  • 墻下無梁這樣設計合適嗎?

    墻下無梁這樣設計合適嗎?

    為了下層的大廳不吊天花,要求所有內隔墻都不準設梁,連衛生間都不行。說板做厚些鋼筋下多點不就好了,還不是那回事。而且是農村的私人房子,隔墻都是采用燒結粘土磚。{:1_105:}咋辦捏?

  • 無梁樓蓋用什么軟件計算?

    一小區地下車庫,甲方確定讓設計無梁樓蓋結構,以前沒做過,不太了解,只知道pkpm軟件不能設計,請問無梁樓蓋用什么軟件設計,聽說盈建科可以設計,也沒用過,大家給介紹一下,或者給鏈接一下無梁樓蓋的相關網站,謝謝。

  • 請問,有梁板和無梁板是什么?

    問題補充:請問,有梁板和無梁板是什么?要分別計算混凝土和模板的工程量嗎?謝謝,板是做什么用的?是鋪在梁上的嗎?謝謝!全部

  • 請問無梁頂板暗梁如何布置?

    請問圖紙說明中注釋頂板均需要設置暗梁,遇到這種柱上板帶有不在一條軸線的上的柱子,暗梁是斜著連接柱子,還是水平直行通過,圖紙給的大樣只注明柱子到柱子之間的暗梁,如圖,邊跨有墻無柱時,還需要設置暗

  • 無梁樓蓋怎么建模設計呀

    最近老板讓我做一個無梁樓蓋的地下車庫,含6級人防的。純粹一層的地下車庫,地下水位很高。反正就是整個車庫在地下水位以下。求助各位朋友,有什么招。對了,車庫層高3.3米。頂板覆土0.9米。請教各位同行朋友,有什么辦法?;蛘哂蓄愃频氖┕D上傳一份,小弟在此感激不盡。謝謝!

  • 大家算無梁樓蓋用什么軟件?

    大家算無梁樓蓋用什么軟件? 用PKPM的復雜樓板算出的配筋和沖切不好出計算書!而且沖切經常異常! 用理正算的話好像未考慮不平衡彎矩造成的沖切應力!所以也不完全! 哪位大哥幫幫唄? (比如:地下車庫大塊比較規,但邊邊角角很不規則,用理正算考慮不了平衡)

  • 管井周邊無梁時如何處理?

    為保證將來安裝方便(防止管道預留定位不準),設備管井需要后澆。因內裝條件不明確,預留風洞,空調水及上下水與結構要求不一致。因為條件所限,管井周圍無法加邊梁?,F在管井周邊無梁時,須在該部分樓板澆筑完成并達到設計強度后方可拆除模板。這在現場不可行的。 從結構受力分析來看,長向偏大 未澆筑前的確對結構有影響。這個是如何讓分析的?:time: :victory: :time:

  • 關于無梁空心板開洞問題,請教大家

    最近在做一個地下室是無梁空心板的,說來慚愧,弄了個start5.0的卻怎么都沒算過去,后來只有放棄用等待框架梁法用pkpm算的?,F在圖都畫好了,因為是兩層地下室,套建筑風井開洞的時候發現井洞都在面積3平方米以上,而我查05SG343 圖集的時候,卻發現圖集里樓板開洞構造僅僅適用于開動長度不大于1米的,所以在這里想問下有碰過類似問題的同仁們是怎么處理的。 我是這樣想的,雖然說暗梁是沒辦法作為支座,但是也沒辦法只能構造性加強的當作支座在洞口邊拉些暗梁,不知道可否不

  • 無梁樓蓋下的噴頭布置(急)

    無梁樓蓋下的噴頭布置(急)

    現在在做一個地下室的項目(我第一次做地下室,各位老師多多幫忙啊,遇到好多問題…),地下二層為無梁樓蓋設計柱帽高600板厚300 3000*3000一個柱帽;8700*8700一個梁格,這么算下來一個梁格內布置9個噴頭,間距為2900*2900的正方形布置見圖1,問題出來了 就是每個梁格里都有四只噴頭在柱帽的下方,距帽邊50。如果我按照所有噴頭都距頂板500做可以嗎?這樣做的話柱帽下面的噴頭是否違反了噴規的7.1.3的第一條?要怎么改進比較好:1、改間距變為3000*2800*2800*3000,在柱帽附近的噴頭距頂板為350其余的噴頭為150,施工是否可行?(這個方法現在出圖時間緊迫,修改量巨大),2、在圖紙中增加詳圖說明布置在柱帽下的噴頭稍挪到柱帽的邊上,這的噴頭濺水盤還是在柱帽以下距頂板350,見圖2,這兩種哪種可行,還有別的辦法嗎?

  • 無梁樓蓋設計的一些資料與大家分享

    本帖最后由 liangbanzhu 于 2014-3-25 08:56 編輯 5自己無梁樓蓋設計的一些資料 與大家分享!

  • 請教這個無梁樓板柱帽和拉鉤的問題

    請教這個無梁樓板柱帽和拉鉤的問題

    本帖最后由 engansonchen 于 2013-10-31 09:25 編輯 1、請問這個柱帽里柱子的豎向鋼筋怎么處理?是要下彎90度嗎?這個柱子到地下室頂板就沒有了。為什么不開料的時候直接彎好?2、圖紙中的S拉鉤能不能用旁邊這個形式的代替?有什么區別?

  • 雙向板無梁樓蓋_朱聘儒

    雙向板無梁樓蓋_朱聘儒

  • 無梁樓板經驗系數法計算

    無梁樓板經驗系數法計算

  • 無梁樓蓋與普通梁板的計算

    一地下車庫,無梁樓蓋,7800*7800柱網,主樓邊跨為十字梁普通梁板結構,無梁樓板定義為彈性板6,有限元計算,普通梁板為剛性板,塑性計算,200厚。那問題來了,我用盈建科計算,兩種樓板采用兩種計算方法,計算兩遍,交接處的板支座配筋怎么考慮呢?

  • 詩說無梁樓蓋的平法標注

    本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-18 10:29 編輯 平法示無梁樓蓋,應標明兩種板帶。號跨數厚寬通筋,注筋長中線以外。 【注釋】號跨數厚寬通筋:梁編號、跨數、板厚、上下貫通鋼筋。 注筋長:標注支座上部非貫通鋼筋的長度。中線:支座中心線。參見16G101-1《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則

  • 無梁樓蓋圖紙標注的解釋

    問題補充:各位老師請教以下問題:1,圖一中板帶上,板帶下的數字分別代表什么意思。2,圖一中藍色線上兩個608代表什么意思。3,圖二中綠色范圍內b=4700代表什么意思。

  • 無梁樓蓋的的鋼筋搭接問題

    無梁樓蓋板帶板底彎矩差異比較大,受力縱筋采用不同直徑的鋼筋,即外跨板底受力筋與中間跨板底受力筋不同,查看手冊與圖集,發現普通樓板相鄰跨不需要搭接,無梁樓蓋需要搭接,但圖集上的是相同直徑的鋼筋焊接或搭接,不同直徑的怎么辦?

  • 關于無梁樓蓋的建筑排水及消防

    有一商業建筑,二層,每層面積5000,沒有隔墻,中部還有個200平米的中庭,因為沒有梁(樓板厚40cm),甲方對吊頂高度有要求,上層的排水如何解決,是和一般建筑一樣處理嗎,還是....這樣的建筑防火分割怎么解決.請各位達人給點意見,謝謝了.

點擊加載更多

無梁起拱機

無梁起拱機專題,為您提供無梁起拱機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與無梁起拱機 相關的專業交流討論,更多無梁起拱機相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

潛污泵套定額

礦棉板施工技術交底

主站蜘蛛池模板: 激情亚洲 欧美 在线电影| 国产中文字幕视频| 国产精品亚洲午夜一区二区三区| 国产亚洲精品美女久久久| 中文字幕一区二区在线播放| 三级在线网址| 在线观看免费黄视频| 中文字幕在线视频观看| aaa在线观看视频高清视频| 久久啊| 黄色三级视频在线观看| 99久久综合| 99爱视频免费高清在线观看| 成年视频在线| 成 人 黄 色 视频165| 99re视频在线观看| 国产人妖在线| 国产小屁孩cao大人| 免费精品一区二区三区在线观看| 青青青在线视频免费观看| 欧美在线色视频| 亚洲国产综合精品| 国产成人综合网在线观看| 本道久久综合88全国最大色| 黄网站色视频免费观看w| 人人人插| 一级做a爰片久久毛片人呢| 亚洲综合国产| 一级做a爰视频免费观看2019| 伊人久久大香线蕉综合影| 国产成人麻豆tv在线观看 | 99热免费在线| 激情性生活视频在线播放免费观看| 欧美日本三级| 亚洲青青草原| 69av免费观看| 精品国产综合区久久久久99| 久久综合亚洲| 欧美一级二级三级视频| 亚洲视频二| 免费人成在线观看网站视频|