此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
我是做低壓電器CCC認證的,近日一家生產配電箱的實驗,產品描述中的,N,PE是14*14的端子銅排,我們在 描述中寫作TMY,但是,企業在工廠檢查的時候,檢查員提出異議,說是黃銅的,不能說是TMY.另外,對于,TMY,TMY-T2等的型號如何解釋以及如何正確對銅排的規格和型號標注?我只是看過GB5585系列標準,但是沒有對此做出具體要求。懇請賜教,或者提供相關信息。先謝謝了!
珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,發出較大噪音,在二樓電梯間前室也聽得到,特別夜深時很刻骨銘心。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,說沒有超標。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施。臥室、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),夜間允許噪聲級為40dB(A聲級)。外)還有沒有噪音是否超標的規定,什么規定。是否超標?如何解決,謝謝。
問一個菜鳥級問題,呵呵,希望大家幫秘答下吧！！請問大家以下電纜:VV-1KV-4×25+1×16mm2個個參數代表什么意思,我知道VV-1KV是聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,額定電壓0.6/1KV;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,這個是指電纜的外徑嗎??是不是可以認為這是一根5芯的電纜,其中4芯25mm2再加1芯16mm2??這個載流量是多大的,為什么要選擇這樣的電纜或者說什么情況下來用這種電纜??再加一個問題,就是如果要穿管的話,選用什么規格的電流保護管才合適??謝謝,麻煩告知!![ 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 編輯 ]
電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。
基本上都是PDF版本的,希望對各位有用1、D型護舷:[ 本帖最后由 zilaishu1990 于 2010-8-31 21:31 編輯 ]
1、消火栓系統采用國標焊接鋼管的話,是用普通鋼管還是加厚鋼管(設計手冊-下 P43)?2、自噴系統(濕式)根據《噴規》8.0.2應采用內外壁熱鍍鋅鋼管,這個管材的規格(公稱直徑、內徑)上哪查去啊?謝謝 了
通常大家提到碎石粒徑時所說的12,13,24,這些是什么意思?碎石一共有多少種規格?分別代表多大規格的粒徑?另外課本上的S6、S7---S16又是什么意思?問題可能非常白癡,但本人確實不清楚,請大家賜教,見笑!
潛污泵具有占地面積小、安裝維修方便、連續工作時間長等優點。因此,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用。潛污泵由以前的單純輸送清水,到現在可以輸送各種生活污水、工業廢水、建筑工地排水等。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A。這款設備是德國生產的產品,相比較市場上的同類產品,它有著自己獨特的優勢。 1、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術。它具有密封效果好、使用壽命長、產品結合面精度高的優點。德國FAG不銹鋼軸承,運行效率高。 2、IP68的高防護等級,機器可以全部沉入水中,帶雙重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大揚程(9.5m3/h),自帶浮子開關,通電即可實現自動抽水。水位達到20cm時,設備自動啟動,低于5cm時會自動停止。 4、不銹鋼潛水泵,高端大氣,耐腐蝕且經久耐用。電機熱過載保護,有效保護電機過熱的情況。<
青磚選用天然的粘土精制而成,燒制后的產品呈青黑色,具有密度高,抗凍性好,不變形,不變色的特點。青磚作為建筑常用材料,青磚尺寸規格一般是多少呢?跟古建中國小編一起來看看吧。 由于青磚種類較多,比如:仿古貼墻磚、鋪地青磚、方磚和異型磚等,所以尺寸規格也是各不相同,具體信息如下: 1、仿古貼墻磚尺寸規格:  
3051CD2A22A1AE5M5B4HR5+1199DDF59GFFW72DA00B羅斯蒙特差壓變送器規格及特點 產品特點: 羅斯蒙特的3051C壓力變送器為壓力測量技術創建了一個新的標準。羅斯蒙特3051壓力變送器具有無可比擬的操作性能、靈活的CoPlanarTM平臺,而且可以升級。新型羅斯蒙特3051C壓力變送器的性能指標保證了在不同工況下的精度和穩定性。 工作原理:工作時,高、低壓側的隔離膜片和灌充液將過程壓力傳遞給灌充液,接著灌充液將壓力傳遞到傳感器中心的傳感膜片上。傳感膜片是一個張緊的彈性元件,其位移隨所受壓而變化(對于GP表壓變送器,大氣壓如同施加在傳感膜片的低壓側一樣)。AP絕壓變送器,低壓側始終保持一個參考壓力。傳感膜片的最大位移量為0.004英寸(0.1毫米),且位移量與壓力成正比。兩側的電容極板檢測傳感膜片的位置。傳感膜片和電容極板之間電容的差值被轉換為相應的電流,電壓或數字HART(高速可尋址遠程發送器數據公路)
北京自來水公司(88)京水計第158號文件要求:住宅分戶水表只能用DN15的口徑,這和規范有很大沖突,設一個衛生間的用戶設計秒流量就達1.8m3/h,而DN15的公稱流量才1.5m3/h,所以水表水頭損失肯定超過相應的規定值。請問各位北京的設計師對這一點是怎樣理解的,是不是該文件已作廢。
建設部于2001年7月14日批準發布了《給水襯塑復合鋼管》(CJ/T136-2001)和《給水襯塑可鍛鑄鐵管件》城鎮建設行業標準,并要求于2001年12月1日起實施。現將標準主要技術內容介紹如下:一、《給水襯塑復合鋼管》該標準適用于工作壓力不大于1.0MPa,公稱直徑不大于150mm輸送生活飲用冷熱水的給水襯塑鋼管。1材料1.1被襯塑的鋼管應符合GB/T3091、GB/T3092標準中普通管的要求;1.2襯塑鋼管內襯塑料管應采用符合國家、行業標準要求的塑料給水管原料進行制造。2襯塑鋼管的尺寸及偏差應符合表1的要求。表1襯塑管的尺寸及偏差 單位mm公稱通徑 內襯塑料管 襯塑鋼管DN in 厚度 內徑 偏差 長度15 1/2 1.5±0.2 12.8 +0.6-0.0 6000 +20-0.020 3/4 18.3 +0.6-0.0 25 1 24.0 +0.8-0.0 32 11/4 32.8 +0.8-0.0 40 11/2 38 +1.0-0.0
現在手中沒書,只好向大家請教了!水箱有那些規格,我只知道6,12,18三種,還有那些?另外,求教一下,水塔的容積是不是也有一定的規格,就像水箱一樣呢?如果是的話,也告知一下好嗎?
在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,但是熔斷器的規格怎么選擇啊?首先要考慮的是電壓然后其他的項目還有嗎?電流怎么計算?
布線系統中除了線纜外,槽管是一個重要的組成部分。可以說,金屬槽、PVC槽、金屬管、PVC管是綜合布線系統的基礎性材料。在綜合布線系統中使用的線槽主要有以下幾件種:◆金屬槽和附件◆金屬管和附件◆PVC塑料槽和附件◆PVC塑料管和附件現敘述如下。一、金屬槽和塑料槽金屬槽由槽底槽蓋組成,每根槽一般長度為2M,槽與槽連接時應使用相應尺寸的鐵板和螺絲固定。槽的外形如圖7-1所示。 槽蓋 槽底 圖7-1槽的外形在綜合布線系統中一般使用的金屬槽的規格有50㎜×100㎜,100㎜×100㎜,100㎜×200㎜,100㎜×300㎜,200㎜×400㎜等多種規格。塑料槽的外形與圖7-1類似,但它品種規格更多,從型號上分有PVC-20系列、PVC-25系列、PVC-25F系列、PVC-30系列、PVC-50系列、PVC-40系列等等。從規格上分有20㎜×12㎜,25㎜×12.5㎜,25㎜×25㎜,30㎜×15㎜,40㎜×2
請問:施工工地上的用作臨時結構、支撐、支架的鋼材,如角鋼、槽鋼、工字鋼、48mm鋼管等,都屬于什么規格的?其容許荷載是多少?我看工具書有說 235MPa的,也有說 145MPa的,哪位有準確的說法啊?謝謝!
近來遇到一個現場情況如下:5。5KW電機,額定電流11-14A左右,配備了如下保護:D25A的空開(帶漏電保護),25A的交流接觸器,14-18A的熱繼電器,還有斷相保護器(具體型號不清楚了,是那種類似電機保護器的),近來連續燒毀兩臺電機,一臺是三相全部燒毀,另一臺是一相燒毀,控制柜到現場大概有7-8米,電纜是4平方的,經過測量電纜沒有問題,絕緣良好,連接也正常,現在有點奇怪,是什么原因連續燒毀的兩臺電機呢,并且保護沒有啟到保護作用,現場還進行了電器測量,先斷電測量空開,接觸器,熱計都沒有發現有接觸不良,斷相等問題,在通電測量發現也基本正常,測量熱繼電器下口電壓在400V左右,現場我懷疑可能是虛接但是沒有發現有這種情況,現在我只能懷疑是水泵和電纜的接線虛接(電纜是硬銅線,水泵電纜是軟銅線),水泵電機質量不合格。另外現場用戶的工程師也沒有找到問題,請大家多加研究,解決這個問題啊?謝謝了,
小弟在答復一廠房審圖意見,指出照明配電箱、動力配電箱應設電能計量表,但照明和動力計算電流分別為275A和410A。我知道的三相電表的規格有1.5(6)A,3(6)A,5(20)A,10(40)A,15(60)A,20(80)A,30(100)A.這一般是住宅的,象廠房用電量特別大,象這樣幾百安,三相電表應用什么樣的規格。請各位指點,太感謝了。
問題:一個環形走道長20米,寬12米,走道寬2米,無自然排煙!其他房間有自然排煙,如果按照規范要求擔負一個防煙分區排煙應按照每平方面積不少于60平方米每小時的風量計算,是否風機風量等于走道面積乘以60呢?如果是確定了風機風量之后,怎么方法求得風管的規格和風口的大小!請指教!聯系QQ435524123
潛污泵規格
潛污泵規格專題,為您提供潛污泵規格相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與潛污泵規格 相關的專業交流討論,更多潛污泵規格相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度