鋼筋混凝土樓蓋設計(2010規范)
頂下喲
1設計內容(1)樓蓋的結構平面布置(2)設計板,次梁,主梁截面尺寸(柱:400*400MM)(3)用塑性內力重分布法計算板和次梁的內力并配筋(4)用彈性理論法計算主梁內力并配筋(5)畫出主梁的彎矩.剪力包絡圖和材料抵抗彎矩圖2圖紙要求(1)板的平面布置圖.次梁配筋詳圖(2)主梁配筋詳圖
來源:工程施工課堂 如有侵權請聯系刪除 鋼筋混凝土樓梯主要是分為兩種,一種為現澆,另一種為預制裝配式。 現澆鋼筋混凝土樓梯 特點:整體性能好,剛度大,有利于抗震,但模板耗費大,施工周期長。適用于抗震要求高、樓梯形式和尺寸變
近年來我國大興土木,難免會有一系列問題出現。想必各位同仁一定對于樓板、墻體裂縫不陌生,也很頭痛,歡應大家把身邊的樓板等裂縫處理方案展示一下,怎樣避免此類問題發生以及發生后拿出合理的處理方案來!
我在設計鋼筋混凝土樓梯時遇到了問題,該建筑一層層高6m,樓梯間進深5.8m,我將樓梯設計成兩跑,平均單跑高3m,踏步高187mm,寬260mm,共32跑。但這樣設計出現的問題是樓梯與地面間的水平角為35度,大于規范30度的要求,還有就是樓梯總長的水平投影為3.9m,好像不符合規范要求。如果設計成三跑高度又太矮了。在此請教各位高手,請為小弟解決這煩惱的問題。謝謝。
按照新抗規規定,對框架結構,樓梯構件與主體結構整澆時,樓板起到斜支撐的作用,對結構剛度、承載力、規則性的影響比較大,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響。目前的PKPM軟件雖然可以建進樓梯,但計算中并沒有考慮這種影響。不知道各位大俠在工程中是如何考慮的?或者梯板滑動支撐于平臺板,計算中可以不考慮樓梯影響,但這種情況下樓梯應該如何構造?
1 、 預制板的類型 (1 ) 實心平板: 一般用于小跨度(2400mm以內) , 板厚常為60-80mm, 寬度600-900mm 。常用作走道板、 衛生間樓板、 陽臺板、 雨篷板等。 (2) 槽形板 正槽形板: 受力性能好, 板底不平整。 倒槽形板: 隔聲、 保溫性能好。 (3) 空心板: 節省材料、 隔音隔熱性能好。 槽形板 (a) 正置槽形板 (b) 倒置槽形板 預制鋼筋混凝土樓板類型
圖紙簡介: 鋼筋混凝土單向板肋形樓蓋設計,課程設計 。。 投稿網友: nopains 上傳時間: 2013-07-14 圖紙省份:
論文簡介:新規范版新疆地方圖集,新12G05現澆鋼筋混凝土樓梯,另外01、03太大,擇日發帖,歡迎 投稿網友:whxbei 上傳時間: 2013-08-31
室外鋼筋混凝土樓梯怎么做?與室內樓梯做法有什么區別,基礎要怎么做,一般用什么基礎。如果要做樁基礎該怎么做,都在什么位置做?哪位大俠能給我解惑,不勝感謝!!!
[摘 要]鋼筋混凝土樓面裂縫是施工中常見的質量通病。混凝土澆筑完成后隨齡期發展產生強度的過程中,由于本身的收縮特性會產生裂縫,裂縫在外界不利條件下發展為GB 50010—2010《混凝土結構設計規范》中所述的有害裂縫。對鋼筋混凝土樓面裂縫發生部位進行分析,其成因可分為設計原因、材料原因、施工原因。針對以上原因,可分別采取:對陽角等強度剛度薄弱處增加上層負筋;嚴格控制混凝土配合比、外加劑、入模溫度;加強施工管理保證鋼筋保護層厚度等控制措施。通過天津市寶坻區某建設項目,驗證了以上分析的合理性,以及文中提出控制措施是有效的。 1 內蒙古鋼筋混凝土加固鋼筋混凝土樓面裂縫概述 鋼筋混凝土樓面裂縫是施工中常見的質量通病,混凝土樓面在澆筑完成后,隨齡期發展逐漸硬化并產生強度。在這一過程中,由于混凝土各組分之間力學性
1. 表面處理法: 1)主要采用表面噴涂法。 表面噴涂適用范圍是漿材難以灌入的細而淺的裂縫,寬度小于0.2mm的表層裂縫修補,深度未達到鋼筋表面的發絲裂縫,不漏水的縫,不伸縮的裂縫以及不再活動的裂縫。 處理方法主要采用噴涂素水泥漿進行處理,在處理之前首先應對處理面進行清理,確保水泥漿與混凝土的結合。
向大家請教鋼筋混凝土(樓板)一般養護多長時間就可以放線,承重進行下一層的施工操作。還有拆模(梁,柱)的時間,分別是從經驗看多長時間,規范是多長時間?謝謝
本人碰到一項目,甲方要求配電和路燈照明均走架空線路敷設。沒有類似經驗,看規范《10kV及以下架空配電線路》(DL/T 5220—2005)工程現狀是:變壓器不設在本工程內,非居民區,架空線路是1KV以下,TN系統,樹干式配電。沒有接戶線,都是從電桿引下后埋地至各單體配電箱。請問:1.要考慮考慮防雷嗎,桿高12米。2.電桿應該如何接地?是利用鋼筋和接地扁鋼連接。再連到與零線連接的橫擔嗎?最好有詳圖,或圖集號。3.每根電桿都需要接地嗎,還是在分支處才需要。以下是我認為和本工程有關的規范的條例,未考慮項請高手補充。12.0.1 中性點直接接地的lkV以下配電線路和10kV及以下共桿的電力線路,其鋼筋混凝土電桿的鐵橫擔或金屈桿,應與零線連接,鋼筋混凝土電桿的鋼筋宜與零線連接。中性點非直接接地的lkV以下配電線路,其鋼筋混凝土電桿宜接地,金屬桿應接地,接地電阻不宜大于50Ω。12.0.6 12.0.7 為防止雷電波
我想請教大家,現有一一般的民用建筑,就兩層,下面有一6米乘以6米6的客廳,上面要打一個6米長的梁,兩邊蓬3米3的混凝土預制扳,上面是露天平臺,問題是用多大的梁,關鍵是鋼筋用多大的?多少根?謝謝大家!!
目前,筆者正苦惱于混凝土倉的改造中,請大家給予幫助。:( 去年,筆者設計了某工程的主廠原料倉,單倉為矩形高壁淺倉(底部為漏斗),再由單個淺倉組成的單排倉群。 由于工藝及現場原料(原料過粘)的原因,矩形倉的漏斗斜壁的角度設計過小,造成倉內原料下料困難。經過一段時間的運行,業主提出要改造原料倉,以解決原料儲備的問題。經過討論,業主及工藝提出在倉壁上打孔增加下料點解決問題,孔洞大小為800mm×800mm。但這就給結構造成了很大的難題,由于目前筆者尚未碰到過此種情況,不敢冒然同意。請大家給予支持解決。謝謝! 以下是筆者的意見 ,鋼筋混凝土筒倉設計規范上關于洞口的規定“6.3.1除倉壁落地淺圓倉外,在倉壁上開設的洞口寬度和高度不宜大于1.0m,并應按下列規定在洞口四周配置附加構造鋼筋。”由于是改造,附加鋼筋是不現實的了;因此我認為采用規范“6.3.1 5 當采用封閉鋼框代替洞口的附加構造鋼筋時,洞口每邊被切斷的水平和豎向鋼筋均應與鋼框有可靠的連接。”此時,將倉斜壁先行鑿孔,將事先焊接好的鋼框下好,并將鋼框與被切斷鋼筋焊接,在用灌漿料灌實。但不知此法是否可行,對結構
99SG212-3鋼筋混凝土煙囪
鋼筋混凝土原理_過鎮海.part1
內支撐梁上的彎矩由自重、施工荷載、安裝偏心產生的彎矩組成問題1:我內支撐有幾種截面,施工荷載統一取10kn/m行不行 問題2:安裝偏心彎矩怎么計算問題3:這三種彎矩都要乘以1.25*γ嗎