大家好,最近我們在做一改造類項目,需要切除部分樓板。有一個角是無梁樓蓋,切掉后會不會產生不平衡彎矩?只切除板,保留柱帽,我自己覺得并無風險,請大家指教。紅色區域是要切除的部分樓板,綠色區域是剩余無梁樓蓋區域,角鋼是切除完后的封閉做法。
看無梁樓蓋的技術規程,柱周圍的樓板實心區域在沖切破壞錐體地面線以外不應小于ho/2+100,請問根據受力島原理,還需要遵守這條規定嗎。箱體的無梁樓蓋的施工圖中肋梁支座負筋標注的長度是從哪里開始算起?暗梁的負筋標注的長度是從哪里開始算起?軸線還是暗梁邊?[ 本帖最后由 epsoon1 于 2010-8-3 18:09 編輯 ]
1:產生的原因是什么?2:有補救的方法嗎?什么樣的方法?3:需做防水嗎?什么樣的防水材料成本低而且效果好?4:怎么預防?5:是否影響板結構?6:謝謝你們的回答!!
圖紙簡介: 本圖紙為無梁樓蓋空心樓板大底盤車庫施工圖,圖紙內容包括空腹樓蓋箱體排列圖,空腹樓蓋框架梁配筋圖等,本圖紙僅供參考。 投稿網友: zhangwq820 上傳時間: 2013-11-23 <
大家好,我在布左右標注都是540的板負筋,該怎么布?我能想到的有幾個方法:1、新建板負筋,定義屬性左標注540,右標注540。然后用“畫線布置”的方法從A點拉倒B點。 再新建板負筋,定義屬性左標注540,右標注0。然后用“畫線布置”方法從B點拉倒C點。2、新建板負筋,定義屬性左標注540,右標注0。然后用“畫線布置”方法從A點拉倒C點,點左側板。再新建板負筋,定義屬性左標注540,右標注0。然后用“畫線布置”方法從A點拉倒B點,點右側板。我想我迷惑的關鍵是我沒去過現場,不知道長的負筋(即左右標注都是540)和短的負筋(即只有左標注是540,而右標注是0)的區別。我問一下,長負筋能用兩個短負筋加起來畫么?謝謝,請教教我這個小白吧!:'(
如圖,試過在兩邊加柱子,沒有生成兩個陽臺樓板,梁加了,而且線也閉合了。
有朋友接觸過多層地下車庫混凝土無梁樓蓋樓板吊掛集水坑的做法嗎?集水坑最深的是1.5m。需要把集水坑所在板塊做成梁板結構或在坑下立柱嗎?車庫頂板上有平均1.8m的覆土。謝謝!
對于已經澆好的樓板,可以開設小型樓梯使用的洞口嗎?洞口尺寸大約為1.5*2.0米。如果可以做法應該是什么樣的?哪里需要加梁,哪里需要加附加鋼筋,對于截斷的原樓板鋼筋怎么處理?
看了一些計算手冊,組合樓板栓釘挺麻煩的請問大家算的時候都是如何計算的有沒有軟件,要是一幢樓全部采用手算,計算量是不是太大了。謝謝指教。
本人最近作工程中結合眾多剪力墻布置施工圖,心存疑慮百思不得其解,剛性樓板的應用范圍如何確定,是否可以按照磚混結構中的剛性,剛彈性和彈性靜力計算模型來區別!希望能有高人指點一二!多謝多謝!
看了怎么設計板經濟那篇帖子,有人提到在較大樓板設置暗梁的做法。我現在提幾個疑問:1、多厚的板設置暗梁?本人做過150~400厚的樓板或底板,板越厚暗梁設置比較好,對樓板負筋的位置也有較大幫助。但是150mm的板的暗梁就不怎么像暗梁了,減去保護層,2層鋼筋中心間距才100左右,房在樓板上,箍筋如果做的不到位,截面較難控制。所以本人建議厚150以上才使用。如果大家有更好的經驗和道理,請說明,我這里還缺乏經驗。2、如果設置暗梁,暗梁的作用怎么體現?強度我想就是把暗梁筋分攤整個截面的鋼筋,滿足計算要求即可。那么裂縫控制,撓度控制時候暗梁起什么作用呢?
<<混凝土結構設計規范>>GB 50010-2002 第10.1.6條規定: 當現澆板的受力鋼筋與梁平行時,應沿梁長度方向配置間距不大于200mm且與梁垂直的上部構造鋼筋,其直徑不宜小于8mm,且單位長度內的總截面面積不宜小于板中單位寬度內受力鋼筋截面面積的三分之一.該構造鋼筋伸入板內的長度從梁邊算起每邊不宜小于板計算跨度lo的四分之一.問題:對有雙向板,兩個方向都是受力方向,規范中規定的這個lo指的是長方向還是短方向呢? 這個lo有的人認為是長方向,也有不少人認為是短方向,究竟是哪個方向呢?歡迎討論!說明原因,理由充分者送積分!!!
究竟要不要去手動調整樓板的邊界條件??因為我發現除懸挑板外,它全部默認為固定支座,這感覺與實際不太相符?有沒有必要去調整呢?
在荷載規范中的附錄B中,詳細的介紹單向板的局部荷載的等效均布活荷載的計算方法,對于雙向板,B.0.6中提到,雙向板的等效均布活荷載可按與單向板相同的原則,按四邊簡支板的絕對最大彎矩等值計算。 我想請教各位,這如何計算呢? 我在用pkpm建模時,如果板中需要加集中荷載,可不可以建一根與板厚度相同的小虛梁,在其上面加載集中荷載呢?
一個本院十年前設計的底框結構,現在甲方要重新設計裝修,把它改造為一個旅館.結構要在預制樓板房間的陰角開洞,這涉及到洞口加固問題.請問哪位有這方面的經驗,指導一下小弟,謝謝了!
:Q 為什么按照圖形錄入順序輸入后, 進入樓板次梁和磚混計算的時候,計算樓板,顯示出來的全部是0.00呢 ?那里出錯了啊!!!
我看到工地上水電敲打后的洞口這樣補,這樣的補漏水能管多久呢,大家的工地上也是這樣施工的吧
樓蓋和樓板
樓蓋和樓板專題,為您提供樓蓋和樓板相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與樓蓋和樓板 相關的專業交流討論,更多樓蓋和樓板相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題