請教有關噴泉,涌泉的程序控制柜的電負荷是否一般由水專業的向電專業提資電負荷多大?請問這種控制柜一般怎么給它配電啊?謝謝!
查看更多自動化教程請訪問工控TV!OMRON 關于 PLC 控制柜的設置 PLC 序言 為確保系統的可靠性和安全性,有必要在系統設計前先充分把握設置場所的環境,然后再進行系統的構建。 從根本上講,有必要將對 PLC 系統的應力(溫度?濕度?振動?沖擊?腐蝕性氣體?過電流?噪聲等)盡量減小。但是,對策實 行到什么程度,應該在考慮故障發生時的影響度和設置環境 以及對策費用的基礎上決定。通過事先實施對策,可以提高系統的可靠性,并且可提高長期的運轉率。 另外,各單元的規格,請參見相關資料。
剛入這行不久,機柜布置圖也畫了些,主要是參照以前的圖紙,現在突然想到,這東西應該有國家標準吧?網上搜“控制柜設計規范”,結果全是電氣柜,難道弱電的就控制柜就沒規范嗎? 同樣的問題包括DCS柜,端子柜,繼電器柜等等! 坐等高手解答。
現有兩臺穩壓泵,控制柜內1號泵可以正常手動,2號泵的熱繼電保護器試驗按鈕一按,中間繼電器就動作,而且是不啟泵的條件下,可1號泵按試驗按鈕中間繼電器卻不動作(我試過別的控制柜都是不動作的,中間繼電器不動作好像是正常的),請問這是說明2號泵的電機有問題還是熱繼電器有問題,或者是別的故障?
我現在有22個電動閥,現在需要做一個控制柜,用PLC控制所有電動閥的正反轉,如果只是簡單的幾個那好做,現在數目太多,小弟無從下手,有沒有做過類似項目的?請賜教,如果有圖更好,謝謝!
圖紙簡介: 吸泥機控制柜WSKZ-D600,非常不錯的,拿來與大家共享 投稿網友: shuangxinghuning 上傳時間: 2013-07-20 <
機柜一般是冷軋鋼板或合金制作的用來存放計算機和相關控制設備的部件,可以提供對存放設備的保護,屏蔽電磁干擾,有序、整齊地排列設備,方便以后維護設備。機柜一般分為服務器機柜、網絡機柜、控制臺機柜等。 在數據中心當中,機柜是必不可少的一個重要環節與基礎建設設施,下面我們就來簡單介紹一下數據中心中機柜的相關內容。
摘 要 本文從實際角度,如何設計變頻控制系統,及如何設計變頻控制柜關鍵詞 變頻器控制系統 主回路 機械負載特性 電磁 設計 問題提出眾所周知,變頻器已經廣泛應用各行各業。但變頻控制系統如何設計,變頻控制柜設計與制造對實際應用具體要求,是許多電氣工程師及制造商,客戶想明確了解的。本章從實際設計及應用案例中,總結設計要點,寫出拙見,供同行參考。 根據實際及客戶要求進行設計 在變頻控制系統設計前,一定要了解系統配制,工作方式,環境,控制方式,客戶具體要求。 具體系統分新設計系統還是就設備改造系統。 對舊設備改造,電氣工程師應該確切知道如下技術參數及要求。 1. 電機具體參數,出廠日期,廠商(國產,進口) 2. 電機的額定電壓,額定電流,相數。 3. 電機的負載特性類型,工作制式。 4. 電機起動方式。 5. 工作環境。如現場的溫度,防護等級,電磁輻射等級,防爆等級。 6. 配電具體參數。 7.
今天開風機時(好久沒開了)合上空氣開關正常,按按啟動按鈕時,km2的上端處發生短路。請問:如果電機或自藕變壓器有短路,為什么短路點不是在短路處發生,而在km2的上端處?如果是km2上端由相線短路,那空氣開關應該推不上啊??
加工中心電控柜
一套電渣爐控制系統,用的S7-300
我們公司最近上了一個新產品,煤礦輸送機用的電機,一個電機兩種功率,雙電壓,可根據傳送帶上煤量的多少自動切換功率,煤多的時候用高功率,煤少的時候用低功率,這樣就可以起到節能的效果。但是我們只做防爆電機,沒做過防爆控制柜,有興趣的朋友可以聯系啊!!!
在設備成套控制柜設計中,一般都會要求控制柜有手動和自控控制功能,自動控制都通過PLC來實現,那么手動控制是否應該不經過PLC而是直接控制接觸器呢? 以前我的設計中手動控制信號是先進PLC,然后通過PLC輸出來控制接觸器。
談談變頻控制柜的設計事項 眾所周知,變頻器已經廣泛應用各行各業。 對舊設備改造,電氣工程師應該確切知道如下技術參數及要求: 1. 電機具體參數,2. 出廠日期,3. 廠商(國產, 進口) 4. 電機的額定電壓,5. 額定電流,6. 相數。 7. 電機的負載特性類型,8. 工作制式。 9. 電機起動方式。 10. 工作環境。如現場的溫度,11. 防護等級,12. 電磁輻射等級,13. 防爆等級。 14. 配電具體參數。 15. 變頻柜安裝位置到電機位置實際距離。(變頻柜到電機距離是非常重要的參數) 16. 變頻柜拖動電機的數量及方式。 17. 變頻柜與舊的電氣系統的切換關系。一般為Δ-
富士變頻器
大家看看吧,控制柜做的我不說了,有幾點:1、柜內接線亂的喲。。。我讓他們后來改了下,結果用的有黑線,有紅線,顏色亂七八糟2、廠家提供的圖紙不對,我按照接線自己幫他們重畫了個,來安裝的人用的螺絲刀都是生銹的。。。3、四個接觸器,三種品牌,人民,正泰,西門子。輔助觸頭不通用,下一步準備改成一種型號的。4、有問題請大家多給我提,謝![ 本帖最后由 ladywent 于 2011-1-24 11:05 編輯 ]
額定運行時,溫度能到110°~~,怎么回事?電流額定720安培,接觸器ABB,AF750-3
驗證機:1臺產量:初期約10臺/月現求報價.(因本公司在廣州永和開發區) 所以最好是廣州/珠三角附近的公司.期望長期合作.謝謝.技術參數見附件
本帖最后由 tyrone3000 于 2013-9-12 20:50 編輯 東北最低零下30度,而電機啟動斷路器和接觸器溫度范圍是-5℃-40℃,器件還能正常工作嗎?東北地區怎么處理?為了一個電機再建一棟房子嗎?
各位同仁: 你們好。本人目前遇到一個問題,控制柜內安裝元件的元件板需要接地,不知有沒有人知道接地線規格如何計算,有沒有哪個規范上有寫到的,希望大家來指點。謝謝!