臺200kW的電機最近幾個月運行過程中發熱很嚴重,由于設備放置在戶外,加之最近戶外溫度很高,為了降低電機溫度,目前采用的辦法是拿軸流風機對著電機吹,但是效果不怎么樣,請教各位有沒有什么其他更加有效地辦法來解決電機降溫的辦法,我現在這里謝謝大家了?。ㄕf明一下:電機并不是在超負荷運行,是在正常運轉狀態下如何降溫)
剛做設計,可憐現在的人小心眼的要死,沒人肯帶我,寧可自己在那啃赤啃赤的畫也不不肯弄點給我做做,哎,我只得自個在這學啊 看啊,真不容易,感謝網易提供了這么好的平臺,至少現在也入了門了。我把她們做好的系統圖偷偷拿過來了看了,選的型我這么夜看不懂,4KW的電機都選的40A的塑殼,0.75KW的也選了40A的,而150KW的電機只選了315A的,真不知道他按幾倍選的,郁悶的,沒辦法,問個問題還要看人家臉色,誰叫我不是專業出生了,自己努力吧,終有一天會把你們甩身后的。配電,電機怎么選型的還請各位指教一下,謝過了。
水泵,風機等電力設備,有各種啟動方式,比如直流啟動(啟動電流大,對電網有沖擊),星三角啟動,變頻啟動,軟啟動,降壓啟動。那用的時候根據什么原則選擇啟動方式呢?功率嗎?請達人指教:call: :call: :victory: :handshake
某電動機(電機1,圖中空壓機電機)1500kW,采用串電抗器啟動方式,啟動完成后短接電抗器。某日,該變電所的上一級變電所饋出的某一電動機電纜放炮,該電動機(電機2,圖中220-P-04電機)的速斷保護動作切除了故障后,系統恢復正常。但是此時電機1(空壓機電機)也發生了速斷保護跳閘,請問是什么原因引起的?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-18 09:12 編輯 ]
今天我看了一個配電柜的接線圖,其中有電機的星角啟動圖,包括主回路和控制回路,主回路中電機的上口的接觸器是KM1,角啟動接觸器是KM2,星啟動的接觸器是KM3,在對控制回路進行分析的時候,發現:在按下啟動按鈕時,KM3線圈先得電,也就是說先完成星型接法后,KM1才得電,此過程是星啟動;在時間繼電器到時間后,KM1線圈失電,然后KM2得電完成角型接法后,KM1再次得電,從而完成角運行。從KM1失電到KM1得電僅是瞬間的事。 想請問一下,這個過程中在星啟動向角運行轉換時KM1線圈有一瞬間是失電的,這個情況是對的嗎? 請問在星啟動和角運行之前,是需要電機處在失電狀態嗎?就是電機在封星之后才得電,或者在封角之后才得電嗎?
這是一個冷軋廠的重卷處理線,主要設備有開卷機、張力輥、夾送輥和卷取機,這些設備的電機由西門子的S120變頻器控制。運行過程是:先將鋼卷套在開卷機上,然后由人工借助夾送輥將鋼帶上到卷取機上,然后開卷機和卷取機分別建張(即將鋼帶繃緊拉直),這時就可以給機組一個比較小的速度讓鋼帶處于低速爬行狀態,當爬行狀態良好后就可以升到預設的速度運行?,F在的疑問如下:1.開始建張時,開卷機以反方向(這里規定從開卷機到卷取機鋼帶運行的方向為正方向)稍微轉動至鋼帶繃直且達到預設的張力,卷取機以正方向轉動使鋼帶繃直且達到預設的張力。問題是:開卷機和卷取機將鋼帶繃直后保持一定的張力,這時電機處于停轉狀態,這時變頻器是不是給電機輸入的低頻小電流使電機處于堵轉狀態?2.運行過程中,開卷機因為力矩方向和轉動方向相反,是不是處于發電狀態?3.停車和減速過程中,開卷機處于何種運行狀態?請各位大蝦幫忙分析
今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,為0.0000*,當測試銅編織帶時,為200,總之遠遠大于4歐姆。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*。鋼管有無接地,還沒有查清。麻煩大家分析一下。
1.如何才能保證三相電機的接線 能夠一次成功呢?保證電機不反轉?2.如果電機反轉 是不是只要保持任何一相不變,另外兩項對調就可以了呢?謝謝!我不是學電的,請各位多多指教 謝謝!
自耦降壓啟動、星三角變換啟動、軟啟動、變頻啟動。(還有哪些常見啟動方式??)他們之間的原理、成本,以及如何為電機選擇啟動方式??消防泵?風機?轉輸泵?排污泵?
2臺380V、185kW的電機,如圖中所示,2臺電機帶動同軸的兩個皮帶輪,想用一個控制按鈕,讓2臺電機同時啟動,該如何控制?如果啟動時,一臺先啟動一臺后啟動,會不會出現異常情況?
單位5T天車卷揚變頻器電機抱閘那個輸出點壞了(常通了),變頻器一送電抱閘就打開,我就想暫時可不可以直接把抱閘和卷揚電機并在一起用(抱閘電源直接從電機那引過來)?請問各位大蝦:這樣行嗎?為什么?
有一直流調速電機,用萬用表測量勵磁和激磁線圈都是好,空載啟動正常,接負載從低速慢慢升速可以啟動運轉,但到最高轉速時電機會發出轟鳴聲且停止運行,過電流跳閘!如果直接帶負載而且定位器在比較高的速度則無法啟動直流電機,即電機一啟動就會轟鳴且跳閘,請高人指教!
現有一臺500KW的高壓電機,電機的工作電壓為10KV,有時需要重載啟動,有時由于啟動轉矩不夠而不能啟動,如啟動后則可正常工作,請問各位大蝦有什么辦法在不更換電機情況下改善啟動條件的辦法,最好經濟一些
請教:電機的啟動電流一般為額定電流的4~7倍,比如:額定電流為30A,那啟動電流為30*5=150A.那是不是意味著導線,空開,接觸器,熱繼電器,軟啟動器都要按150A選擇呢?如果不是那是怎么選呢?謝謝,一直對這個問題比較糊涂.
我們單位的冷卻塔準備上一些用雙速或三速電機的冷塔!具生產廠家介紹可以達到節能效果,可是我卻不這么認為,對于此類電機的性能還不是很了解,還有就是日常維護的問題,請各位師傅們多多指教?。?!謝謝!
一臺1600KVA變壓器帶兩臺700KW的機組(均采用Y/三角)啟動!請教各位 可否?能否告之計算途徑及計算軟件!多謝 多謝!