二潛污泵一用一備,液位控制,輪換。液位50%時1#啟動,10%停止。下次50%時2#啟動,10%停止。80%時二泵同時啟動。手自動轉換萬分感謝
按《建筑給水排水與節水通用規范》4.4.5 條文說明:地下車庫集水井不設溝 連通時,是否允許每個集水井只設一臺泵不設備用泵?或設溝連通時,是否 允許每個集水井只設一臺泵不設備用泵?
請教,集水井潛污泵,一用一備,沒有看太懂
如題,我見過有做一個的,也有一用一備的,比如消防電梯下面的集水坑,水泵房的集水坑,以及熱交換站等等,請教各位,到底是一個,還是一用一備。
本帖最后由 電氣交流 于 2014-4-22 10:08 編輯 定義不同:一用一備:一路工作,另一路做為備用;
本帖最后由 bcdcpyui 于 2014-4-21 17:37 編輯 舉個例子,一級負荷用戶,2路10kV電源,做成一用一用一備還是互為備用?聽說供電公司都會做成一用一備,為什么要這樣做?我覺得做成互為備用可以減少主供電源的容量,互為備用有什么缺點?
各位大大,小弟剛入門不久,但是有個概念性的問題,實在是搞不懂,很容易迷糊。比如,高壓雙電源供電,一用一備,總負荷5000,這是什么意思?主備線路各多少負荷?如果是互為備用,又是多少?這兩種說法是否有區別,有沒有一個明確的出處,能讓小弟學習一下。在線等,謝謝各位大大了。
圖紙簡介: 某小區,換熱站補水,一用一備變頻控制,帶恒壓控制器 投稿網友: wb19830628 上傳時間: 2013-11-12 圖紙
之前我們做的項目,比較大的水泵都是變頻一拖一PLC控制,所以主用備用之間沒做機械的互鎖,控制原理圖都是各控制各的。現在有個比較小的項目,甲方要求變頻器一拖二,一用一備的電機是否要做互鎖,我看圖集上一用一備的都做互鎖了,但是圖集上似乎都是手動控制的。
如題, 一用一備的兩臺水泵的工作狀態是什么樣的?A工作,B休息;A故障,B工作?一用一備輪換工作 又是什么意思呢?A工作,B休息;一定的時間后B工作,A休息;一定的時間后A工作,B休息;....大家能說說他們詳細的工作情況 和之間的區別嗎?
如兩臺30KW一用一備水泵,選電纜時按30KW還是60KW考慮?我認為是30KW,但設計院按60KW來計算,請高手給解答一下。
立式增壓穩壓設備(乙)-ZW(L)-I-X-13配用水泵 一備一用 電機功率:1.5kw 設備重量2.5T請教:一用一備,負荷算是1.5KW,還是3KW?選二次圖是選哪個?[
圖紙簡介: 160KW沖渣泵軟起一用一備電氣控制原理圖 投稿網友: denglunhui1581 上傳時間: 2013-07-06 圖紙
圖紙簡介: 內容很全的一次二次原理圖。最新自己的畫的,多多指教! 投稿網友: duligang1987 上傳時間: 2013-06-17
本帖最后由 建筑電氣 于 2013-7-31 23:04 編輯 二級負荷1.比如我視在功率是232KVA 是用兩個315KVA的(一用一備)好, 還是兩個250KVA的同時運行,互為備用好??還是一臺315KVA 另一臺用柴油發電機好?2.兩路10KV進線一般是一用一備 還是同時運行互為備用?3.題目問題小弟不勝感激
舉個例子,一級負荷用戶,2路10kV電源,做成一用一用一備還是互為備用?聽說供電公司都會做成一用一備,為什么要這樣做?我覺得做成互為備用可以減少主供電源的容量,互為備用有什么缺點?(定義我清楚)[url=http://bbs.co188.com/thread-8877304-1-1.html][/url]
室內外消防用水量為55L/S,能否選用兩臺XBD-4/60型泵,一用一備?但是規范上說“消防水泵應有不少于 兩條 出水管與環狀消防給水管連接”我的理解是“每個水泵只有一條出水管,為滿足要求是不是應該為3個泵,兩用一備,泵型為XBD-4/30,這樣使用的泵就有兩個出水口了。”另外,想問一下,兩個泵并聯和使用一個泵,哪種更好一些?
原系統設計:廠房火災時噴淋泵的設計參數:流量為27L/S,揚程為48M,功率為30KW/臺,一用一備; 倉庫火災時噴淋泵的設計參數:流量為27L/S,揚程為48M,功率為30KW,三用一備.現在整個系統維持不變,只將泵房內噴淋泵浦由三用一備改為一用一備的系統,泵浦的參數如何定?請各位多多指教!
一臺1600KVA常用變壓器,另一臺1000KVA備用變壓器.這樣設計覺得有問題,本人覺得應該再加兩個低壓進線柜斷路器配失壓脫扣.請高手指點.至于低壓計量柜,是當?shù)氐囊笞鳛閰⒖嫉?不能省掉.
甲方自己有上級配電室放射式出兩路高壓、甲方希望2臺變壓器、高壓側不設柜。2臺變壓器一用一備。主變平時帶全部負荷、故障時由備用變帶全部負荷。變壓器容量1000kva.哪位大哥幫忙畫個示意圖看看啊```在線急等啊````