亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 墻下無梁這樣設計合適嗎?

    墻下無梁這樣設計合適嗎?

    為了下層的大廳不吊天花,要求所有內隔墻都不準設梁,連衛生間都不行。說板做厚些鋼筋下多點不就好了,還不是那回事。而且是農村的私人房子,隔墻都是采用燒結粘土磚。{:1_105:}咋辦捏?

  • 無梁樓蓋用什么軟件計算?

    一小區地下車庫,甲方確定讓設計無梁樓蓋結構,以前沒做過,不太了解,只知道pkpm軟件不能設計,請問無梁樓蓋用什么軟件設計,聽說盈建科可以設計,也沒用過,大家給介紹一下,或者給鏈接一下無梁樓蓋的相關網站,謝謝。

  • 請問無梁頂板暗梁如何布置?

    請問圖紙說明中注釋頂板均需要設置暗梁,遇到這種柱上板帶有不在一條軸線的上的柱子,暗梁是斜著連接柱子,還是水平直行通過,圖紙給的大樣只注明柱子到柱子之間的暗梁,如圖,邊跨有墻無柱時,還需要設置暗

  • 請問,有梁板和無梁板是什么?

    問題補充:請問,有梁板和無梁板是什么?要分別計算混凝土和模板的工程量嗎?謝謝,板是做什么用的?是鋪在梁上的嗎?謝謝!全部

  • (求助)有關垃圾滲透液的問題

    本人現在在一垃圾焚燒電廠的滲透液處理站工作,遇到一些怪異的現象(估計是本人經驗疏淺)無法明了,只要向各位大大求助怪異現象一:我們這的垃圾滲透液水質比較怪,有時是酸味很濃的黃色廢水,電導率6000~20000不等,有時是干草味或是其他怪味很濃的黑色的廢水,電導率不高,但這兩種水干了之后,回析出一層白色的物質.對此我們這的總工認為電廠在垃圾水中參合了其他一些化學廢水,廠內否認.怪異現象二:我們的厭氧池一共是600噸的容量,垃圾水都是弱酸性的,可是我們這的水數天內莫名其妙的變成了PH8~9的堿性水,我們每天檢測的進水都是酸性的(深夜不知道有沒有放高堿水進來不清楚),請問會有垃圾水在厭氧區放置數天水性變堿的情況發生嗎?怪異現象三:我們檢測現在進好氧系統的垃圾水PH約8.5~8.8,一經好氧曝氣后,水的PH上升至9.5左右,而且在好氧池上方聞到很濃的氨味,好氧池的水也成了紅棕色.我們這的工藝流程:厭氧+氨兩極吹脫+好氧+MBR請大家為我解惑,謝謝.

  • 無梁樓蓋怎么建模設計呀

    最近老板讓我做一個無梁樓蓋的地下車庫,含6級人防的。純粹一層的地下車庫,地下水位很高。反正就是整個車庫在地下水位以下。求助各位朋友,有什么招。對了,車庫層高3.3米。頂板覆土0.9米。請教各位同行朋友,有什么辦法。或者有類似的施工圖上傳一份,小弟在此感激不盡。謝謝!

  • 大家算無梁樓蓋用什么軟件?

    大家算無梁樓蓋用什么軟件? 用PKPM的復雜樓板算出的配筋和沖切不好出計算書!而且沖切經常異常! 用理正算的話好像未考慮不平衡彎矩造成的沖切應力!所以也不完全! 哪位大哥幫幫唄? (比如:地下車庫大塊比較規,但邊邊角角很不規則,用理正算考慮不了平衡)

  • 管井周邊無梁時如何處理?

    為保證將來安裝方便(防止管道預留定位不準),設備管井需要后澆。因內裝條件不明確,預留風洞,空調水及上下水與結構要求不一致。因為條件所限,管井周圍無法加邊梁。現在管井周邊無梁時,須在該部分樓板澆筑完成并達到設計強度后方可拆除模板。這在現場不可行的。 從結構受力分析來看,長向偏大 未澆筑前的確對結構有影響。這個是如何讓分析的?:time: :victory: :time:

  • 無梁樓蓋設計的一些資料與大家分享

    本帖最后由 liangbanzhu 于 2014-3-25 08:56 編輯 5自己無梁樓蓋設計的一些資料 與大家分享!

  • 請教這個無梁樓板柱帽和拉鉤的問題

    請教這個無梁樓板柱帽和拉鉤的問題

    本帖最后由 engansonchen 于 2013-10-31 09:25 編輯 1、請問這個柱帽里柱子的豎向鋼筋怎么處理?是要下彎90度嗎?這個柱子到地下室頂板就沒有了。為什么不開料的時候直接彎好?2、圖紙中的S拉鉤能不能用旁邊這個形式的代替?有什么區別?

  • 如何凈化機床的玻璃磨削液

    目前我們正在實驗玻璃磨削后磨削液的凈化的方案,磨削后的玻璃粉顆粒大小在0.5-20微米左右,每升約2g的濃度,怎樣快速的處理凈化這些磨削液?處理后的水質肉眼觀察清澈即可,目前使用的濾芯、濾料的過濾,但后期的耗材費用較高,有無高精度的反沖洗設備可以過濾這些磨削玻璃粉呢?請高人指點,不勝感激。:)

  • 無梁樓板經驗系數法計算

    無梁樓板經驗系數法計算

  • 無梁樓蓋與普通梁板的計算

    一地下車庫,無梁樓蓋,7800*7800柱網,主樓邊跨為十字梁普通梁板結構,無梁樓板定義為彈性板6,有限元計算,普通梁板為剛性板,塑性計算,200厚。那問題來了,我用盈建科計算,兩種樓板采用兩種計算方法,計算兩遍,交接處的板支座配筋怎么考慮呢?

  • 詩說無梁樓蓋的平法標注

    本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-18 10:29 編輯 平法示無梁樓蓋,應標明兩種板帶。號跨數厚寬通筋,注筋長中線以外。 【注釋】號跨數厚寬通筋:梁編號、跨數、板厚、上下貫通鋼筋。 注筋長:標注支座上部非貫通鋼筋的長度。中線:支座中心線。參見16G101-1《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則

  • 雙向板無梁樓蓋_朱聘儒

    雙向板無梁樓蓋_朱聘儒

  • 無梁樓蓋的的鋼筋搭接問題

    無梁樓蓋板帶板底彎矩差異比較大,受力縱筋采用不同直徑的鋼筋,即外跨板底受力筋與中間跨板底受力筋不同,查看手冊與圖集,發現普通樓板相鄰跨不需要搭接,無梁樓蓋需要搭接,但圖集上的是相同直徑的鋼筋焊接或搭接,不同直徑的怎么辦?

  • 無梁樓蓋圖紙標注的解釋

    問題補充:各位老師請教以下問題:1,圖一中板帶上,板帶下的數字分別代表什么意思。2,圖一中藍色線上兩個608代表什么意思。3,圖二中綠色范圍內b=4700代表什么意思。

  • 垃圾滲透液如何處理總氮超標?

    垃圾滲透液 出水總氮90左右 ,加碳源可以降到80左右,需要達到一級A排放,主要解決的是總氮指標,其他指標都達標,

點擊加載更多

無梁液

無梁液專題,為您提供無梁液相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與無梁液 相關的專業交流討論,更多無梁液相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

潛污泵宏喬

施工技術交底目錄

主站蜘蛛池模板: 日本高清色www| 精品96在线观看影院| 国产亚洲日本| 下面被老头添水汪汪| 阿v精品一区二区三区| 日韩欧美亚| www.成年人视频| 日本一区二区三区久久久久| 91进入蜜桃臀在线播放| 片吧影院在线| www.色婷婷| 午夜美女影院| 国产免费一区不卡在线| 亚洲综合色站| 欧美一级夜夜爽www| 国产成人在线影院| 男人的天堂色| 污视频在线观看网站| 久久www免费人成_看片高清| 97视频久久| 一本久久精品一区二区| 日本黄a三级三级三级| 国产精品亚洲w码日韩中文app | 色妞网站| 美日韩在线观看| 成人a免费视频播放| 伊人草草| 欧美成免费| 国产精品女同一区二区久久夜| 成人在线视频在线观看| 婷婷亚洲国产成人精品性色| 毛片永久新网址首页| 国产玖玖在线观看| 91羞羞视频| 亚洲日本精品va中文字幕| 秋霞伊人| 男人吃奶图片| 精品久久人人做人人爽综合| 成年人网站免费在线观看| 嫩草影院在线观看网站成人| 中文字幕人成不卡一区|