大家好,本人最近在做一個舊房改造。為83年的項目,其中預應力空心樓蓋編號為YKBb-57-12,和現有能看到的圖集編號均不相同。現在推測57為長度,b應該為寬度代號(600),不知道12是何含義,是12根預應力筋嗎。還想知道其抗彎承載力。有知道的前輩,請不吝賜教。謝謝謝謝~
12ZG401預應力混凝土空心板
02YG201預應力混凝土空心板
L04G401預應力混凝土空心板下載
后張法預應力空心板芯模可以用氣囊嗎,監理和業主不讓用,可以規范沒有說不能用啊?請問有沒有什么規范明文規定禁止使用氣囊的?現在天氣好熱裝鋼模拆鋼模好麻煩啊,
圖紙簡介: 地下一層,地上二層的商業建筑,采用先張法預應力混凝土空心方樁,采用了抗壓、抗拔、 投稿網友: yindl2011 上傳時間: 2013-07-24
預應力空心樁現在用的比較多了,方樁,圓樁等,按照圖集空心方樁內要灌樁截面寬度5-8的砼,且放置鋼筋籠,另外在樁端板上焊接一般四根鋼筋,錨固在承臺里,錨固長度按現行規范。想與各位討論下空心樁內灌的這點砼對樁受力有用嗎。有些施工單位偷工減料,不放置鋼筋籠,僅用一托盤放入管樁內灌點砼就了事了。省去了鋼筋,灌的砼量也少。 管樁上部的這點工序對管樁有什么作用?
12ZTG208預應力混凝土空心方樁圖集
SP預應力空心板應用討論,大家有用這種板材的嗎?歡迎大家對他的性能進行討論!
這個是我采集一個無粘結預應力樓蓋現場施工的照片。給大家看看。
1.普遍的規范都是推薦使用有限元分析設計,國內的slabcad技術上可以實現,但是實際應用起來覺得還欠完善;特別一般這樣的無梁樓蓋都是很大面積的不規則的地下室樓板,slabcad經常出現的情況是分析單元較多較不規則的時候就進入死機狀態.另外預應力筋配筋方面,也是相當麻煩.所以,總體來講,使用slabcad設計預應力無梁樓蓋,還有待軟件的完善.2.現在大多設計院使用的大多是等代框架法或者經驗系數法.等代框架法遇到的問題是:計算跨度的確定.現有文獻大多討論在水平荷載下的計算寬度的取值問題,但對于有柱帽的等代框架的計算跨度的取值沒有詳細討論.無粘結規程里面,提到的取值方法是ACI講的柱子軸線的距離,對柱帽考慮一個剛域或一個折算的支座剛度,實際建模計算難于實現;有教材提到計算跨度的取值為L-2C/3,不過沒有相關規范的支持(規范只是在經驗系數法上提到),在柱帽有效寬度取值上也是不明確.經驗系數法遇到的問題:預應力損失不能準確計算;另外在有柱帽的無梁樓蓋,配支座負鋼筋的時候,如何考慮柱帽的有利作用也是存在爭
SP預應力空心板 05SG408
本人要做一跨度8m*8m的地下車庫,現決定選用預應力無梁樓蓋。請問設計中一般采用什么方法計算啊?我選用了pkpm里的slabcad,按照柱帽集中配筋的方式進行計算,由于覆土較厚(1.2m),在一跨內總預應力筋數已達34根(1860筋),應該差不多吧?但SLABCAD計算中,柱帽處拉應力仍然太大無法滿足抗裂。我的柱帽采用300*300斜段加200*2700托板。請問這個問題應該怎么解決?按我現在的做法,附加非預應力筋要到&18@150,才滿足裂縫要求。我這么做對么?可這樣做配筋量很大,而且預應力筋效果就不明顯了啊(抗裂變成開裂裂縫驗算)用slabcad我是不是忽略了什么東西?因為初次做這個,問題太多,希望各位前輩給予耐心指點。謝謝啊!
我正在做畢業設計,關于預應力混凝土空心板橋的,關于板的尺寸,查了圖書館的資料,都沒有,哪位大俠指導下,邊板和中板怎么設計的啊?
《建筑樁基技術規范》說預應力混凝土空心樁接頭數量不宜超過3個,我這預應力管樁接頭數量要4個了怎么辦?有沒有超過3個要怎么做的規定?
%參數查詢-預應力空心板選用
L12SG409 預應力混凝土空心方樁
本帖最后由 鎏曦 于 2017-6-19 14:40 編輯 05SG408 SP預應力空心板