珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,發出較大噪音,在二樓電梯間前室也聽得到,特別夜深時很刻骨銘心。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,說沒有超標。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施。臥室、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),夜間允許噪聲級為40dB(A聲級)。外)還有沒有噪音是否超標的規定,什么規定。是否超標?如何解決,謝謝。
潛污泵具有占地面積小、安裝維修方便、連續工作時間長等優點。因此,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用。潛污泵由以前的單純輸送清水,到現在可以輸送各種生活污水、工業廢水、建筑工地排水等。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A。這款設備是德國生產的產品,相比較市場上的同類產品,它有著自己獨特的優勢。 1、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術。它具有密封效果好、使用壽命長、產品結合面精度高的優點。德國FAG不銹鋼軸承,運行效率高。 2、IP68的高防護等級,機器可以全部沉入水中,帶雙重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大揚程(9.5m3/h),自帶浮子開關,通電即可實現自動抽水。水位達到20cm時,設備自動啟動,低于5cm時會自動停止。 4、不銹鋼潛水泵,高端大氣,耐腐蝕且經久耐用。電機熱過載保護,有效保護電機過熱的情況。<
380/220供電,線路長500米,BLX-50,無負載時負荷端電壓顯示正常,終端為90kw打樁機,運行時電機轉速低,出力不夠,電壓波動大,有帶不動的現象,請大家給分析一下,到底什么什么原因,我也好給領導解釋啊!~
近來遇到一個現場情況如下:5。5KW電機,額定電流11-14A左右,配備了如下保護:D25A的空開(帶漏電保護),25A的交流接觸器,14-18A的熱繼電器,還有斷相保護器(具體型號不清楚了,是那種類似電機保護器的),近來連續燒毀兩臺電機,一臺是三相全部燒毀,另一臺是一相燒毀,控制柜到現場大概有7-8米,電纜是4平方的,經過測量電纜沒有問題,絕緣良好,連接也正常,現在有點奇怪,是什么原因連續燒毀的兩臺電機呢,并且保護沒有啟到保護作用,現場還進行了電器測量,先斷電測量空開,接觸器,熱計都沒有發現有接觸不良,斷相等問題,在通電測量發現也基本正常,測量熱繼電器下口電壓在400V左右,現場我懷疑可能是虛接但是沒有發現有這種情況,現在我只能懷疑是水泵和電纜的接線虛接(電纜是硬銅線,水泵電纜是軟銅線),水泵電機質量不合格。另外現場用戶的工程師也沒有找到問題,請大家多加研究,解決這個問題啊?謝謝了,
地下車庫如果有衛生間的話,就必須采用潛污泵進行提升,請問大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑與大便器之間是怎么連接的呢?總不可能是直接通入坑中的吧?請指點,謝謝
變頻風機啟動時,采用的是最大轉速還是別的。 還有就是,我看到的數據是系統不工作時風機一直維持在最小轉速以,可是開始運行時還有很大的波動,這個波動和從零開始比較有很大優勢嗎?能看懂問題嗎,如果有想法,也可以發郵件給我嗎? xpz04wgy@gmail.com ,
現在接到一個醫院污水處理設備工程,甲方土建已經做完,我們是按圖紙上出的設備采購,但不知道這些設備在實際工作中能否達到預期效果,本人不會設計,希望老鳥給個建議,我可以給圖紙
現安裝兩臺H45,水量25m3/h高揚程低量的潛污泵,出水管道壓力為3斤左右,安設的管道為110mm,要供兩臺出水量為40m3/h的機器.請各位大蝦指點,謝謝.
請教下面的題目中為什么除塵風機電動機的轉速和除塵風機的轉速是不同的?提前謝謝您的回復。
上一期中我們說到了風扇有分直流和交流兩種分類,那么除此之外,還有那種分類呢? 軸流風扇:葉片推動空氣以與軸相同的方向流動,在運行時絕大部分氣流的流向與軸平行。 離心風扇:葉片推動空氣以與軸相垂直的方向(即徑向)流動,進氣是沿軸線方向,而出氣卻垂直于軸線方向。 混流風扇:進氣是沿軸線的,然而出氣卻是沿軸線和垂軸線的對角線方向。 鼓風機:有一個高速轉動的轉子,轉子上的葉片帶動空氣高速運動,離心力使空氣在漸開線形狀的機殼內,沿著漸開線流向風機出口,高速的氣流具有一定的風壓。 橫流風機:能產生大面積的風流,通常用于冷卻設備的大表面。進氣和出氣都垂直于軸線。 了解完分類后,就讓我們帶領大家了解一下風扇轉速吧,風扇轉速也是選購風扇時的一個重要指標,我們真心的希望您能通過這篇文章了解到轉速,選購所
原設計地下室有2個集水坑的潛污泵排出管共管排出,大部分是一坑一管。現在施工單位實際是有5個集水坑(有消防電梯排水泵、車庫排水泵)共一根排出管,基本上設計選型是65WQ40-15-4的潛污泵,5個合一的總管也就DN80的鍍鋅鋼管。這樣可行否?不妥的話,不妥之處在哪? 在此先謝謝各位了!
1.電機的旋轉速度為什么能夠自由地改變? 電機旋轉速度單位:r/min每分鐘旋轉次數,也可表示為rpm。
各位前輩,我公司的煙氣脫硫裝置上有一個電動機轉速達7000多轉,不知道這種電動機的定子,轉子是什么樣接線的,是不是通過提高供電頻率來達到高轉速的,還是定子的繞組與普通的電動機不一樣,請知道的網友告知一二,謝謝
最近做了個熱力站,兩套系統,高低區,循環泵、補水泵各2臺,軟水器,軟水箱個一臺,熱力站為半地下室,地上1.5米,地下3.0米,請教潛污泵如何選?
想請教各位大俠,電機的轉速和其功耗的關系是否同水泵或風機的差不多阿?既轉速比和功耗比的三次方關系?例如,一臺電機帶有高速,中速,以及低速,若已知高速運轉時的電流或功耗,是否可以判斷其中低速運轉時的電流或功耗?
請教:水輪發電機組停機時,轉速信號裝置30%ne接點動作,開入plc,經plc開出,經繼電器重動后動作風閘加閘電磁閥。故障現象:轉速信號裝置降至30%ne時,模出量跳變。望專家講解!!
風機的轉速是影響風機性能的一個重要因素。轉速變化,風機的流量、壓頭、功率都將發生變化,而相同流量、壓頭的風機,轉速的高低將影響葉輪尺寸的大小,即直徑及出口寬度的大小。風機的轉速與主要特性參數之間的關系是:流量與轉速成正比;風壓與轉速的平方成正比;功率與轉速的三次方成正比。上述關系稱為風機的比例定律。
為何星型連接啟動電流小,轉速高,三角形連接啟動電流大,轉速低?能否簡單明了的理解。
二潛污泵一用一備,液位控制,輪換。液位50%時1#啟動,10%停止。下次50%時2#啟動,10%停止。80%時二泵同時啟動。手自動轉換萬分感謝
潛污泵轉速
潛污泵轉速專題,為您提供潛污泵轉速相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與潛污泵轉速 相關的專業交流討論,更多潛污泵轉速相關內容請?jiān)L問